首页 课程 资料 论坛
  • 自动喷水灭火系统施工及验收规范

    自动喷水灭火系统施工及验收规范

  • 2005自动喷水灭火系统施工及验收规范

    2005自动喷水灭火系统施工及验收规范

  • 自动喷水灭火系统施工及验收规范0205

    自动喷水灭火系统施工及验收规范0205

  • 自动喷水灭火系统施工及验收规范502612005

    论文简介:自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005 投稿网友:zgf2457876054518 上传时间: 2013-10-03

  • 2005版自动喷水灭火系统施工及验收规范

    2005年版《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005),自2005年7月1日起实行。

  • 自动喷水灭火系统施工及验收规范2003年版

    自动喷水灭火系统施工及验收规范2003年版(GB50261-96)

  • 自动喷水灭火系统竣工验收的内容

    自动喷水灭火系统安装完毕后,应进行竣工验收,以检查施工是否符合设计和有关规范的要求。验收由用户和当地消防监督部门主持。合格后系统方能正式使用。1.水源(1)水源包括消防水池、高位水箱、压力水罐和市政供水管网的水量和水压。(2)消防泵以及补压泵的性能,包括启动、吸水、流量和扬程。(3)消防泵动力及备用动力。2.喷头(1)喷头的温级、类型与间距。(2)在腐蚀性场所安装的喷头的防腐措施。(3)喷头下方是否存在阻挡喷水的障碍物,如隔板、管路及灯具等。(4)备用喷头的数量。3.报警控制阀(1)设置地点,阀室位置、环境及排水设施。(2)各个阀门,包括水源闸阀、手动阎、放水阀、试警铃阀等的正常位置,指示标记和相应的技术措施。(3)报警阀各部件组成的合理性。4.管路(1)管路的固定和吊架的布置(

  • 自动喷水灭火系统设计规范

    很完整的建筑给水排水设计规范,还附有条文说明, 中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统设计规范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主编部门:中华人民共和国公安部

  • 自动喷水灭火系统的调试验收!

    今天给大家分享自动喷水灭火系统的调试验收考点总结!

  • 2005版的WORD自动喷水灭火系统施工及验收规范

    2005年的WORD版本GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范。7月1日实施。第一次发贴渴望大家支持。

  • 自动喷水灭火系统的分类

    依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。

  • 什么是自动喷水灭火系统

    自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火

  • 关于自动喷水灭火系统的疑问

    想请教一下各位大神现在的自动喷水灭火系统还设顶部水箱吗?顶部水箱的储水量是按前10分钟的灭火量计算的吗?10分钟之后是由消防水池靠消防水泵提供的吗?谢谢各位大神的解答。

  • 关于自动喷水灭火系统的设置

    单体建筑,总建筑高度20.4m,两层,有地下室(为水箱水泵房),屋面可上人。 一层设置有商店(建筑面积300㎡)储物间(建筑面积700㎡)淋浴间(建筑面积700㎡)办公室(建筑面积300㎡)卫生间(共计50㎡)。 二层设置同一层相同仅去除了办公室改为办公用仓储间。 根据规范,这栋建筑是否需要设置自动灭火系统,如果需要依据是什么? 如果设置是否整栋建筑所有区域均要设置喷水头?淋浴间是不是也要设置?

  • 自动喷水灭火系统的问题

    知识点:自动喷水灭火系统

  • 火灾自动报警系统及自动喷水灭火系统设计验收规范

    消防关于楼宇自动系统的日渐重视,发2个最基本的规范供大家取用

点击加载更多

自动喷水灭火系统验收规范

自动喷水灭火系统验收规范专题,为您提供自动喷水灭火系统验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动喷水灭火系统验收规范 相关的专业交流讨论,更多自动喷水灭火系统验收规范相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度