本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:10 编辑 目 录一、确定系统的用水量二、管网水力计算(一)作用面积法 1.确定危险等级 2.喷头选型、布置管网 3.确定作用面积 4.计算最不利点喷头的流量和系统的设计流量 5.配水管网水力计算 6.校核 7.系统所需总压力(二)特性系数法(沿途计算法) 1.计算公式 2.计算方法
在建筑设计说明中,该建筑被定义为耐火等级不低于二级的丙类厂房,划分了一个防火分区(防火分区内有加工维修车间、有小型仓库、还有办公室)整个建筑呈L型布置,L的空缺部位架空有顶。以上是建筑的情况。在给排水设计中,设计方将整座建筑所有区域均布置了自动喷淋灭火系统,包括架空层。按照规范,丙二类厂房,如果不是地下半地下式或者高层的,应该来说是不需要设置自喷的吧。另外,如果考虑到车间的某个部位有较高的火灾危险性,是不是可以局部设置自动喷水灭火系统。
1、≥50000纱锭的棉织厂的开包、清花车间:等于或大于5000锭的麻织厂的分级、梳麻车间;服装、针织高层厂房;面积>1500 m2的木器厂房;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;为课件,希望能对大家有帮助,可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20698.shtml?uid=114897
自动喷水灭火系统设计步骤 1、查《建规》8.3,确定设置场所及设置系统。 2、查《喷规》附录
1、消防水池(可参见消火栓系统) 2、消防水泵(可参见消火栓系统) 3、稳压系统 (1)稳压泵的选型 许多工程中稳压泵的流量偏大。 (2)稳压泵的位置 有些设计人员在高位水箱处设置稳压泵,就近接入自动喷水灭火系统的立管顶部,此种方式存在的问题是:当喷头受热爆炸后,阀后压力降低,稳压泵启动后,仅能使湿式报警阀后的管网压力升高,故不能开启阀瓣,因此压力开关没有讯号启动喷淋泵。 4、水泵接合器 (1) 水泵接合器的设置 (2) 水泵接合器的设计数量偏少的也较多。 5、减压装置的设置 有些设计人员在设计高层建筑物自动喷水灭火系统未予考虑。 6、湿式报警阀 (1) 湿式报警阀的设置 许多工程在设计报警阀的地点时,考虑不周全。 (2) 供水控制阀 有些工程在设计时未设置供水控制阀。7、水流指示器
自动喷水灭火系统是现行自动灭火系统中最普遍的一种灭火方式,在我国从七十年代初开始大量应用以来讫今已有二十几年的实践。其设计的内容主要包括系统选型、喷头布置、系统水力计算和供水。在设计中可有些“误区”值得研究和探讨,现对设计过程中的这些问题进行探讨。一、 系统选型系统选型是自动喷水灭火系统设计中的首要环节。在这个环节中首先要搞清楚的是哪些场所应该设自动喷水灭火系统。在《建筑设计防火规防》GB50016-2006(以下简称《建规》)第8.5条中规定了自动喷水灭火系统的设置场所,而在《自动喷水灭火设计规防》GB50084-2001-2005版(以下简称《喷规》)的附录A中举例了设置场所火灾危险等级。但这两者之间存在一个问题:在《喷规》中列出的一些设置场所在《建规》中规定需设的场所中没有。那么这些场所该不该设自动喷水灭火系统呢?笔者认为,《建规》中规定哪些场所应设自动喷水灭火系统,而《喷规》是在确定应设自动喷水灭火系统后,再对这些场所的危险等级进行分类。至于在《喷规》附录A中有列出而在《建规》中没规定的场所,笔者认为,可根据当地的经济、技术等多方面进行比较后确定是否应设。毕
1 设计流量的差异 < >GB50084-2001[1](以下简称规范)已于2001年7月1日起施行。其5.0.1条确定了民用建筑和工 业厂房的系统设计基本参数不应低于表1的规定。 表1民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数 火灾危险等级 喷水强度 (L/min.m2)
很完整的建筑给水排水设计规范,还附有条文说明, 中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统设计规范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主编部门:中华人民共和国公安部
1 设计流量的差异 < >GB50084-2001[1](以下简称规范)已于2001年7月1日起施行。其5.0.1条确定了民用建筑和工 业厂房的系统设计基本参数不应低于表1的规定。 表1民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数 火灾危险等级 喷水强度 (L/
某建筑自动喷水灭火系统设计图
依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火
想请教一下各位大神现在的自动喷水灭火系统还设顶部水箱吗?顶部水箱的储水量是按前10分钟的灭火量计算的吗?10分钟之后是由消防水池靠消防水泵提供的吗?谢谢各位大神的解答。
单体建筑,总建筑高度20.4m,两层,有地下室(为水箱水泵房),屋面可上人。 一层设置有商店(建筑面积300㎡)储物间(建筑面积700㎡)淋浴间(建筑面积700㎡)办公室(建筑面积300㎡)卫生间(共计50㎡)。 二层设置同一层相同仅去除了办公室改为办公用仓储间。 根据规范,这栋建筑是否需要设置自动灭火系统,如果需要依据是什么? 如果设置是否整栋建筑所有区域均要设置喷水头?淋浴间是不是也要设置?
知识点:自动喷水灭火系统
本建筑为多层商业楼,耐火等级为一级,火灾危险等级为中为二级。一层高为6m,二层高为4.5m,三层高为4.5m,四层高为4.5m,整个建筑高为20.0m。建筑中间一二层是高为10.5米的中庭,三层封顶。三四层又是一个中庭,高为9米。喷淋系统的喷头如可选择?
我在进行自动喷水灭火系统水力估算时,有这样一个疑惑:对于最不利层,配水管网水头损失约font=Times New Roman]25 m;喷头设计压力;信号阀,水流指示器水头损失约5m,这样最不利层所需总压力约25+10+5=40(m)即0.4MPa,而《喷规》中8.0.5 条:轻危险级、中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa,如果是这样的话,那从第二层起就应该用减压阀了,这肯定不可能,本人是新人,请大家指教。
19S910 自动喷水灭火系统设计.pdf高清版
自动喷水灭火系统设计计算
自动喷水灭火系统设计计算专题,为您提供自动喷水灭火系统设计计算相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动喷水灭火系统设计计算 相关的专业交流讨论,更多自动喷水灭火系统设计计算相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题