公式计算中,如果墙背后填土一样,则图A.0.6与公式A.0.6-1、1、2、3不相符,Ea3计算值不管如何计算也不可能大于Ea2。这是为什么呢?求教各位大侠!谢谢。
水工挡土墙设计规范
水工挡土墙设计规范(送审稿)
请问有《水工挡土墙设计规范 》吗?如果谁有 请提供 急需 谢谢
SL379-2007水工挡土墙设计规范,完整的扫描版(包含条文说明)
求《水工挡土墙设计规范》含有附录部分、《水利水电工程进水口设计规范》含附录部分、《水利水电工程边坡设计规范》含附录部分的,哪位朋友有完整版的,麻烦发一份给我,邮箱zhoushunyong@126.com.谢谢
求《水工挡土墙设计规范》含有附录部分、《水利水电工程进水口设计规范》含附录部分、《水利水电工程边坡设计规范》含附录部分,哪位朋友有完整版的电子规范,麻烦发一份给我。邮箱为zhoushunyong@126.com.
2006年10月25日-27日,水利部水利水电规划设计总院在北京主持召开会议,对《水工挡土墙设计规范(送审稿)》(以下简称《送审稿》)进行了审查。参加会议的有中水北方勘测设计研究有限责任公司,中水黄河勘测规划设计有限公司,中水东北勘测设计研究有限责任公司,南京水利科学研究院,上海勘测设计研究院,北京勘测设计研究院,广东省水利电力勘测设计研究院,陕西省水利电力勘测设计研究院,四川省水利水电勘测设计研究院,水利部河北水利水电勘测设计研究院,云南省水利水电勘测设计研究院以及编制单位江苏省水利勘测设计研究院有限公司的专家和代表。
在《水工挡土墙设计规范》(SL397-2007) 附录A 土压力计算中,A.0.1 计算主动土压力时,第4条对于重力式,半重力式、悬臂式、扶壁式、空箱式挡土墙,当墙后填土表面水平时,主动土压力系数可按公式(A.0.1-4)计算(计算简图见图A.0.1-3)Ka=tg2(45°-φ/2)(A.0.1-4)据我所知上式为应用朗肯土压力理论计算主动土压力系数公式,这一理论要求墙背垂直、光滑,墙后填土表面水平,规范中只规定了墙后填土水平,未对挡墙墙背情况进行规定,且附图中墙背表示为有一ε角。不知道这种计算方法是否合理?
上传水工挡土墙设计规范(送审稿)[2006年5月]
本人近期计算扶壁式挡土墙,在计算扶壁部分时,发现规范附录C,公式C.3.2-2有错误,公式中的单位不统一,通过量纲分析,发现本公式计算出结果需要再乘10。在公式中分子为kN.m,分母为MPa,m,计算结果却是cm2,通过划分,最后为cm2*10,如果使用原公式,直接计算,结果小了十分之一。本人见解,不知正确与否,希望论坛里的高人指导一下!
水工混凝土配合比设计规范
求《水工挡土墙设计规范》含有附录部分、《水利水电工程进水口设计规范》含附录部分、《水利水电工程边坡设计规范》含附录部分的,哪位朋友有完整版的,麻烦发一份给我,邮箱zhoushunyong@126.com.谢谢
水工预应力锚固设计规范
一本老书,对于水工挡墙设计很不错
水工隧洞设计规范(DLT 5195-2004).pdf 水工隧洞设计规范SL279-2016.pdf
水工建筑物抗震设计规范
本书下自本论坛,本人制作了目录索引重新上传,并对原上传作者表示敬意
请问下,2008局部修订版的抗震规范是什么时候开始实施,现在暂时拿不到,网上也难找到.另,麻烦手上有的帮忙查下四川汉源县的抗震设防烈度和设计地震分组.谢谢.还有,有个7.2米高差的地方要设计混凝土挡土墙,持力层强风化砂岩位于地下3.5米,fak=300.自己乱七八糟的算了下发现做悬臂式的墙太厚,中间加薄壁柱柱子又太大,不知道是不是算法不对,麻烦有经验的人帮忙解说下挡土墙的设计.谢谢了.....