北京市最近出版了一本地方标准,名为《简易自动喷水灭火系统设计规程》,其中一些条文让人不解。 规程的4.3.1条规定:简易自动喷水灭火系统喷头数量超过20个,且喷头设置在不同楼层时,宜设置水流指示器并将信号传至消防控制室,或有人值班的房间。如按此条设计,其管道系统与普通的自喷系统没有区别,而且电气专业的控制系统也一个不少,那何谓简易? 规程的4.7.1条规定:简易自动喷水灭火系统,可直接利用市政给水管网或室内消火栓管网供水。如在市政水压不够的情况下,简易自动喷水灭火系统的水源只能由消火栓系统提供,但消火栓加压泵如何启动,如何控制,才能与“简易”喷淋系统相互联系。
一栋七层半旅馆,总面积980平方米,消防大队说要做喷淋,请问高手是套用GB50084-2001中的局部应用系统还是简易自动喷水灭火系统应用技术规程(CECS219:2007)来设计.谢谢!--还有:请问各位高手:简易自动喷水灭火系统应用技术规程(CECE219:2007)和GB50084-2001中的局部应用自动喷水灭火系统两者适用范围有何不同.
北京市地方标准
1、消防水池(可参见消火栓系统) 2、消防水泵(可参见消火栓系统) 3、稳压系统 (1)稳压泵的选型 许多工程中稳压泵的流量偏大。 (2)稳压泵的位置 有些设计人员在高位水箱处设置稳压泵,就近接入自动喷水灭火系统的立管顶部,此种方式存在的问题是:当喷头受热爆炸后,阀后压力降低,稳压泵启动后,仅能使湿式报警阀后的管网压力升高,故不能开启阀瓣,因此压力开关没有讯号启动喷淋泵。 4、水泵接合器 (1) 水泵接合器的设置 (2) 水泵接合器的设计数量偏少的也较多。 5、减压装置的设置 有些设计人员在设计高层建筑物自动喷水灭火系统未予考虑。 6、湿式报警阀 (1) 湿式报警阀的设置 许多工程在设计报警阀的地点时,考虑不周全。 (2) 供水控制阀 有些工程在设计时未设置供水控制阀。7、水流指示器
1、≥50000纱锭的棉织厂的开包、清花车间:等于或大于5000锭的麻织厂的分级、梳麻车间;服装、针织高层厂房;面积>1500 m2的木器厂房;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;为课件,希望能对大家有帮助,可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20698.shtml?uid=114897
自动喷水灭火系统是现行自动灭火系统中最普遍的一种灭火方式,在我国从七十年代初开始大量应用以来讫今已有二十几年的实践。其设计的内容主要包括系统选型、喷头布置、系统水力计算和供水。在设计中可有些“误区”值得研究和探讨,现对设计过程中的这些问题进行探讨。一、 系统选型系统选型是自动喷水灭火系统设计中的首要环节。在这个环节中首先要搞清楚的是哪些场所应该设自动喷水灭火系统。在《建筑设计防火规防》GB50016-2006(以下简称《建规》)第8.5条中规定了自动喷水灭火系统的设置场所,而在《自动喷水灭火设计规防》GB50084-2001-2005版(以下简称《喷规》)的附录A中举例了设置场所火灾危险等级。但这两者之间存在一个问题:在《喷规》中列出的一些设置场所在《建规》中规定需设的场所中没有。那么这些场所该不该设自动喷水灭火系统呢?笔者认为,《建规》中规定哪些场所应设自动喷水灭火系统,而《喷规》是在确定应设自动喷水灭火系统后,再对这些场所的危险等级进行分类。至于在《喷规》附录A中有列出而在《建规》中没规定的场所,笔者认为,可根据当地的经济、技术等多方面进行比较后确定是否应设。毕
自动喷水灭火系统设计步骤 1、查《建规》8.3,确定设置场所及设置系统。 2、查《喷规》附录
在建筑设计说明中,该建筑被定义为耐火等级不低于二级的丙类厂房,划分了一个防火分区(防火分区内有加工维修车间、有小型仓库、还有办公室)整个建筑呈L型布置,L的空缺部位架空有顶。以上是建筑的情况。在给排水设计中,设计方将整座建筑所有区域均布置了自动喷淋灭火系统,包括架空层。按照规范,丙二类厂房,如果不是地下半地下式或者高层的,应该来说是不需要设置自喷的吧。另外,如果考虑到车间的某个部位有较高的火灾危险性,是不是可以局部设置自动喷水灭火系统。
简易自动喷水灭火系统应用技术规程资料简介(简易自动喷水灭火系统应用技术规程)简易自动喷水灭火系统应用技术规程
大家好啊,不知道哪位仁兄设计过《简易自动喷水灭火系统设计规范》(DB51/T 537-2005),最近接手个项目要用到这个规范。四处都没有买到这个规范,设计过的XDJM,赐教下哈,简易自动喷淋的设计参数是多少哈?:(
北京市《简易自动喷水灭火系统设计规程DBJ01-617-2004》第1.0.2条:“本规程适用新建、改建、扩建的民用建筑,以及既有建筑中属于歌舞娱乐、放映 游艺性质的场所、人员密集的公共活动场所等民用建筑;安装简易自动喷水系统的房间的室内净空高度不应超过8m,系统保护区域面积不超过1000m2。在关于在民用建筑内扩大自动喷水灭火系统设置范围并颁布《简易自动喷水灭火系统设计规程》的通告中,第5点规定:独立建造的国家标准《建筑设计防火规范》所定义的歌舞娱乐放映游艺场所,凡建筑面积大于500平方米时,均应设置自动喷水灭火系统。这是否就说明当歌舞娱乐放映游艺场所建筑面积小于500平方米时应设简易自动喷水灭火系统,当歌舞娱乐放映游艺场所建筑面积大于500平方米时应设自动喷水灭火系统。也就是说简易自动喷水灭火系统的设置范围为“建筑面积小于500平方米的歌舞娱乐放映游艺场所”。
很完整的建筑给水排水设计规范,还附有条文说明, 中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统设计规范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主编部门:中华人民共和国公安部
1 设计流量的差异 < >GB50084-2001[1](以下简称规范)已于2001年7月1日起施行。其5.0.1条确定了民用建筑和工 业厂房的系统设计基本参数不应低于表1的规定。 表1民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数 火灾危险等级 喷水强度 (L/min.m2)
1 设计流量的差异 < >GB50084-2001[1](以下简称规范)已于2001年7月1日起施行。其5.0.1条确定了民用建筑和工 业厂房的系统设计基本参数不应低于表1的规定。 表1民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数 火灾危险等级 喷水强度 (L/
某建筑自动喷水灭火系统设计图
新的设计思路,不过我不太赞同,传上来给大家一个参考
依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火
想请教一下各位大神现在的自动喷水灭火系统还设顶部水箱吗?顶部水箱的储水量是按前10分钟的灭火量计算的吗?10分钟之后是由消防水池靠消防水泵提供的吗?谢谢各位大神的解答。
简易自动喷水灭火系统设计规程
简易自动喷水灭火系统设计规程专题,为您提供简易自动喷水灭火系统设计规程相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与简易自动喷水灭火系统设计规程 相关的专业交流讨论,更多简易自动喷水灭火系统设计规程相关内容请访问