一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!
请问,红线内是地下室的一个防火分区,里面都是配电房什么的,为什么整个地下室只有这个分区不设喷系统呢,有什么规定吗?
喷淋稳压泵设在地面(地下)消防泵房时,其Q和H如何选取?如果与消火栓合用高位水箱时,可不可以合用水箱间内稳压泵?如果可以,泵的Q。H如何选?消火栓稳压泵设在地面(地下)消防泵房时,是否可以不做高位水箱?请各为大侠指点迷津!
消防喷淋系统由喷淋头、信号阀、止回阀、湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、水流指示器和末端防水装置组成。而各组成部分的功能及作用主要如下:
各位老师: 学生有几个问题请教1、消防喷淋系统中的1、干式报警阀,摘自教程工作原理:启动前,干式报警阀前(与水源相连一侧)的管道内充以压力水,干式报警阀后的管道内充以压缩空气,报警阀处于关闭状态。发生火灾时,闭式喷头热敏感元件动作,喷头开启,管道中的压缩空气从喷头喷出,使干式阀出口侧压力下降,造成报警阀前部水压力大于后部气压力,干式报警阀被自动打开,压力水进入供水管道,将剩余的压缩空气从已打开的喷头处推出,然后喷水灭火。在干式报警阀被打开的同时,通向水力警铃和压力开关的通道也被打开,水流冲击水力警铃和压力开关,并启动水泵加压供水。问题:阀前的水和阀后的空气是如何被隔开的?如外线压力8公斤,阀后的压力是否也需要8公斤压力,工作原理中报警阀被自动打开需要什麽条件2、预作用自动喷水灭火系统摘自教程预作用自动喷水灭火系统的特点是:具有干式自动喷水灭火系统平时无水的优点,在预作用阀以后的管网中平时不充水,而充加压空气或氮气,或是干管,只有在发生火灾时,火灾探测系统自动打开预作用阀,才使管道充水变成湿式系统,可避免因系
1、喷头流量计算:q=K√(10p)是不是可以这样理解:K为喷头的流量系数,我如果选用80的是不是数值就为80。P为喷头工作压力,我如果选择0.15MPA,是不是可以这样算:10*0.15的根次方为1.2247。再用1.2247*80=97.9762、喷水强度是怎么算出来的?3、作用面积是不是以规范上的第五章 设计基本参数上得来的?4、最不利点的工作压力应怎么计算?5、水泵扬程计算中的管道的水头流失及湿式报警阀等的水头流失是只算一处还是整个系统中的管道及喷淋系统设备全部要算?谢谢,是个菜鸟望大家能给予帮助。
自动喷淋灭火系统设计规范5.0.1条写最不利点的工作压力为0.05Mpa,网上又查到说最高点的工作压力维持在0.4Mpa这不是互相矛盾吗?设计规范8.0.5条中规定轻、中危险等级的配水管入口压力不宜大于0.4Mpa,但8.0.1条中又规定工作压力不能大于1.2Mpa。小弟有点懵逼。求大神指导。还有一个问题 喷淋系统的工作压力到底该如何确定
是不是所有喷淋系统都要管网冲洗,所有采暖管道都要系统调整,无论管段长度,系统大小?如果是喷淋系统,我除了要加湿式报警阀、水流指示器、末端试水装置,还有什么需要的呢?是否必须前后有信号蝶阀?
djzy-sg --------------------------------------------------------------------------------消防喷淋系统的特性系数怎样求,末端的试验泄水管可否拐入卫生间内,干管可否穿防火卷帘?请赐教。
本人还在读书,对给排水设计刚刚接触,不知如何下手,一片迷茫,尤其是消防这块,更是另人头痛,听说给排水工程消防是最主要的,个位大哥,看到此贴谈谈心得,菜鸟在此拜谢!
现场去看了一下,发现消防管道安装的末端喷头的管道有很多进行了弯折,原因肯定是由障碍物或与其他管道相碰之类。想请教一下这种做法允许吗,如果有有什么危害。
我是甲方,因车间设备已正常生产,喷淋系统无法进行水压试验,故要求施工方进行气压试验,目前结果是打0.75mpa保12H降0.25mpa左右,施工方一直说此为合格,其他无方法,请问消防气压试验是否有相关标准,打多少公斤保多少小时降多少算合格呢?
喷淋系统有消防泵房、楼梯间、电梯前室、地下室、屋顶等重点检查部位以及末端试水装置;管道支架、吊架、防晃支架设置等质量关注点质量关注点,那么常见的质量通病有哪些呢?以及我们该如何防治?
现有一个底下车库的消防喷淋系统,当把它全部开启后再关闭会出现严重的水锤现象。请问一下会有哪几种原因造成这种现象?以及有哪些解决方法? 谢谢!
一、分类:
希望大家参与讨论在做喷淋系统的时候,喷淋泵杨程是怎么估算的。列举一种:用30m+高差这种估算法合理吗,估算的和实际的应该有很大误差有谁能提供一个有效的估算方法呢
CPVC现在已经可以用于自动喷水灭火系统1)参考公安部www.cccf.com.cn网站http://www.cccf.com.cn/firectrl.nsf/zhqry?OpenFrameset环琪塑胶工业有限公司已经通过公安部国家固定灭火系统认证2)国家推出CECS 234:2008《自动喷水灭火系统CPVC管 管道技术规程》3)华北图集 91SB12-2007 121页至123页也提出消防喷淋用CPVC的安装细节CPVC用于消防喷淋管道是打破传统金属管道用于自动喷淋系统,其在北美使用超过25年,其工作压力可以达到12公斤;直接暴露在400~800摄氏度火焰下1个小时(自动喷淋系统火灾中使用1个小时)如需详情,可联系厂家:马文龙 13911072598<
1.这个是自喷规范50084-2005上的一个表。上面说到了轻危险级,4L/MIN.M^2,作用面积是160平方米。根据规范得出,喷淋灭火的持续时间是1H, 算出来是4L/MIN.M^2 x 60min = 240L/M^2。那么这240L 是喷淋系统的总用水量 还是单个喷头用水量 还是这160个平方米的用水量?2.还有就是如果一层楼的一处失火,是这一层的全部喷头都在喷水还是只是部分喷头在喷水?3.室内消防用水量=喷淋用水量+室内消火栓用水量?(比如高级住宅,20L/S,这20L/S里是否等于喷淋用水+消火栓用水?)