本帖最后由 csccbjs 于 2016-12-29 21:34 编辑 施工现场临电组织设计
现场临时用电施工组织设计
本帖最后由 csccbjs 于 2016-3-9 08:53 编辑 除增补更新施工现场临时用电组织设计索引外,其它回帖一律按灌水处理!
这里面的公式以及公式每个字母的意思都有很详细的说明,相信一定会学到很多知识。 现在各大施工单位大多数用电方案写的都不太好,所以我们公司专门针对施工用电组织的编写,培训我们。这个就是精华。:lol[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-2-12 23:25 编辑 ]
请问各位高手,临时用电的施工组织设计是怎么做的,本人原是做给排水的,无奈要兼管电,电缆型号选择的依据是什么?有什么书可以参考一下???
对于施工而言,正确的选取临时用电的布置方案,配备相应的用电设备,是十分重要的。怎样合理的选取变压器、电缆等对每一位施工技术人员而言,需要认真考虑。施工现场临时用电安全技术规范 JGJ46-2005 出来以后,要求施工现场临时用电设备在5台及以上或设备总容量在50kW及以上者,应编制用电组织设计。制定确实可行的用电施工组织设计,把电的高度提高到了一个非常重要的位置。所以欢迎大家踊跃参加此课题的讨论,谢谢啦。注意:下面附件有问题,不能下载。[ 本帖最后由 csccbjs 于 2010-2-8 16:28 编辑 ]
工地临时用电施工组织设计
给大家一个住宅小区临时用电施工组织设计
临时用电施工组织设计(前湖)
简要说明:本施工组织设计由建 筑施工临时用电施工组织设计软件自动生成。施工现场设总配电箱1台,分配电箱5台,开关箱18台。总分配电箱、开关箱施工用电线的布置严格按照《施工现场临时用电安全技术规范》规定。文件格式:PDF 文件大小:1.24 M[ 本帖最后由 sccbjs 于 2012-9-11 17:30 编辑 ]
厦门软件园现场临时用电施工组织设计
简要说明:本工程总占地面积2651.44 ㎡,总建筑面积3955.24 ㎡。本工程建筑耐火等级2 级,建筑主体高度6 m,一、二层层高3 m,地下层高3.6 m;结构形式为剪力框架结构仿古建筑。 文件格式:PDF 文件大小:107 KB
施工现场临时用电安全规范1外电线路防护1.1在建工程不得在外电架空线路正下方施工、搭设作业棚、建造生活设施或堆放构件、架具、材料及
(一)施工现场临时用电方案及措施 1、施工现场用电概况 施工现场由甲方供电到现场东南角处总配电房。本工程现场用电从甲供配电房引线到现场工程配电房总配电箱→各分配箱→各机具机械开关箱。 2、施工用电及防护措施 施工现场临时供电采用(TN-S系统)三相五线制,其中三根为相线一根为工作零线,另一根是黄/绿双色线。三级配电二维保护、总配箱漏电保护器,开关箱漏电保护器,配电箱系列应选用主管部门颁发准用证的产品。每个箱均设有隔离电源开关,总配箱与开关箱漏电应灵敏可靠,其额定漏电动作电流不大于30mA,漏电动作时间应小于0.1S,同时作为二级漏电保护器应具有分段分级保护功能。PE线为黄绿双色多股铜蕊线作为保护零线,在线路中不得经过各电箱中的隔离开关及漏电保护器作工作零线用。实行一机一闸一漏一开关箱一锁原则。
原创编制,内容齐全,含布置图及计算书!总共包含3个附件!
知识点:临电
刚才在个论坛问了个兄弟这个事情。没有确切答案,所以开帖想请教下大家!也不知道需要哪些机械?他们又是多大的负荷!系数取多大?。。。。。。。。。。。
本工程占地面积8200m2。地上部分建筑面积约41169m2,地下总建筑面积约15915m2,建筑高度97.55m,地上三十层(不设十三、十四及二十四层),地下二层,地下二层深-9.55m。主体结构类型为框筒结构体系。
施工现场临时用电施工组织设计
施工现场临时用电施工组织设计专题,为您提供施工现场临时用电施工组织设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与施工现场临时用电施工组织设计 相关的专业交流讨论,更多施工现场临时用电施工组织设计相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题