下图为自动喷淋最不利作用面积的图,请问这样的最不利作用面积用特性系数法怎样计算啊????急啊???
给排水技术措施 187页中 表中中危险级控制标准喷头数DN25 1 DN32 3 DN40 4 DN50 8 DN65 12 DN80 32 DN100 64 轻危险级 DN25 1 DN32 3 DN40 5 DN50 10 DN65 18 DN80 48 自动喷淋规范中只包含着些 请问当中危险级喷头超过64个怎么标注管径? 请问当轻危险级喷头超过48个怎么标注管径? 希望大家帮助???????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
轻危险级别的民用建筑,喷水强度4L/MIN.m2,,计算以后水量为17L/S,请问各位这个数值正常吗?????谢谢。。
高层建筑中的自动喷淋系统怎么算?大家都是怎么计算的?是用书上说的作用面积法和特性系数法吗?很多地下车库的面积都很大,用面积法算起来恐怕很麻烦吧?
大家好,我最近在学习自动喷淋系统,我看自动喷淋系统的图纸上面都有排水管道是怎么回事呀?自动喷淋系统也需要排水吗?是不是只有在湿式喷淋系统中才有呀?是不是用于检修时排放管道中的水呀?敬请各位不吝赐教!
我想问一下,网架下面的自动喷淋怎么安装。
一栋约80米的住宅楼,地下一层,地上三层为商场,三至二十二层为住宅,上面住宅有较长的走廊,这个走廊需要设置自动喷淋吗?我参考很多图纸没有做,但是在高规的7。6。2的内容中好象又要设置。请大家给意见?谢谢!
一个四层酒店,一层停车场46个车位,二层为厨房职工餐厅和包房,三层为包房,四层为包房和宴会厅,高度为14.1米。停车场需要设置喷淋系统么?按喷规停车场属于中危2级应设喷淋。可是按《汽车库 修车库 停车场设计防火规范》<100车辆的属于4类防火分类 ,此规范并未将4类停车场列为应设置自动喷水灭火系统的范围。这个地方该怎么解决。二层三层四层是否设置自动喷淋,如果设,是不是按照喷规仅在走廊设置就行 还是所有的地方都设阿?本人头一次做设计 心里没底。各位达人帮忙解决一下
本人刚接一个有五栋13层公寓楼(总面积8万M2)大小区,每栋公寓一二层都分为30M2左右的小商铺,3至13层为公寓,有内走廊,其中最大的一栋底层面积有2800M2,设计时根据《建筑设计规范》2005,我只考虑一个300M3的消防水池(供消火栓),而可以不设喷淋系统吗?请各位大侠多多赐教。
大家好,请问一个关于自动喷淋的问题,我想问下在河南省郑州市有个一万多方的低层综合楼建筑,里面是用分体空调的,喷淋按轻危级,水泵设了30L/S。1、那么我设喷淋时要用什么系统,湿式还是预作用系统?能否采用湿式系统?2、本工程喷淋共设有1300个喷头。我用了2个报警阀,由于管网比较大,每个报警阀估计有9~10m3,如果用预作用系统,只靠喷淋泵冲水肯定超2min,如果有个18m3的天面水箱能否满足冲水要求?3、如果要控制每个报警阀管网体积在3m3,那岂不是每个分区要设1个报警阀?希望大家能帮帮手回答我的问题,谢谢!
各位大家好,小弟手上有个项目是这样的,二类高层,原本出图一二三楼做卡拉OK,四到十一层做旅馆, ,六到九层有连通采光井,故算为一个防火分区,当时做喷淋给他一到十一层都做了,因为怕消防通不过,现在甲方把一到三层全换成住宅出售,那现在做喷淋是不是只需要做公共走道部分就可以那,其他各个单间还要吗
在学校的一座试验楼上,有一间500平方米左右的多媒体教室,请问这问教室用设置自动喷淋系统吗?电脑室设置自动喷淋系统是否合适?另外在一座办公楼上,1-4层是办公室,5层设置了两个大间,一个是会展中心,一个是会议室,各500平方米左右,请问这两问用设自动喷淋系统吗?这座办公楼总体积约20000立方米。谢谢了
1、计算自动喷淋流量是不是一般都用作用面积乘以喷水强度在乘以个1.3系数呢? 还有没有其他的方法~!2、最不利点喷头压力是规范规定的0.05Mpa ,还是通过计算喷头流量那个公式(q=K乘以根号下10P)反推出来的? 知道危险等级 确定单个喷头保护面积 计算出单个喷头流量之后反推压力? 看书看多了 蒙了~!倒腾不清了
我现在做了一个库房,建筑面积2500多平方米,里面存用谷类做的工艺品,按照喷规上属于仓库危险级2级,喷水强度16L/min。m2,作用面积300m2,最不利工作压力为0.1MPa,用水量为16x300/60x1。3=104L,这样做水泵结合器就需要7个,请问这样做是否合适,喷头选用闭式喷头是否合适????
有一地下车库,地上为住宅.我在地下车库设置自动喷淋系统,在布置喷头时,发现那些梁很高,按规范要求喷头溅水盘与梁底面的距离大于0.45m时,喷头与梁边的水平距应大于1.8m,可是有一些梁的间距才4.5~5m,这样布置,中间两个喷头的距离不就只有1m多了吗,这样该咋办?
《自动喷水灭火系统设计规范》9.1.3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定:如果按此流量(1小时)来确定消防水池的大小。如果系统最有利作用面积(甚至可以说除最不利作用面积以外的任何位置失火),因为这些地方的压力都比最不利作用面积大,所以流量也要大,那消防水池存储的水量岂不小于1个小时。
我现在在做一个三层的耐火等级为二级的乙类厂房,建筑高度为16米,象这种厂房应该不要设自动喷淋吧,但搞电的说要一级保护,有联动,说没有自动喷淋那来联动
我现在做一个自动喷淋改造工程,原来没有自动喷淋系统现在需要设。他周围没有空地,有一个地下室,请问怎么样能满足水池的需要呢是在原有地下室中再建水池还是无负压,还有什么好的方法呢????
该建筑为中一级,大框的面积减去小框的面积 170.13-9.25=160.88平方米请问一下,作用面积是不是这样划分的, 160的面积里有27个喷头! 是不是太多了!正常算法160平方根是12.65, 1.2*12.65/3.6=4.22=5个160/(1.2*12.65)=10.54 10.54/3.6=2.93=3个160/12.5= 12.8=13个喷头就可以。
设计自动喷淋系统时都要按照规范要求计算水量,手工计算费时费力,现在有许多计算软件可用,但好象都没有有关消防部门的认证,同一个项目用不同的软件计算出来的水量及压力都有所不同。请大家都来讨论一下自己在工作中都用的是那家的计算软件?此软件有何特点?