汽车库、修车库、停车场设计防火规范>有Ⅰ类地下汽车库、Ⅰ类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。 请问1、为什么有这样的规定,出发点是什么,有什么科学依据。2、什么情况下此时仍然可采用自动喷水灭火系统。
来源:给排水设计圈 如有侵权,请联系删除
近几年来,随着各类高层民用建筑和公共建筑大规模的建设,自动喷水灭火系统得到了广泛的应用。自动喷水灭火系统具有安全可靠、经济适用、灭火成功率高等优点,特别是对于一些高层建筑消防安全起到安全保障措施。笔者曾参与许多高层建筑自动喷水灭火系统的施工和管理工作,在自动喷水灭火系统施工过程中所采用的施工方法,以及施工中遇到的一些问题及解决办法。在此进行总结,仅供各位同行参考。1、自动喷水灭火系统的施工工序和方法 1.1、施工工序
做资料的时候发现,自动喷淋灭火系统的资料怎么做?新出的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)中对自动喷淋灭火系统做了细致的分部分项,可在GB50300-2001中没有相应的分部号、分项号,这个资料究竟怎么做,北京地区这部分资料怎么做????????
一栋四层建筑,檐口高度18.5米,建筑面积2500平方米,改建后作为宾馆使用,是否必须安装自动喷淋灭火系统?如果有这样的要求,体现在那一部法规标准中。望有高手不惜赐教解惑,诚挚诚挚!!!
本人正在做一栋县里面的5层综合楼建筑,1万平方,功能包括文化馆、博物馆、档案馆、图书馆等,请问应该采用自动喷水灭火系统里面的哪一种?湿式系统、预作用系统还是干式系统?还是几种系统合用?特别是档案馆、图书馆这种功能到底采用哪种系统?规范好像不是很明确,谢谢解答。[ 本帖最后由 luxiaoting010101 于 2009-7-18 18:37 编辑 ]
自动喷淋灭火系统的喷头布置问题:中I级,开间尺寸10.860米,按照喷规要求喷头距离端墙不应大于1.8m,要布置4排喷头,但10.800m只需要布置3排。就差了0.06m,是布置3排还是4排?
最近小弟碰到一个问题 :轻危险级的确定!根据《自动喷水灭火系统设计规范》GB50084附录A定义:轻危险等级:建筑高度〈24M及以下的旅馆、办公楼;仅在走道设置闭式系统的建筑等。--------------那不是〈24M及以下的旅馆、办公楼都要做喷淋系统呀!有没有下限规定!!!!请教各位大虾!!!
自动喷淋灭火系统设计及施工验收规范,与大家共享
(1)设计中常出现喷头间距<2.4m,或喷头间距大于“喷规”(简称)第7.1.2表规定。离喷水喷头越近,空气温度越低,如小于2.4m。隔壁喷头开始喷水时间拖延,甚至出现跳喷,如喷头距离过大,喷水强度不够,两种情况均对灭火效果不利,延误最佳灭火时机。大家都知道喷淋灭火是越早、越快、扑灭瞬间火越好,酿成大祸的几率也就越小。成功灭火的范例中60~70%都是喷淋系统成功扑灭、控制初期火,防治火势蔓延。我国曾试验6分钟可达到“轰然”,一旦“轰然”,火势迅速蔓延和扩张,在极短的时间内可达到74m?火灾,如不能及时得到控制,酿成大祸的可能性极高,成功扑救的可能性很小。 (2)酒店客房入口处墙上设一个边墙扩
本人最近在设计一半地下车库时用了自动扫描射水灭火系统(新产品),该装置采用先进的红外线传感技术和CPU,全天候自动监测保护范围内的一切火情,一旦发生火灾,装置立即启动,对火源进行扫描,确定火源方位后,CPU发出指令,启动阀门,灭火装置对火源自动射水,灭火后CPU发出指令停止射水,装置回到监视状态。我觉得该装置较喷淋系统更能主动灭火,同时减少射水造成的损失。请各位大虾发表意见。
一般如果确定?是否有特殊要求?总工要求自动喷水灭火系统干管标注标高,我想请问喷淋干管的标高问题,有什么要求,是否只要在梁下就可以了,还是和梁有距离要求?查阅了设计手册和相关资料,没有找到合适的注解。所以请教各位前辈。
自动喷淋灭火系统消防水池相关问题6层的民用建筑,底下2层位桑拿,属于娱乐场所必须设喷淋,中危险1级,结构为砖混砌体,二级耐火等级,我是小白,问点傻问题问题1:一般消防喷淋系统设置屋顶水箱+稳压泵,是属于临时高压系统还是稳压系统,(当然,他这个结构屋顶设不了水池了),在什么情况下必须设屋顶水箱问题2:市政供水压力甲方未提供,但是小县城的供水压力3公斤左右,说不准没有呢,尤其是在用水高峰期,但是喷淋系统的水压网上介绍说是0.4Mpa左右,那应该不够吧,一般这样的工程是不是必须要设消防水池就两层小桑拿,在民用建筑里,做喷淋,消防喷淋用水6*160/60=16 是不是还要*1.3=20.8,也就是喷淋用水就要21L/s?那消防用水量是按这栋大楼的消防用水还是按桑拿会所的来不管怎么说都超过25了吧,水池是不是肯定要设的????麻烦各位高手了,我很穷
《自动喷水灭火系统设计规范》作用面积定义:一次火灾中系统按喷水强度保护的最大面积”,我不甚理解以前有人发过这个贴,但是我看了回复还是不懂,有没有更通俗的解释,谢谢大侠指教!!!
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火
想咨询一下各位大神,液压车间火灾危险性大不?属于A类火灾还是B类火灾啊? 我这边碰到一个净空高度大于12m的液压车间,能不能用自动扫描射水高空水炮灭火装置进行保护,我看CECS263:2009《大空间智能型主动喷水灭火系统技术规程》3.0.2条,说该系统只适用于A类火灾??
想请教一下各位大神现在的自动喷水灭火系统还设顶部水箱吗?顶部水箱的储水量是按前10分钟的灭火量计算的吗?10分钟之后是由消防水池靠消防水泵提供的吗?谢谢各位大神的解答。
喷水灭火系统是按适当的间距和高度设置一定数量的喷头的固定灭火系统,主要由喷头、阀门、报警控制装置和管道、附件等组成。该系统通常安装在建(构)筑物和工业设备上,发生火灾时能自动喷水、冷却、灭火,并发出火灾警报,具有工作性能稳定、灭火效率高、维护简便和使用期长等优点,是扑救初期火灾的重要灭火设施。
雨淋喷水灭火系统采用开式喷头。只要雨淋阀启动后,就可以它的保护区内迅速地、大面积地喷水灭火,因此降温和灭火效果均十分显著;但其自动控制部分需有很高的可靠性,不允许误动作或不动作。
相关热门专题