厌氧反应器的分类及优缺点 废水的厌氧处理通常在处理更浓缩的废水时实施。 厌
IC厌氧反应器厂家哪家好?峰程环保告诉你15318977087 IC厌氧反应器适用范围: 高浓度有机废水,如酒精、糖蜜、柠檬酸等废水 中浓度废水,如啤酒、屠宰、软饮料等废水 低浓度废水,如生活污水等废水 一、IC厌氧反应器 生物三相分离反应装置主要特点: 1.反应器区的污泥浓度高。平均污泥浓度达20-40Gvss/L。 2.有机负荷,水力停留时间短。在中温条件下,容积负荷一般为10kgCOD左右。
1.厌氧生物技术处理设施管理人员应该注意的问题 (1) 当被处理生活污水浓度水平较高(CODCr值大于5000mg/L)时,必须通过采取回流的管理方式,回流比根据中具体实际情况分析确定,效的回流,不仅我们可以达到降低进水浓度,还可以不断增大进水量,数据处理技术设施内的水流分布均匀,避免企业出现短流现象。回流还可以防止进水浓度和厌氧反应器内pH值的剧烈波动,使厌氧反应平稳发展进行,也就是说教师可以同时减少厌氧反应对碱度的需求量,降低。厌氧反应是产能工作过程,出水温度明显高于进水.因此对于冬季温低时,反应器内的温度恒定,尽可能使厌氧
大家好朋友我想问几个问题,希望给我点指导啊,谢谢你们,1:我公司专门做厌氧反应的水处理的,我选择格掸----调节沉淀池----反应器可以吗?把酸化水解产气出气都在反应器中进行2:格栅一般多少钱一个啊,如果自己公司做怎么样啊?3,调节沉淀池的成本一般多少啊4:养猪场,养鸡场,养牛场的经验BOD5值一般多少啊? 5:加热装置贵吗?是在调节池加热好还是池内加热好啊,你们作的都加没有加?6:厌氧反应器内的污泥怎么处理啊,谢谢你们给我说说啊
请问我要用ABR处理生活污水,采用3个隔室,填料如何选择,选择依据是什么?看以前的工程设计采用的是第一隔室用立体弹性填料,第二隔室用组合填料,第三隔室用悬浮填料,不知道为什么要用不同的填料,请教各位前辈。
我有大量颗粒污泥菌种出售,强度高,颗粒均匀,饱满。有求购意向者与我联系13998814137,尹先生。
IC厌氧反应器的一些设计资料,计算说明和图纸,有一定的参考价值。
论内循环_IC_厌氧反应器的设计工艺思想
现在好多人都在讨论IC反应器了,我收集了部分文章,希望对在对此方面研究的人能有所用处,他的格式为*.caj,下面我付上软件.
论内循环IC厌氧反应器的设计工艺思想
新手第一个调试项目,UASB,现有如下问题:一、高中低三取样管,低中正常,高管取样,浑浊,我不知道用专业的词怎么讲,沉降性也不好,烧杯中的低中样品都泥水分层了,高取样管的水样还是很浑浊,对着光能看到有些小部分沉淀,大部分还是浑浊 这就是要请教各位了,我同事说可以边进水边打循环,试问可行性,另外,我试运行了一下,进水泵和循环泵不能很好的配合工作 ,就是说,我想要40的进水量,但是,进水泵如果是40,加上循环泵(满载是40)就是80,我想各调到20,不就是40了,发现不是,反正好多个调,没调成 边进水边打循环,是在调试初期还是二次启动后,它的机理到底是想保证出水清澈,还是悬浮泥的再利用?二,公司让保证进水pH在6.8-7.2,大师们,在现场真的很难做到这么小的误差的,现场调节池够大,我也是高液位运行,但是,来水水源是走厂区共用下水道,一路来的,不是酸碱分走的,就是想问,有些网上说是可以到8.5的,但是给公司发日清,超过7.6,就会提醒高了,在下也不想撒谎,少写点,毕竟调不好写的再符合范围也没用不是,我也有找资料看,但是都是些理论,当然也有说8.5以下
别人那里找来的资料,大家一起学习啊
新建厌氧反应器的施工照片
13种厌氧反应器原理与结构
ABR-厌氧折流反应器工艺