首页 课程 资料 论坛
  • 超级菜鸟就是刚才的哪个

    超级菜鸟就是刚才的哪个

    第一张照片,就是标住超级小的那张,刚才只发了正确的那张

  • 请教关于喷水强度的问题?

    喷规中规定了各危险等级的喷水强度和作用面积.这个喷水强度是针对单个喷头的设计保护面积来说的.比如说喷水强度为8L/min.m2,设计喷头的保护面积为15m2,那么他的流量就是8×15=120L/min.而实际上喷头所喷出的水不可能都作用在这个规定的面积上,如果按喷头的喷水半径3m计算,假设火灾发生的时候,只开启了一个喷头,那么平均喷水强度=120÷(3.14×3×3)=4.25L/min.m2,和设计喷水强度相差很大.设计的时候不需要考虑这个吗?这里说的一些数据不是真实的数据,希望大家不要就这个讨论.我的意思是:单个喷头的实际喷水强度与设计(人为规定)喷水强度两者之间的关系.

  • 超级热图精品展现~~~~~~~~~~~!

    超级热图精品展现~~~~~~~~~~~!

    绝对经典,持久不衰~!

  • 计算面积的lisp超级好用!!!:)

    导入方法:工具-autolisp-加载-启动组-添加(mj存的位置),以后自动加载。里面有用法,输入mm选择需要计算面积的pl线可以直接求和。mt设置字高。

  • 对俄建材出口,利润超级~~

    各位,对俄建材出口是一块肥肉啊!大家可以上网查查有关资料!不过顺利运出去可是困难的,因为清关问题嘛。不过各位在这方面有什么信息想交流的,可以给我来信阿,比如说俄罗斯建材市场,建材出口运输之类的。大家交流探讨一下。我从事多年对俄运输,对此感受颇深啊!

  • [分享]电脑超级技巧3000

    电脑超级技巧3000 upload/forum/2004041112573360.rar upload/forum/2004041112591481.rar upload/forum/2004041113004666.rar

  • 水幕冷却喷水的流量怎样计算

    我最近要做一个面积较大的多层民用建筑,三层,每层大概7000平方,建筑做防火帣帘分隔防火分区,按照规范防火帣帘上方要做水幕冷却,我看规范没有写水幕喷头的流量系数,所以请教各位高手怎样计算水幕系统流量,是不是一定要知道喷头的流量系数,不知哪位大虾知道?

  • 关于大卖场的自动喷水设计

    目前很多地方都在建大卖场,大卖场的自动喷水设计是否有明确标准是仓库危险I级,还是仓库危险II级?大卖场一般都有仓库,是否按照丙类仓库设计?希望大家交流一下各地的规定和各自的经验

  • 自动喷水一泡沫联用系统

    最近在做一个自动喷水一泡沫联用系统,需要计算消防水量,请问是计算单独的喷水系统或泡沫系统的水量,还是计算整个水量?有什么依据?知道的朋友帮帮忙。。

  • 超级好的学习英语的网站

    http://www.ebigear.com/bbsclick-62172-1386042.html 在线学习英语的好地方!

  • 超级涵洞shcd2005xp(PJ+安装)

    超级涵洞shcd2005xp(PJ+安装)下载使用了的朋友请抽空来回复一下!

  • SketchUp超级偏移工具--申精

    SketchUp超级偏移工具--申精

    SketchUp超级偏移工具

  • 超级涵洞2005XP设计问题

    各位大虾,本人初学此软件,现有一问题请教下各位,就是在超级涵洞设计中,能自己定各个部位的材料吗?如在盖板涵设计中想把墙身由砼改为浆砌片石,可以的吗?希望了解此软件的同仁能解答。谢谢!

  • SimplAirEvolution空气超级管道系统

    SimplAir Evolution压缩空气管道系统——集结构简单、易于安装、性能优异于一身的管路系统。在过去,压缩空气的用户一直受限于传统管道系统的限制,安装及修改繁琐,输送空气品质低,压力损失达,这些都是普遍的问题。现在超级管路解决了这些问题,使用独特的超级管路,使得安装变得快速、简便、经济。正是由于这个革命性的设计,Simplair Evolution意味着能为您的商务带来巨大的利益。1、低运作成本2、快速安装3、连接方便4、高流量直径mm 7BARM3/min 8BARM3/min 10BARM3/min 12BARM3/min 14BARM3/min40 6.7 7.52 8.32 9.05 9.7650 12.74 13.71 15.04 16.55 17.5563 23.5 25.19 28.05 30.58 32.7780 43.86 46.67 51.77 57.06 61.711

  • 超级耐磨产品UHMWPE棒

    超级耐磨产品UHMWPE棒

    高分子聚乙烯棒,uhmw-pe棒,白色超高分子聚乙烯棒,UHMWPE棒,黑色PVC棒,尼龙棒,黑色尼龙棒,尼龙棒销售商,PP棒销售商,PE棒销售商,PVC棒销售商,高分子聚乙烯棒销售商,UHMWPE棒销售商,耐磨塑料棒,耐酸塑料棒,耐磨尼龙棒,绿色尼龙棒,应急棍,塑料棒,塑料应急棍,应急棍生产商,塑料棒供应商,塑料棒销售商,pp棒,PP圆棒,pe棒,PE圆棒,pom棒,POM圆棒,pvc棒,PVC圆棒,UPE圆棒,hdpe棒,HDPE圆棒,高分子聚乙烯圆棒,黑色尼龙圆棒,MC尼龙棒,黑色尼龙棒,白色尼龙棒,硬质pvc棒生产商,PVC棒生产商,灰色pvc棒,聚丙烯(pp)棒,PP棒生产商,聚氯乙烯pvc棒,食品机械专用滑轮,高分子聚乙烯板,PE棒生产商,upe板,pom棒材,uhmwpe板材

  • 加湿蒸汽管喷水的解决方法

    一台M50UA的海洛斯机房空调已经运行一年,但是现在在加湿工作的时候,时不时在蒸汽管空喷水,致使空调漏水报警,本人把蒸汽输出量已经调到30-110了,还是不行,恳请高手指点解决办法

  • 关于丙类仓库自动喷水问题

    现在做一仓库,为丙类可然固体,层高8m.按单双排货架仓库考虑,设计参数如下:按仓库危险Ⅱ级设计,15l/min.m2,作用面积280平方,算下设计流量要91L/s现在的问题是:对于设消防水池的地区,我的自动喷水贮水量怎么计算,就是按91L/s,延续时间2小时的量吗?还是有什么比较合理的做法。谢谢,请做过的水友给点宝贵意见。

  • 自动喷水施工及验收规范

    自动喷水施工及验收规范

  • PKPM转换层柱配筋超级大

    两个类似的模型,荷载都相同,一个转换层柱子配筋能算过,一个柱子配筋超级超级大,所有都是红的,原因找遍了,就是找不到,请问有经验的工程师给点意见啊,可能是什么原因? 着急啊 。。。

  • 在线等!!!自动喷水-泡沫联用

    请问一下两层车库,设置自动喷水-泡沫联用,但是规范5.0.8中第1条湿式系统自动喷水至喷泡沫的转换时间,按4/LS流量计算,不应大于3分钟。按照150mm的管径来算的话,泡沫罐至最末端喷头的距离不应大于41米左右,但是现在如果我把泡沫罐设置在泵房内,就出现最末端喷头和泡沫罐之间的距离过长,满足不了转换时间,但是如果我把泡沫罐设置在距离最末端喷头比较近的地方,那么前面的喷头也就满足不了转换时间了,中间也不行~~咋办呢????在线等