首页 课程 资料 论坛
  • 自动喷水系统的设置原则

    简单介绍一下自动喷水灭火系统设置原则及分类。

  • 高层自动喷水系统怎么分区?

    我现在要做一个高层商住楼的初步设计,要做自喷。我估计一个报警阀组就够(喷头总数不超过800个),但是我不知道自喷是按什么分区的,我曾见过有人做20多层的的自喷都没有分区,但是不分的话喷头能承受那么大的水压吗?

  • 仓库设置自动喷水系统的问题

    以前的项目——一个仓库,没有做消防审查,今年除了新的防火规范后,根据防火规范要求,占地面积大于1500或者建筑面积大于3000的仓库需要做喷淋,现在为了不做喷淋,想把仓库一分为二,减少仓库的建筑面积,使其不做喷淋请问这样是否满足规范要求?

  • 自动喷水系统连接喷头的小短管

    自动喷水系统连接喷头的小短管一般多长,有具体要求么(最大多长)?急求答案谢谢大家了....还有一般垂直双层布置管道,是否必须是热水管道在冷水管道和消防的上方?

  • 自动喷水系统的适用范围

    自动喷水灭火系统是消防系统中非常重要的一个分支系统。闭式自动喷水灭火系统按其管网工作状况分为:湿式自动喷水灭火系统、干式自动喷水灭火系统、干湿式自动喷水灭火系统和预作用自动喷水灭火系统等四种。   湿式系统是应用最为广泛的自动喷水灭火系统,适合在环境温度不低于4℃并不高于70℃的环境中使用。在温度低于4℃的场所使用湿式系统,存在系统管道和组件内充水冰冻的危险;在温度高于70℃的场所采用湿式系统,存在系统管道和组件内充水蒸气压升高而破坏管道的危险。干式系统适用于环境温度低于4℃或高于70℃的场所。干式系统虽然解决了湿式系统不适用于高、低温环境场所的问题,但由于准工作状态时配水管道内没有水,喷头动作、系统启动时必须经过一个管道排气、充水的过程,因此会出现滞后喷水现象,不利于系统及时控火灭火。<

  • 关于自动喷水系统能否自动停泵的问题

    规范中消火栓与自动喷水灭火系统的工作时间不同,例如消火栓为2个小时,自动喷水为1个小时。火灾时自动喷水系统是否工作1个小时就自动停泵,如果1小时火灾还未灭火就停泵是否可以?(虽然可以考虑火灾发生一个小时火势会很大,这时候的自动喷水效果不大);如果不停泵,自动喷水系统就会用消火栓系统的储水,影响消火栓的工作。《措施》里面有一条“任何消防主泵不宜设自动停泵的控制”,但规范上并没有说明能否自动停泵。请问大家对这个问题有什么看法?

  • 关于湿式自动喷水系统的一个问题

    由于我没有设计过自喷系统,所以请教大家: 在首层,1000平方米的超市,要做湿式自动喷水系统,可以不设水箱水池,直接用市政水压和结合器吗?如果可以,那报警后如何传递来开启自喷?

  • 自动喷水系统的一个问题..

    自动喷水系统,某处发生火灾,喷头破裂喷水,报警阀报警后启动水泵,是不是只有一个防火分区内的全部喷头启动?那其他的喷头在水泵压力的作用下,不会破裂吗?

  • 自动喷水系统设计中的几个问题

    一、《高层民用建筑设计防火规范》﹙GB50045-95﹚﹙以下简称《高规》﹚第7.4.8.1条指出:“增压水泵的出水量,对消火栓给水系统不应大于5L/S;对于自动喷水灭火系统不应大于1L/S。”第7.4.8.2条又指出:“气压水罐的调节水容量宜为450L。”设置增压设施的目的及对气压罐容量的要求,其相应的条文说明中作出如下解释:设置增压设施的目的主要是在火灾初期时,消防水泵启动前,满足消火栓和自动喷水灭火系统的水压要求。对增压水泵,其出水量应满足一个消火栓用水量或一个自动喷水灭火系统喷头的用水量。对气压水罐其调节水容量为二只水枪和5只喷头30S的用水量,即2×5×30+5×1×30=450L。 笔者认为,《高规》第7.4.8.1条正文与其相应的条文说明有矛盾之处。本文拟就这一问题做一些探讨。 二、火灾初期增压(稳压)设施的作用及流量和压力要求

  • 空调房都要设自动喷水系统吗?

    建规中规定:空调房应设自动喷水系统,但现有一个工程,甲方要求不设自动喷水系统,理由是他们用的空调系统是水系统的,不是平常的风系统,请问:1、这个水系统和风系统是如何定义的?2、甲方不设自动喷水系统的理由正确吗?有没有具体规范的条文支持?

  • 自动喷水系统喷头布置的几点疑问?

    1.地下室设有甲级防火门的风机房,冷冻机房要不要布置喷头。2.地面上是纯住宅,住宅在地下室的前室要不要布置喷头。3.末端试水装置一定要从最不利喷头后接吗,可以根据地漏位置就近接吗?

  • 自动喷水一泡沫联用系统

    最近在做一个自动喷水一泡沫联用系统,需要计算消防水量,请问是计算单独的喷水系统或泡沫系统的水量,还是计算整个水量?有什么依据?知道的朋友帮帮忙。。

  • 丙类厂房是不是要设置自动喷水系统

    低规中:8.5.7 建筑面积大于3000m2 且无法采用自动喷水灭火系统的展览厅、体育馆观众厅等人员密集场所,建筑面积大于5000m2 且无法采用自动喷水灭火系统的丙类厂房,宜设置固定消防炮等灭火系统.是不是如果 建筑面积大于5000m2 的丙类厂房,就应该自动喷水灭火系统?????

  • 干式自动喷水系统组件示意图

    【设计提示】     1.干式系统,适用于温度低于4℃或高于70℃的环境的室内场所。     2.本图集仅绘制了干式系统临时高压有稳压泵情况的图纸,其他情况参考本图集湿式系统。

  • 自动喷水系统的喷头最大保护面积

    请问各位:自动喷水系统的喷头,喷头的最大保护面积是怎么确定的啊?和危险等级有关吗?我看到好多种的最大保护面积,不知道怎样选择?请知道的高手给予明示

  • 关于自动喷水系统喷淋头安装规范

    大家好节日快乐!请教一个问题我是做消防施工的在昆山有个地下车库全部是上喷我方为了节约材料希望在配件上直接安装喷头但监理不同意必须加连接管请问有没有明确条文规定喷头安装的我在上海部分项目中也做过喷头直接安装在管件上的没连接管谢谢各位前辈!

  • 这样的楼要不要设自动喷水系统?

    四层的沿街楼,长109.82米,每层面积1401平方米,但是每层都被墙分成大小不等的四部分,大的约500平方米,小的100平,做建筑结构的几个人意见不一致,我还没做过消防,请教高手这样的楼要不要设自动喷水系统?

  • 消防自动系统喷水系统闷顶和夹层

    当吊顶上方闷顶或技术夹层的净空高度超过800mm,且其内部有可燃物时,要求设置喷头。如闷顶、技术夹层内部无可燃物,且顶板与吊顶均为非燃烧体时,可不设置喷头, 1983年东某宾馆礼堂火灾,就是韵味吊顶内电线故障期货,引燃吊顶内的可燃物,致使钢屋架很快坍塌。造成很大损失。又如1980年,美国拉斯维加斯市米高梅大饭店(20层2000个床位)的底层游乐场,由于吊顶内电器线路超负荷运转,开始时阴燃,约三四个小时后火焰冒出吊顶外,长140多米的大厅在15minneu成为一片火海。当时在场数千人四处奔跑。时候州消防局长感叹地说:“这样的蔓延速度,及时当时有消防队员在场,也是无能为力的。据介绍该建筑再设计时,大厅的上下楼层均装有自动喷水灭火系统,只有游乐大厅未装。设计人员的理由是该厅全天24h不断人,如发生火灾能及时扑救。由于起火部位在吊顶上方,而闷顶内又未设喷头,结果未能及时扑救,造成了超过1亿美元的火灾损失。

  • 中央空调和自动喷水系统的界定问题

    《建规》8.5.1第5条设置有送回风道(管)的集中空气调节系统且总建筑面积大于3000平米的办公楼需要设置自动喷水灭火系统。那么现在所谓“一拖多”的中央空调,到底怎么界定,算不算设置有送回风道(管)的集中空气调节系统,需不需要上自动喷水?

点击加载更多

自动喷水系统

自动喷水系统专题,为您提供自动喷水系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动喷水系统 相关的专业交流讨论,更多自动喷水系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度