一般高层建筑都有地下室,当电梯不下地下室,地下室外侧又全部做有防水,电梯机坑被包裹在地下室内,机坑的防水就显得不那么重要。如果高层没有地下室(满足埋深的要求),机坑防水应处理有没有更好的办法?
想了解下屋面混凝土渗水有哪些处理办法?目前还没做防水,下雨后就有很多水渗到5层,应该是因为混凝土浇筑时没振捣密实。这种情况除了打针还有没有别的处理办法?学习下
论文简介:房屋建筑屋面防水 地下室防水 卫生间防水 防水的工艺及质量标准 投稿网友:rmb500 上传时间: 2013-10-21
1. 现象:混凝土刚性屋面开裂一般分为结构裂缝、温度裂缝和施工裂缝三种。结构裂缝通常出现在屋面板拼缝上,宽度较大,并穿过防水层而上下贯通。温度裂缝都是有规则的、通长的,裂缝分布比较均匀。施工裂缝一般是不规则的、长度不等的断续裂缝,也有一些是因水泥收缩而产生的龟裂。2. 治理:
在建筑行业中,地面防水是一项重要的工程,所以说我们需要谨慎对待,尤其是厨卫空间,其用水量最大以致室内湿度大,必须先做防水再进行瓷砖的铺贴,否则将严重影响房屋装修工程的质量。那么地面防水处理的方法是怎样的呢?下面由深圳防水材料厂家的小编为大家介绍:
当前我们很多厂房都是用的金属屋面,但是这种屋面的通病就是容易出现漏水的情况,特别是在南方,由于常年雨量比较多,环境比较潮湿,所以经常出现漏水的情况,从而给我们带来一些不必要的损失,那么要想这样的问题就需要我们对金属屋面进行防水施工。 提到施工,就会想到施工队伍和施工材料,当前的金属屋面防水的市场有一句很经典的话,三分靠材料,七分靠施工。这句话非常的有道理,一个正规专业的工程所带来的效果是那些不专业的人所无法比的,就算用再好的材料,如果没有得到正确的使用,也就达不到材料本应该带来的的效果。 当我们在给金属屋面板做防水的时候需要“化零为整”,这是做好金属屋面防水的重要一步,这就让我们把金属屋面当作一个整体来看待,因为这是一个系统工程,不能某处出现漏洞就只把这个缝修补,这样得防水效果远只是暂时的,我们要做的就是整体的屋面防水,这样才能达到一次施工长期有效,同时我们在施工的时候应该关注金属屋面板哪些位置需要处理。
开挖过程中,由于土体位移,为保安全,支撑了一道直径约30多公分的钢管,但是位置位于水池顶板以下。总包打算把钢管浇筑在墙体里,到时候墙体上就会有个大洞,里面还有钢管,请问这样的情况该如何处理,不至于漏水。担心钢管夹在中间,到时候热胀冷缩会有裂缝,会漏水。有照片。
烟道紧贴女儿墙,连接处的防水如何处理,下雨的时候会有雨水顺流而下的?
木结构房屋接线盒防水处理施工技术。
本人有一个化工装置的罐区项目,就是几个露天储罐,外围一圈1m高围堰,业主打算分二期建设,而且业主打算先做一期的,二期的后面做,因为这个罐区是大底板下面桩基,那样就存在后面二期的基础底板和一期的底板连接的问题,罐区底板是有防腐要求,新老接替处用一般的嵌缝处理会不会不可靠,造成渗漏呢?版内的达人们有什么好的处理方案么?
地下室伸缩缝防水处理方案1一. 质量事故概况:由于07年9月份台风等不可抗力因素,地下水位骤然升高,地下室在浮力作用下上浮,导致地下室伸缩缝处出现裂缝,严重渗水。在下图第一、三区域内分别为6#结构主体和7#结构主体,事故发生时主体结构已经结顶,形成一定荷载,因此第一、三区域地下室未出现上浮,而第二区域达不到抗浮要求,出现不同程度的上浮。具体情况如下:(相应部位见下图)1.西伸缩缝:地板部位:止水钢板被拉动,底板出现渗水,其中A-D和J-F轴较为严重,而中间D-F有少许裂缝,渗水现象较轻。侧墙部位:南面经处理已经没有渗漏现象,北侧墙顶部有细微裂缝,有一处渗水。顶板部位:有裂缝存在,但经我单位迎水面处理后,现已经没有渗水现象。 2.东伸缩缝: 地板部位:情况与西伸缩缝相似: 侧墙部位:北面较为严重的裂缝,并渗漏严重,南面有少许裂缝,存在渗水。 顶板部位:南半段经我单位处理后已经没有渗水现象。北半段由于我们单位还没有处理,有局部渗水。正个顶板部位多有轻微裂缝存在。
屋面采用刚性防水砼,C30 UEA补偿收缩性砼,白天打的一车砼由于晚上气温低冻了,结果过了几天用脚一踩边槎上得砼就跟豆腐一样。领导说大面可以抹上2cm水泥砂浆,这样就不至于到时解冻导致砼作废。不知这样的处理方式是否可行?[ 本帖最后由 csccbjs 于 2012-12-17 06:42 编辑 ]
刚接触到工程,在企业原先有两栋厂房,但不是连接在一起的,后来在中间新增了一个车间,伸缩缝位置没有处理好,总是漏水。后来在厂房上方及伸缩缝位置放的彩钢瓦,四周用防水材料密封,可现在下雨还是漏水,求各位大神指教如何处理啊
灌注桩施工,桩头部分有缺陷,砸掉了,重新等截面接桩。这样就有一水平施工缝界面。这个位置要不要做防水处理呢?好像一般没有过。但是不做的话,水在施工缝的渗透会不会影响桩的钢筋呢?如果说做,好像也就是在施工缝一圈做止水条。但是这样止水条本身也不好固定,也容易被破坏掉。感觉没什么作用。大家有什么看法?
对于大家来说,房屋给人的概念不单单只是一个居所,更是一种家的幸福。而因此延伸出来的高楼大厦、工厂学校这么多不同建筑,所蕴含的意义也各不相同。 网络上曾经有过这么一个关于房屋的段子:最悲哀的莫过于证虽在手,可房子却可能已经没了。听起来可笑悲哀,但却夹杂着一丝道理。关于建筑安全问题,防水工程就占了很关键的一部分,可以说防水效果的好坏、质量的优劣在某种程度上影响着建筑的寿命。<
一、塑石假山水池防水灰浆配制使用。按PA-A高分子益胶泥/百公斤加水25~30公斤进行配制,不加任何助剂.搅拌均匀成厚糊状,不得有生粉团,放置5~10分钟后随拌随用,应在3个小时内用完,施工温度不得低于5℃。 二、塑石假山水池防水基层处理:1、基层必须平整、牢固,无空鼓起壳,无裂缝。2、基层必须清洁,施工时需将基面上的浮灰、污垢清洗干净。3、基层的泛水坡应在2%以上,不得局部积水。4、地漏、套管根部和套管与管道之间的缝隙应用密封材料嵌填密实。5、有关设施及管道等细部的做法应符合《建筑地面工程施工及验收规范》(GB50209-95)及设计要求。