最近有一个问题困扰着我,同一个建筑单独的自动喷水灭火系统和自动喷水灭火系统与泡沫联用系统这两者之间水池的容积有什么区别,请高手指点~
当吊顶上方闷顶或技术夹层的净空高度超过800mm,且其内部有可燃物时,要求设置喷头。如闷顶、技术夹层内部无可燃物,且顶板与吊顶均为非燃烧体时,可不设置喷头, 1983年东某宾馆礼堂火灾,就是韵味吊顶内电线故障期货,引燃吊顶内的可燃物,致使钢屋架很快坍塌。造成很大损失。又如1980年,美国拉斯维加斯市米高梅大饭店(20层2000个床位)的底层游乐场,由于吊顶内电器线路超负荷运转,开始时阴燃,约三四个小时后火焰冒出吊顶外,长140多米的大厅在15minneu成为一片火海。当时在场数千人四处奔跑。时候州消防局长感叹地说:“这样的蔓延速度,及时当时有消防队员在场,也是无能为力的。据介绍该建筑再设计时,大厅的上下楼层均装有自动喷水灭火系统,只有游乐大厅未装。设计人员的理由是该厅全天24h不断人,如发生火灾能及时扑救。由于起火部位在吊顶上方,而闷顶内又未设喷头,结果未能及时扑救,造成了超过1亿美元的火灾损失。
GB 50084—2001《自动喷水灭火系统设计规范》第11.0.1 条有‘湿式系统、干式系统的喷头动作后,应由压力开关直接连锁自动启动供水泵。’的规定。 但是,在实际施工中虽有此编程,却常用手动的方式启动供水泵。其理由是:从水流指示器发出信号到压力开关发出信号的时间太短(据说是30S),不足以确认是否发生火灾。诸位,你们的意见呢!
本项目属于仓库建筑,按《建筑设计防火规范》BG50016的要求应设置自动喷水灭火系统。 本系统采用闭式系统和湿式系统。采用闭式喷头,喷头的公称动作温度一般选用68℃;不做吊顶的场所采用直立型喷头(喷头溅水盘向上安装,其溅水盘与顶板的距离按 《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084的7.1.6、7.1.7、7.1.14、7.1.15条的规定)
家具厂三层,一层为板式家具下料车间,二层为板式家具组装车间,三层为板式家具成品车间,每层建筑面积约为1170平方.哪位高手能否告诉我该家具厂的消防是否需要设闭式自动喷水灭火设备?
城市(大连,旅顺)自来水压大于.0.45MPa,由市政引入双进口DN200管径,并在厂区呈环状布置,采用消防、生产、生活合用给水管道。当使用自动喷水灭火系统时(市政给水压力经计算满足要求),是否也可以采用合用给水管道,由市政给水直接提供?
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
请教:今年一级消防师考试自动喷水灭火用2017版的规范吗???先谢了!!!
本帖最后由 爱耍酷 于 2013-5-24 13:25 编辑 平常我们大多讨论的是单设消火栓给水系统的多层建筑,那么同时设置自动喷水灭火系统以后该怎么设置呢?下面来谈谈我的想法!《自动喷水灭火系统设计规范》 (GB50084-2001) 2005年版(以下简称《自喷规范》),关于消防水箱提出以下要求:
本项目属于民用建筑和厂房建筑,按 《建筑设计防火规范》BG50016 的要求应设置自动喷水灭火系统。 本系统采用闭式系统和湿式系统。采用闭式喷头,喷头的公称动作温度一般选用68℃(厨房选用93℃);不做吊顶的场所采用直立型喷头(喷头溅水盘向上安装,其溅水盘与顶板的距离按
上海消防工程检测,然后出具《上海市建筑消防设施检测报告》,作为消防验收的前奏。上海消防工程水系统调试技术咨询,报警系统调试技术咨询,联动编程逻辑关系,防排烟系统,气体灭火系统,泡沫灭火系统等系统。
(八)消防给水系统1、室内消火栓系统(1)本工程消防用水水源为市政给水管网,消火栓消防用水流量为:室外消火栓__L/s,室内消火栓__L/s,火灾延续时间_h,一次火灾设计总用水量(含室内、外消火栓系统、自动喷水灭火系统、水幕等消防水量),为__m3。消防水池有效贮水容积__m3。(2)本系统竖向不分区,设一组消防泵供水。(3)本系统分高低两区,共用一组消防泵,高区由消防泵直接供水,低区减压后供水。(4)本系统分高低两区,分设消防泵组供水。(5)顶层设高位消防水箱,有效贮水容积为__m3,保证灭火初期的消防用水。(6)顶层设有效贮水容积为__m3的高位消防水箱、增压泵组保证灭火初期的消防用水。(7)本系统采用单栓与双栓两种消火栓箱。单栓消火栓箱内设DN(65 50)mm一消火栓其中_至_层采用减压型消火栓)一个,DN65(50)mmL=25(20)m麻质衬胶龙带一条,DN(19 16)mm水枪一支。消防按钮和指示灯各一个。双栓消火栓内设DN65mm双阀双栓一个,DN65mm,L=25m麻质衬胶龙带二条,DN
工作三年了,做的所有项目都是消火栓和自喷系统分开做,各选各的泵。现在做一个国外项目,看到他们的图纸,是用的同一套泵,我觉得其实也可以,这样可以省去一套泵和一趟外线,就是流量要选大的,管子也要选大的,有没有这样做过的兄弟姐妹?给点提示吧,谢了