本帖最后由 csccbjs 于 2015-4-26 20:24 编辑 地下室外墙的防水卷材施工,不知道是啥做法,哪位给解释下啊,看看有什么需要改进的?
某工程屋面防水施工方案(sbs卷材)(点击文字跳转资料) 1.1防水材料选用和准备1.1.1 一般选用高强度、低延伸的防水卷材,应结合工程的实际情况,选用3mm厚的I类拉力>400N、延伸率>5%的黄麻胎体SBS改性沥青防水卷材。节点附加层应选用氯丁橡胶改性沥青防水涂料,要求固体含量>43%,延伸>4.5mm,耐热度为80℃时5h无流淌、起泡。密封材料选用SBS改性沥弹性密封膏,粘结性>15mm,耐热度下垂≤4mm 。防水涂料选用聚合物水泥基JS复合防水涂料1.1.2防水材料的质量要求所用的SBS卷材改性沥青防水卷材、氯丁橡胶改性沥青防水涂料
人们在挑选耐根穿刺防水卷材时,必须注意的是检测方法还有要求,只有通过正确方法来检测防水卷材性能,才能确保购买到优质的产品。那么如何选用耐根穿刺防水卷材呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍: 耐根穿刺防水材料是指具有抑制根系进一步向防水层生长,避免破坏防水层的防水材料。耐根穿刺实验需要在实验箱中进行,并在指定条件下将实验的耐根穿刺防水卷材铺设在植物的下方。实验时,将卷材安装在6个试验箱中,要求每个试件必须包括4条立角接缝、两条底边接缝以及1条中心T型接缝等指定的搭接缝,同时需要两个不安装卷材的对照箱,以便在整个试验期间比较试验箱与对照箱
某大型项目的地下室及底板防水工程,外墙外表面除涂刷水泥基渗透结晶型防水涂料外,原设计的卷材防水层为2层2mm厚的自粘型高聚物改性沥青卷材,后来在施工单位建议下改成了单层4mm厚同类型卷材。在此,想同大家探讨的是:1 由于这种变更,防水层是判定为减少了(原为2层,现为1层);2 这种变更对防水质量的保证上影响如何。
屋面防水卷材施工后,差不多有20天没有施工保护层,如今发现卷材大面积开裂,而且边角有渗水。请问这是不是一定得返工?
1)JC/T559-94塑性体沥青防水卷材2)GB18173.1-2000高分子防水卷材(第一部分片材)3)GB18243-2000塑性体改性沥青防水卷材。希望各位楼主帮忙找找
防水规范中提到 “上下两层和相邻两幅卷材的接缝应错开1/3~1/2幅宽” ,这句话怎么理解?基础筏板防水施工时,在与外墙搭接的部位预留的卷材接头应该怎么设置?接头错开多少?特别是两道防水时,上下两层接头处怎么错开?
简要说明:自粘橡胶沥青防水卷材可适用于一般的工业与民用建筑以及其它对防水性能有较高要求的防水工程。可用于地下建筑物各部位(包括地下室底板、电梯井、地下室外墙、地下室顶板等)以及屋面、裙楼、阳台(露台)、卫生间的防水防潮。 文件格式:Word 文件大小:65.5 KB
卷材防水施工常见的施工工艺有三类:1、热施工工艺 2、冷施工工艺和机械固定工艺三种方法。铺贴的方法有四种,满粘法、空铺法、条粘法、和点粘法等四种。施工时应根据不同的设计要求、材料和工程的具体情况,选用合适的施工方法。1、热施工工艺法中又分为三种不同的情况:(1)热玛蹄脂粘贴法
在首次文件中提出禁用热熔法SBS最大的可能是迫于当前的环保压力。行业人士指出,鉴于SBS防水卷材的一些弊病,决定了它必然会被其它性能更为优势的防水卷材代替,全国一、二线城市限制和禁止使用已成趋势。
sbs改性沥青防水卷材地下防水工程施工方案 &nbs
页岩面SBS防水卷材是采用SBS改性沥青为主要原材料的防水卷材,也是屋面防水工程中应用较为广泛的一种材料。那么,它有哪些优势呢?小编带大家了解一下SB
三层地下室,地下水位在-2~-3m。地下室约12m深。底板有做防水卷材,但是在浇筑底板的时候(底板要突出外墙1m左右),混凝土将本应该上翻的防水卷材压在下面。导致底板的防水卷材不能和侧壁的防水卷材连成一体。底板800mm厚,想要凿开混凝土取出防水卷材在连接是很困难的事情。 请教一下各位大哥,遇到这样的事情应该要怎么处理呢?
哪位有经验的师傅知道SBC防水卷材的施工工艺请给指教一下吧.或发邮件到haiyan0357@163.com[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-4-30 09:15 编辑 ]
(1)原材料质量不符合设计要求和规范、标准的有关规定;(2)卷材铺贴在含水率较大的基层上又未采取相应的技术措施;(3)沥青胶结材料熬制的温度低,没有达到充分脱水;(4)卷材表面存有浮性的滑石粉或有灰尘;(5)因温度变化,屋面板产生胀缩,引起板端翘曲。卷材材质量差、老化或在低温条件下产生冷脆,而降低韧性和延伸度;(6)搭接长度太小,卷材收缩后接头开裂、翘曲;或因卷材老化龟裂、起沟破裂,使卷材开裂,而导致屋面防水层渗漏。(7)防水层未作保护层或保护层处理不当,以致卷材与胶结材料发生龟裂、变脆甚至破坏
相对来讲,这种双面自粘型防水卷材还是个新东西,我还是第一次碰到这是我搜集到的相关资料,厂家有一本企业标准,但是很不清楚
高聚物SBS防水卷材采用 热熔法 施工时,是不是对卷材厚度有要求呀?一道卷材防水时厚度≥4mm两道卷材防水时厚度≥3mm是不是这样的?
举例说明地下室卷材防水构造做法并提交A3电子版图纸 朋友,帮帮忙。由于我们所学知识有限,根本无从下手。有真诚者请发到我QQ邮箱上:1043926365 谢谢!!!!:handshake
筏板基础,主楼板底不做防水,坑壁连接副楼和副楼板底做卷材防水。图中斜壁和副楼处防水搭接是不是反了??是不是先平面后立面?请各位说说你们现场的做法