简易自动喷水灭火系统应用技术规程资料简介(简易自动喷水灭火系统应用技术规程)简易自动喷水灭火系统应用技术规程
简易自动喷水灭火系统应用技术规程 CECS219:2007,由中国工程建设标准化协会批准发布,编号为 CECS219:2007,自2007年5月1日起施行,可惜现在还没找到正式版的电子版,我这里有送审稿,是由公安部四川消防研究所主编的,希望能对大家有点帮助!以前净从这里down资料了,今天也回报一下“社会”
《简易自动喷水灭火系统应用技术规程》(CECS219:2007)与DBJ01-617-2004《简易自动喷水灭火系统设计规程》之间有什么异同? 设计简易自动喷水灭火系统应该按那个规范? 顺便一个建筑面积为九百多平米的二层办公小楼是否需要设置简易自动喷水灭火系统?
自动喷水灭火系统的发展与应用 2005-11-28 转载 这篇文章被阅读了< 2 >次 自动喷水灭火系统,简单地说就是在火灾情况下,能自动启动喷水洒水灭火,以保障人身和财产安全的一种控火、灭火系统。 自动喷水灭火系统发展迄今已有100多年的历史,最早是以“钻孔管式喷水灭火系统”的形式出现,逐渐发展成现代的自动喷水灭火系统。随着技术的发展,现在的喷水灭火系统对火灾的反应愈加迅速,而可靠性也得到了很大的提高。特别是对喷头的研究和发展,使该灭火系统应用更加广泛。 自20世纪60年代初以来,自动洒水喷头因能适应各种火灾危险场合的需要得到很快发展。主要应用在三个领域:第一是在保护高架高堆仓库方面。由于在高堆高架仓库中需要穿透力更强的射流来实施灭火,于是产生了大水滴喷头。大水滴喷头的出流,水滴粒径大,能穿透厚的火焰,到达火源中心,迅速冷却火源达到灭火目的;第二是在保护人身安全方面,如在幼儿园、医院、养老院等场所,被保护对象均为一些幼儿或行动不便的老幼病残者。因此
北京市最近出版了一本地方标准,名为《简易自动喷水灭火系统设计规程》,其中一些条文让人不解。 规程的4.3.1条规定:简易自动喷水灭火系统喷头数量超过20个,且喷头设置在不同楼层时,宜设置水流指示器并将信号传至消防控制室,或有人值班的房间。如按此条设计,其管道系统与普通的自喷系统没有区别,而且电气专业的控制系统也一个不少,那何谓简易? 规程的4.7.1条规定:简易自动喷水灭火系统,可直接利用市政给水管网或室内消火栓管网供水。如在市政水压不够的情况下,简易自动喷水灭火系统的水源只能由消火栓系统提供,但消火栓加压泵如何启动,如何控制,才能与“简易”喷淋系统相互联系。
1、湿式自动喷水灭火系统的维护现状 1.1、设备问题 (1)标示不明。阀门开闭应有专门的标志,以便日常维护时检查,但部分单位没有明显的阀门开闭标志。 (2)压力开关、水力警铃误报。 (3)排水不畅。湿式自动喷水灭火系统的排水设施主要为末端试水装置处的放水阀和湿式报警阀处的泄放试验阀,其功能为开启泄水时起排水作用。但许多系统排水设施的排水量小于试验阀的泄水量或者干脆不设排水设施,试验阀在开启后便会造成
12 局部应用系统 12.0.1 局部应用系统应用于室内最大净空高度不超过8m的民用建筑中,为局部设置且保护区域总建筑面积不超过1000m
依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火
想请教一下各位大神现在的自动喷水灭火系统还设顶部水箱吗?顶部水箱的储水量是按前10分钟的灭火量计算的吗?10分钟之后是由消防水池靠消防水泵提供的吗?谢谢各位大神的解答。
单体建筑,总建筑高度20.4m,两层,有地下室(为水箱水泵房),屋面可上人。 一层设置有商店(建筑面积300㎡)储物间(建筑面积700㎡)淋浴间(建筑面积700㎡)办公室(建筑面积300㎡)卫生间(共计50㎡)。 二层设置同一层相同仅去除了办公室改为办公用仓储间。 根据规范,这栋建筑是否需要设置自动灭火系统,如果需要依据是什么? 如果设置是否整栋建筑所有区域均要设置喷水头?淋浴间是不是也要设置?
知识点:自动喷水灭火系统
《浙江省简易自动喷水灭火系统设计、施工、维护技术规定》浙公消[2003}147号
北京市地方标准
自动喷水灭火系统具有很高的灭火、控火率,且不污染环境,与气体灭火系统相比较为经济,广泛应用于各类建筑的消防保护,其设置已经成为建筑等级的重要标志之一。新的世纪,我国经济和科技必定飞速发展,建筑火险隐患和危险性也将不断增大,这些对自动喷水灭火系统提出了新的要求,将促使其不断发展完善,开辟广阔的应用前景。 一、系统的应用发展 针对自动喷水灭火系统的应用,本人认为一是要适应各种保护对象的需要,二是在充分发挥其灭火、控火作用的同时,可相应开发出其它消防功能,使其在建筑消防安全中发挥更加积极有效的作用。 1、向综合性多功能方向发展 可通过实验研究,挖掘自动喷水灭火系统的潜能,使其向综合性多方向发展,不断扩展其应用范围。
分享个消防炮的规范 希望对大家有所帮助
有一五层木器厂房,建筑面积6000平方米,主要制作木器工艺品,这种情况应用哪种自动喷水灭火系统?甲方说最好不要湿木器,那有该怎么设呢?
室内自动喷水灭火系统安装技术交底
一栋七层半旅馆,总面积980平方米,消防大队说要做喷淋,请问高手是套用GB50084-2001中的局部应用系统还是简易自动喷水灭火系统应用技术规程(CECS219:2007)来设计.谢谢!--还有:请问各位高手:简易自动喷水灭火系统应用技术规程(CECE219:2007)和GB50084-2001中的局部应用自动喷水灭火系统两者适用范围有何不同.