本帖最后由 lighth715 于 2015-3-3 16:03 编辑 1、当地下室顶板能作为上部结构的嵌固端时,嵌固端下一层不属于底部加强区,那么嵌固端下一层可以设置约束边缘构件吗? 方法一:嵌固端下一层全部设置约束边缘构件,且满足抗规6.1.14.4条规定(最严格); 方法二:嵌固端下一层全部设置构造边缘构件,配筋构造满足“底部加强部位”的构造边缘构件要求,同时箍筋不小于上一层(提高墙端部的抗压溃能力),且满足抗规
图纸简介: 带转换的剪力墙结构,底层有大地库啊,附带商业 投稿网友: s7984657 上传时间: 2013-10-17 图纸省份:
图纸简介: 剪力墙剪刀梯,结构表示可以说比较详细,对于初学者以及想对楼梯结构有深刻认识的,不妨一看!另附带一个L型超市楼梯,剖面画法大家可以探讨一下 投稿网友: nwlnl0379 上传时间: 2013-11-11
图纸简介: 某小区剪力墙结构 高层详细外檐。。。 投稿网友: livecloud 上传时间: 2013-12-17 图纸省份:
剪力墙下桩基设计,视上部主体结构的荷载大小与单桩竖向承载力取值决定。1、单桩竖向承载力能满足墙下条形布桩,设置条形承台梁,则做到重心、形心、桩合力重合比较容易,同时传力也比较直接,整体性好且经济节约。2、单桩竖向承载力无法满足墙下条形布桩时,可分两种情况:一)形成墙下独立承台,此方式要做到重心、形心、桩合力重合则比较困难,此时应按《建筑地基基础设计规范》第8.5.4条验算偏心竖向力作用下的桩基承载力,同时应加强独立承台间的拉梁刚度。二)桩筏基础,筏板为竖向力转换厚板,基础整体性好但钢筋及混凝土用量大幅度增加,同时设计须控制的指标较多,竖向力整体平衡与局部平衡(局部平衡应高度重视),筏板的抗冲切与抗弯计算,筏板的整体弯曲应视上部结构的整体刚度进行验算(个人认
7度区,32层,阳角剪力墙如图可以吗,要不要加角柱?
本帖最后由 四季海棠 于 2017-5-11 15:38 编辑 答案计算时t时:3360乘以3,为何要乘以3,轴向设计值乘以3,施书中两个题都这样做。求解释
部分课件预览:
问大家个问题,算剪力墙轴压比的时候能不能点墙柱活荷载折减啊,剪力墙轴压比采用的是重力荷载代表值作用下的设计值,算重力荷载代表值的时候活荷载乘以了0.5,再根据楼层折减活荷载是不是重复折减了,如果计算点了活荷载折减,算出来的轴压比是不是偏小,恳请高手指点
请问加上风荷载后,得到的分析中得到的周期为什么会这么大,是建模出问题了么?表中的Modal 1 是第一阵型周期么?
各位路过的大神,萌生希望得到您的帮助!我的工程现在3至25层是一个标准层,6度地区,四级抗震。 其实我想知道最大的位移角为什么会出现在楼层中间的? 然后位移比在这个工况超了1.2,其他工况的都没有超,该如何调整呢? 现在这样的结构布置是否合理呢? 谢谢各位大神!
高层结构中,想尽量避免用短肢剪力墙(要不抗震等级要提高,构造要加强,增加造价),墙肢长度算法中,L型.T型墙肢是算长度总还是算各方向墙肢的长度?
高规3.2.6条有剪力墙结构周期为0.05-0.06倍层数,这个在做高层的时候可以参照吗,我现在做了一个19层的纯剪,第一振型周期值为1.7几,这个合适吗,周期是不是太长了,请各位不吝赐教
请教在框支梁(二楼)上的单片剪力墙(三楼)是否以框支梁为基础形式,剪力墙插{纵}筋是否伸到框支梁底加弯折.还是满足1.5lae.依据什么规范.请高手指教
想请教一下,关于高层剪力墙结构剪力墙上什么情况下需要开结构洞口?结构洞口应采取什么加强措施?结构洞口应该用什么材料封堵?
请教各位做高层剪力墙筏板基础是都设置地基梁吗?我做的时候都是带地梁的,见别的单位设计的筏板基础有不带梁的,筏板400-600时带梁,梁高还小点,要是到1000以上就不该设了吧,不设梁用PKPM怎么配筋啊
连梁输入方式有按梁输入,特殊构件中定义连梁和直接按剪力墙洞口输入两种,刚用同一个模型,两种方式做了下比较,结果见下面表格,请问那种方式更合理?[ 本帖最后由 wangzhia110 于 2012-11-8 16:40 编辑 ]
全套高层剪力墙结构施工图,江苏地区八度。
论文简介:摘 要:连梁作为剪力墙结构抗震设计中的第一道防线和主要耗能构件,其设计得是否合理直接影响到建筑物的抗震性能。本文主要对剪力墙结构中的连梁从基本概念、在水平荷载作用下的破坏形式、连梁的 投稿网友:wukangzhen 上传时间: 2013-10-11<
图纸简介: 大院的制图标准,剪力墙结构,只要30个土木币 投稿网友: tianwei227 上传时间: 2013-10-13 图纸省份: