想请教一下各位大神现在的自动喷水灭火系统还设顶部水箱吗?顶部水箱的储水量是按前10分钟的灭火量计算的吗?10分钟之后是由消防水池靠消防水泵提供的吗?谢谢各位大神的解答。
单体建筑,总建筑高度20.4m,两层,有地下室(为水箱水泵房),屋面可上人。 一层设置有商店(建筑面积300㎡)储物间(建筑面积700㎡)淋浴间(建筑面积700㎡)办公室(建筑面积300㎡)卫生间(共计50㎡)。 二层设置同一层相同仅去除了办公室改为办公用仓储间。 根据规范,这栋建筑是否需要设置自动灭火系统,如果需要依据是什么? 如果设置是否整栋建筑所有区域均要设置喷水头?淋浴间是不是也要设置?
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火
知识点:自动喷水灭火系统
依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。
【设计提示】 1.干式系统,适用于温度低于4℃或高于70℃的环境的室内场所。 2.本图集仅绘制了干式系统临时高压有稳压泵情况的图纸,其他情况参考本图集湿式系统。
自动喷水灭火系统必须有日常监督、检测、维护制度,保证系统处于良好的工作状态。 (1)监督、检测、维护制度,由机关、企事业单位领导负责制定,日常工作由本单位专职工程师、义务消防队或消防队员贯彻执行。 (2)负责系统维护管理的专职人员必须熟识自动喷水灭火系统原理、性能、操作维护规程,并具有消防管理培训合格证。 (3)管理人员必须每天巡检责任区内一切供水总控制阀、报警控制阀及其配件,进行外观检查,保证系统处于无故障状态。 (4)供水源必须保证要求的水量和水压;每年对水源供水能力进行一次测定。 (5)储存消防用水的水池、消防水箱、气压水罐,每月检查一次,核对水位和气压罐的气体压力,以及消防用水不被他用的技术措施,发现故障,及时进行修理。 (6)消防水池、消防水箱、水罐的水,需要更换时,应通知消防监督部门,临场监督。 (7)消防用水的水温不应低于5℃,且应防止结冰现象。
稳压泵是使消防给水管网的压力保持稳压数值,始终处于临战状态,消防用水设备一经使用,即能满足水压、水量的要求。一般用于临时高压的自动喷水灭火系统,当消防水箱的设置高度不能满足喷头水压要求时,必须设置。 变频水泵可以作为消防泵用来供消防用水,但不用于稳压(造价太高)。 气压给水设备也用的比较普遍。兼有稳压泵和增压泵的作用,既可以用于消火栓系统的增压又可以用于自喷系统的稳压。 在上海市工程建设规范“民用建筑水灭火系统设计规程”中,提出了一个稳高压给水系统的概念,它有别于常高压给水系统和临时高压给水系统,并处于这两者之间。实际上目前采用的大多数临时高压给水系统,按照这份规范的话,大多数可归入稳高压给水系统中。同时该规范对稳高压给水系统中的稳压装置(稳压泵、稳压罐)的流量、扬程、容量都提出了明确的数据,可操作性很强。
学川小编 注册消防工程师 收录于话题
来源:消防工程师共享服务 如有侵权,请联系删除 正文如下:
在建筑设计说明中,该建筑被定义为耐火等级不低于二级的丙类厂房,划分了一个防火分区(防火分区内有加工维修车间、有小型仓库、还有办公室)整个建筑呈L型布置,L的空缺部位架空有顶。以上是建筑的情况。在给排水设计中,设计方将整座建筑所有区域均布置了自动喷淋灭火系统,包括架空层。按照规范,丙二类厂房,如果不是地下半地下式或者高层的,应该来说是不需要设置自喷的吧。另外,如果考虑到车间的某个部位有较高的火灾危险性,是不是可以局部设置自动喷水灭火系统。
本帖最后由 sccbjs 于 2015-5-26 10:10 编辑 目 录一、确定系统的用水量二、管网水力计算(一)作用面积法 1.确定危险等级 2.喷头选型、布置管网 3.确定作用面积 4.计算最不利点喷头的流量和系统的设计流量 5.配水管网水力计算 6.校核 7.系统所需总压力(二)特性系数法(沿途计算法) 1.计算公式 2.计算方法
 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火系统。(一)湿式系统的工作原理 湿式自动喷水灭火系统,一般包括:闭式喷头、管道系统、湿式报警阀组和供水设备。湿式报警阀的上下管网内均充以压力水。当火灾发生时,火源周围环境温度上升,导致水源上方的喷头开启、出
自动喷水灭火系统设计步骤 1、查《建规》8.3,确定设置场所及设置系统。 2、查《喷规》附录
我最近做一个工程,地面十三层,地下一层,高度为48.3m。我查《高层民用建筑设计防火规范》(2001年版),其中并不要求做自动喷水灭火系统,但审图时却说要做自动喷水灭火系统。请问前辈,像我这个工程确须做自动喷水灭火系统吗?谢谢!
办公综合楼,4246平米,建筑高度22.4米,内电视台用房顶上两层,其中含打演播厅200平米,小演播厅100平米各一个(均占用两层空间);档案室(240平米左右);其余为普通办公用房。综合楼设集中空调系统。请问各位大虾:是否要设自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统;或者只是局部设置上述系统。若设置了自动喷水灭火系统,其用水量可以直接从室外管道用水泵抽取吗???谢谢!!另:设置自动喷水灭火系统和火灾自动报警系统经济上是否划算?
各位同行,我是一名教师,我要讲一堂关于自动喷水灭火系统的示范课,需要一些图片。希望各位帮帮忙!主要有喷头结构图、水流指示器工作原理图等。各位帮帮我吧,如果是同为教师的还希望能为我指点一下这节课课堂设计方面的问题!谢谢了!
高度不超过50m的综合办公楼(二类高层),设有空调系统,是否应设自动喷水灭火系统?《高规》GBGB50045-95没规定,但《建规》GBJ16-87却有要求。难道高层比多层防火标准还要低?不知如何掌握?请各位帮忙解决。
自动喷水灭火系统示意图
自动喷水灭火系统示意图专题,为您提供自动喷水灭火系统示意图相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动喷水灭火系统示意图 相关的专业交流讨论,更多自动喷水灭火系统示意图相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题