1、计算自动喷淋流量是不是一般都用作用面积乘以喷水强度在乘以个1.3系数呢? 还有没有其他的方法~!2、最不利点喷头压力是规范规定的0.05Mpa ,还是通过计算喷头流量那个公式(q=K乘以根号下10P)反推出来的? 知道危险等级 确定单个喷头保护面积 计算出单个喷头流量之后反推压力? 看书看多了 蒙了~!倒腾不清了
大家好,我最近在学习自动喷淋系统,我看自动喷淋系统的图纸上面都有排水管道是怎么回事呀?自动喷淋系统也需要排水吗?是不是只有在湿式喷淋系统中才有呀?是不是用于检修时排放管道中的水呀?敬请各位不吝赐教!
05年的仓库设计,用到12年后停用荒废,消防喷淋是老规范的设计参数,而2020年重新使用,喷淋系统完好,现在这个喷淋系统需要按新规范重新设计安装,还是按老规范验收,新老规范对于喷淋强度的限制有所不同
某商业街一期为地上二层建筑,每栋宽度为28米,一栋长96米,另一栋长56米,首层作为小型商铺使用,最大商铺面积170平方米,二层作为大型商铺或商场使用,二层有超过40米的内走廊,现在首层我单是设置了消火栓系统,二层另设置自动喷淋系统,火灾自动报警系统及排烟系统,请问这样符合规范吗?还是首层也必须做喷淋系统跟火灾自动报警系统?[ 本帖最后由 about2929 于 2013-1-18 15:35 编辑 ]
一个21层写字楼工程的消防喷淋系统,在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统;1、是否有违用电房间区域内不得采用水灭火系统?2、在地下室内的变电所走廊设计雨淋系统,走廊一侧的风机室内设置闭式喷淋头水源接在雨淋系统干管。行吗?风机室内发生火灾闭式喷头暴开雨淋系统如何给他供水?请各位行家高手指教!!
请问如果定下来危险等级比如中危2级 面积 160平米,就可以按照间距不大于3.4不止喷头了,最后,随便划分出大于或等于160平米的空间,算一下它的喷水强度,只要大于8L/S就可以了。另外问一下,这种情况下的喷头压力按多少来计算呢?
小弟刚入行,正在做一个扩初的方案,想请教大家一个问题,一栋办公楼,地上22层,地下2层,屋顶层的高度为99.5m,请问消火栓系统和喷淋系统应该如何分区呢?
本人现在急需提一个喷淋系统的料单,可是喷头太多,三通和四通也比较多,需要按图纸慢慢的计算,想问问大家有什么好的方法没有?
当喷淋系统分区设置时,需要设置减压孔板,我用天正计算各层的入口压力,通过调节管径吧每层入口压力控制在0.4以内,然后从系统上面依次计算下来的压力值大于0.4的就设减压孔板。但这个过程中有个问题就是控制单层入口压力在0.4以内,有没有最低值,当然每个系统的顶端压力越小 ,下面需要设减压阀的就越少,不知道我这种计算有没有问题,应控制在压力在什么范围内最好呢
现在洁净厂房都要求上喷淋系统,但是喷淋头的安装,以及喷都动作的二次污染都将影响洁净区的运行,请教一下,对于C级、B级洁净区的喷淋系统都是设置什么样的系统,采用生么样的喷淋头。请各位多多赐教。
有几个问题,还望各位不吝赐教: 1、防晃支架是否要跟规范说明一样,50以上管径每段都要加; 2、自喷验收规范中5.1.8-5中,当管道的公称直径等于或大于50mm时,每段配水干管或配水管设置防晃支架不应小于1个。且防晃支架间距不宜大于15m,当管道改变方向时,应设防晃支架。请问,这个每段是指同一管径干管算一段,还是支管和支管间算一段?管道改变方向时增设防晃支架是指50以上的管段吗? 3、防晃支架可以用门字架+U型卡代替吗,还是必须要用三角支架?
请问,红线内是地下室的一个防火分区,里面都是配电房什么的,为什么整个地下室只有这个分区不设喷系统呢,有什么规定吗?
自动喷淋系统的设计流程。仅限大家参考和讨论。
有两个单体,A建筑物6F,B建筑物5F,A和B均设室内消火栓系统,B另设湿式喷淋系统,目前的消防方案:采用集中加压室内消火栓系统,消防水池和高位消防水箱均设在A建筑物地下和楼顶,B建筑物地下单独设消防水池,供喷淋所需水量,依照规范,B楼可不设高位消防水箱,因此喷淋稳压泵设在地下泵房,稳压泵出口应该接室内喷淋管,但稳压泵进口端应该接哪里?若B楼采用设消防水箱的方案,则和A建筑物共用(在A楼顶),那么稳压泵的进口是否可以直接连至室内外消防环装管网?这两个问题,请分别回答,谢谢啦
消防喷淋系统由喷淋头、信号阀、止回阀、湿式报警阀、延时器、水力警铃、压力开关、水流指示器和末端防水装置组成。而各组成部分的功能及作用主要如下:
喷淋系统是一种常见的消防设施,它通过喷洒水雾等物质来扑灭火灾。喷淋系统的设计和配置是非常重要的,它直接关系到喷淋系统的性能和使用效果。本文将就喷淋系统的设计和配置规定进行讨论。 一、 喷淋系统的基本构成 喷淋系统主要由喷头、管道、泵站、管网、控制阀门、水箱、消防水池等部件组成。
兄弟我是学暖通出身的,对消防这一块不是很精通,请教下各位高手,喷淋系统末端短管为DN25的,而喷淋头一般是DN15,在这两者之间用的25*15的大小头.我的疑问是:从流体阻力角度来说,在支管从主管出来直接采用DN15的短管,比采用DN25到末端再变径,应该说反而更小(前者增加的短管沿程阻力,应该比后者的局部阻力要小)而且从材料上来说也节约(虽然是小钱,关键是搞清楚原因,呵呵)。这样采用DN25再变径的理由何在?
我在标注喷淋管径有时候会跳出来警告说喷淋管路存在回路的事情,我关掉其它图层,还是检查不出来哪里存在回路,只好全部重新画过,请问有什么其它命令,显示出喷淋的回路,这样修改起来就方便多了!
各位师长,我现在做的一个工程平时能满足2.5公斤的静压,喷水时要满足最不利点1公斤的压力需要增压到4.5公斤,现在如果不用稳压设施,只用增压设施在着火时用,可否?另市政压力1.4-2.8,喷淋泵直接从市政管网抽水,如果选择扬程小于30不满足最不利点水压,若大于等于30,则超过了50米,要设减压阀,怎么办?
《自动喷水灭火系统设计规范》9.1.3 系统的设计流量,应按最不利点处作用面积内喷头同时喷水的总流量确定:如果按此流量(1小时)来确定消防水池的大小。如果系统最有利作用面积(甚至可以说除最不利作用面积以外的任何位置失火),因为这些地方的压力都比最不利作用面积大,所以流量也要大,那消防水池存储的水量岂不小于1个小时。