自动喷水灭火系统施工及验收规范
依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火
想请教一下各位大神现在的自动喷水灭火系统还设顶部水箱吗?顶部水箱的储水量是按前10分钟的灭火量计算的吗?10分钟之后是由消防水池靠消防水泵提供的吗?谢谢各位大神的解答。
单体建筑,总建筑高度20.4m,两层,有地下室(为水箱水泵房),屋面可上人。 一层设置有商店(建筑面积300㎡)储物间(建筑面积700㎡)淋浴间(建筑面积700㎡)办公室(建筑面积300㎡)卫生间(共计50㎡)。 二层设置同一层相同仅去除了办公室改为办公用仓储间。 根据规范,这栋建筑是否需要设置自动灭火系统,如果需要依据是什么? 如果设置是否整栋建筑所有区域均要设置喷水头?淋浴间是不是也要设置?
知识点:自动喷水灭火系统
2005自动喷水灭火系统施工及验收规范
自动喷水灭火系统施工及验收规范0205
拿来和大家一起分享
3.0.5喷头的现场检验应符合下列要求: 3.0.5.1喷头的型号、规格应符合设计要求; 3.0.5.2喷头的商标、型号、公称动作温度、制造厂及生产年月等标志应齐全; 3.0.5.3喷头外观应无加工缺陷和机械损伤; 3.0.5.4喷头螺纹密封面应无伤痕、毛剌、缺丝或断丝的现象; 3.0.5.5闭式喷头应进行密封性能试验,并以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.0MPa;试验时间不得少于3min。当有两只及以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只。重新进行密封性能试验,当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头.以上3.0.5.5条文出厂有检验报告和合格证是否有必要还做试验.
论文简介:自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005 投稿网友:zgf2457876054518 上传时间: 2013-10-03
一、组合分配灭火系统 (一)组合分配灭火系统设备和管路的安装分以下几大部分内容: 1、气体储瓶的安装 2、管网安装 3、喷嘴和组件安装 4、报警和弱电控制的安装 5、驱动和控制设备的安装 6、辅助设备的安装 7、完工和检测 (二)施工技术及步骤 1、管网安装 (1)施工程序安排要注意与其他专业工程施工的配合开工之前首先做好施工的准备工作。根据工程的实际情况,在熟悉图纸以后要进行土建施工时的配合工作,在管道施工之前,首先要确认固定管道的基础和设备安装的施工是否已经完成,经与有关方面确认已经结束后再进行测量和配管安装。在管道的施工过程中,还要注意与其他工种的配合。施工过程中,有设备、电气、通风、仪表、土建等专业同时施工,因此必要时要预先安排好
自动喷水灭火系统施工及验收规范2003年版(GB50261-96)
自动喷水灭火系统施工安装全程验收记录自动喷水灭火系统质量保证资料核查表技术交底记录施工组织设计(方案)开工报告设备材料相关证件汇总表设备开箱检查记录材料检查记录自动喷水灭火系统喷头抽样检查试验记录自动喷水灭火系统报警阀组检查试验记录自动喷水灭火系统阀门抽样检查试验记录自动喷水灭火系统管道安装检查记录自动喷水灭火系统管道支架制作安装检查记录自动喷水灭火系统管道试压记录自动喷水灭火系统管道冲洗记录自动喷水灭火系统管道防腐记录自动喷水灭火系统管道保温记录自动喷水灭火系统管道隐蔽验收记录消防配电线路敷设检查记录消防配电线路隐蔽验收记录自动喷水灭火系统水源设施安装检查记录自动喷水灭火系统水泵安装检查记录自动喷水灭火系统水泵接合器安装检查记录自动喷水灭火系统报警阀组安装检查记录自动喷水灭火系统水流指示器安装检查记录自动喷水灭火系统喷头安装检查记录
自动喷水灭火系统施工中有末端试水装置,按图纸是有个标准放水口(如下图)请问这个“标准放水口”是否在市场上有提供成品?还是施工时现场制作(如果是,那是否有规格?)?
2005年版《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005),自2005年7月1日起实行。
火系统在人们同火灾作斗争中起到了及时扑灭火灾、有效地保护生命财产安全的重要作用。近十余年来,自动喷水灭火系统技术发展很快,国家对系统设计、产品等作了比较详细的规定,技术研究和推广应用呈现出非常好的势头。在我区安装的灭火系统中,自动喷水灭火系统约占90%以上。火灾统计表明,施工质量好的自动喷水灭火系统发挥的效益明显。但该系统还存在一些亟待解决的问题,如工程施工、竣工验收、维护管理等影响系统功能的关键环节无章可循,影响公安消防监督实施监督的情况。建设部颁布了公安部制订的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-96)(以下简称“规范”),并于1997年3月1日正式施行。根据对我区近三十家持有自动喷水灭火系统工程施工资质企业及其所施工的近百个工程的抽查,我们发现能真正按照“规范”施工的企业不多,存在的主要问题具体表现在以下几方面。
自动喷水灭火系统监理细则
我最近做一个工程,地面十三层,地下一层,高度为48.3m。我查《高层民用建筑设计防火规范》(2001年版),其中并不要求做自动喷水灭火系统,但审图时却说要做自动喷水灭火系统。请问前辈,像我这个工程确须做自动喷水灭火系统吗?谢谢!
自动喷水灭火系统施工方案
自动喷水灭火系统施工方案专题,为您提供自动喷水灭火系统施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动喷水灭火系统施工方案 相关的专业交流讨论,更多自动喷水灭火系统施工方案相关内容请访问