室内自动喷水灭火系统安装1 范围 本工艺标准适用于建筑物、构筑物设置的自动喷水灭火系统工程的安装。2 施工准备 2.1 接到施工任务后,认真熟悉图纸及施工现场,发现有影响施工的设计问题时,及时与有关人员研究,办理洽商手续。按照工程特点确定施工方法,配备相应的劳动力、设备、材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 2.2 设备、材料: 2.2.1 自动喷水灭火系统主要设备材料的选用应符合6—l“消防工程安装的通用要求”的有关内容。 2.2.2 主要设备:喷淋泵,水泵结合器,报警阀及组件,信号控制阀,水流指示器,喷洒头,气压给水装置,稳压泵等。其中喷洒头,报警阀,压力开关,水流指示器等主要系统组件应有国家消防产品质量监督检验中心检测报告。 2.2.3 一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氧气,乙炔,厚漆,麻,聚四氟乙烯带,膨胀螺栓,密封垫,螺栓,螺母,机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 2.3 主要机具,套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压泵等机械。套丝板,管
室内自动喷水灭火系统安装 工艺标准(603—1998) 1 范围 本工艺标准适用于建筑物、构筑物设置的自动喷水灭火系统工程的安装。 2 施工准备 2.1 接到施工任务后,认真熟悉图纸及施工现场,发现有影响施工的设计问题时,及 时与有关人员研究,办理洽商手续。按照工程特点确定施工方法,配备相应的劳动力、设备、 材料、机具等。同时配备配套的生活、生产临时设施。 2.2 设备、材料: max.book118.com 自动喷水灭火系统主要设备材料的选用应符合6-1 “消防工程安装的通用要求” 的有关内容。 max.book118.com 主要设备:喷淋泵,水泵结合器,报警阀及组件,信号控制阀,水流指示器, 喷哂头,气压给水装置,稳压泵等。其中喷哂头,报警阀,压力开关,水流指示器等主要系 统组件应有国家消防产品质量监督检验中心检测报告。 max.book118.com 一般常用材料:管材及连接件,型钢,焊条,氧气,乙炔,厚漆,麻,聚四氟 乙烯带,膨胀螺栓,密封垫,螺栓,螺母,机油,防腐漆,稀料,小线,铅丝,电池等。 2.3 主要机具,套丝机,砂轮锯,台钻,电锤,手砂轮,手电钻,电焊机,电动试压
室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320室内200411315552235320
室内自动喷水灭火系统安装技术交底
本工艺标准适用于建筑物、构筑物设置的自动喷水灭火系统工程的安装。主要内容包括:试用范围、施工准备、施工工艺、质量标准、成品保护、应注意的质量问题、质量记录 .下载地址;http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/17377.shtml
《室内自动喷水灭火系统安装工艺标准》GY603-1998
1.高位水箱储存的是10min的室内消防水量,这里的室内消防水量是喷淋加上室内消火栓吗?如果是两者之和的话,那是不是意味着消火栓不需要按下消火栓内的启动按钮就可以出水?(不过我记得我们老师上课讲的是水枪要按下消火栓箱内的启动按钮才可以出水,所以有些疑惑。)2.我看见有的地方说设计室内消火栓时最不利情况为同一根立管上同时出三股水柱,首先不是很理解到底这里说的最不利情况是指什么,然后是为什么是3股?请前辈指教,消防这一块没怎么学懂。
有四个问题:1入户处该怎么设计? 2餐厅应该放在哪里? 3卫生间的坐便器位置是放在吸收池旁还是淋雨旁? 4客厅沙发左侧转角的设置个什么美观大方?
室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池室内恒温恒湿泳池
建筑物室内消火栓设计流量表中查询 一类建筑 建筑高度大于50M,同时使用水枪数为8那么 布置室内消火栓时是按同时有两股水柱到达 还是 按同时有8股水柱到达
最近在做设计作业,对象是一座11层的集餐饮、娱乐、住宿一体的综合高层建筑,在布置消火栓的时候每层的消火栓位置是不是在同一个位置布置?我参考别人的图纸发现他们每一层消火栓的位置都是相同的,可我做的时候实际上每一层的结构布局不同,不可能在每层同一个位置布置消火栓,所以究竟要怎样布置?求教,谢谢
纯商店,二层,局部有三层,每隔间面积最大不会超过200平方,但体积大于5000,室内消火栓如何设置比较合理,如果每间都设2个,那上下两层就是四个,甲方肯定会认为太多了,这样感觉也不是很合理,我想请教一下各位,谢谢!
1.室内配线必须采用绝缘导线或电缆。 2.室内配线应根据配线类型采用瓷瓶、瓷(塑料)夹、嵌绝缘槽、穿管或钢索敷设。潮湿场所或埋地非电缆配线必须穿管敷设,管口和管接头应密封;当采用金属管敷设时,金属管必须做等电位连接,且必须与PE线相连接。 3.室内非埋地明敷主干线距地面高度不得小于2.5m。 4.架空进户线的室外端应采用绝缘子固定,过墙处应穿管保护。距地面高度不得小于2.5m,并应采取防雨措施。 5.室内配线必须有短路保护和过载保护。对穿管敷设的绝缘导线线路,其短路保护熔断器的熔体额定电流不应大于穿管绝缘导线长期连续负荷允许载流量的2.5倍。 6.室内配线所用导线或电缆的截面应根据用电设备或线路的计算负荷确定,但铜线截面不应小于1.5mm2,铝线截面不应小于2.5m。
请教:根据规范《消防给水及消火栓系统技术规范》GB50974-2014第7.4.3条:设置室内消火栓的建筑,包括设备层在内的各层均应设置消火栓。请问:对于檐口高度900mm,建筑只留有一800X800mm的上人孔的阁楼层是否要考虑消防设施?整个建筑为地上三层,功能为超市,建筑高度16.95米,设有消火栓及自喷系统,阁楼层内设有一有效贮水18T的消防水箱及消防水平管道的布置。除此外没有其他布置,稳压设备设置于地下泵房内。此种情况的阁楼层是否要考虑设置消火栓?请各位达人指教,谢谢!
最新版(GJBT-1344)15S202_《室内消火栓安装》国家标准图集,完整清晰版,可供下载。下载链接见文末。
室内甲醛测试的一些误区
三栋单元式住宅楼它们的底层连在一起架空,一层为整体冷库(-1度)。一层高5米.2至7层高2.8米。建筑高度21.8米。总建筑面积约20000万平方米。总体积约为60000万立方米。这样的建筑,一层为设消防吗?室内消防可隔层设置吗?
请教个问题,规范有关于室内消火栓设置场所的注解中有条:耐火等级为一、二级且可燃物较少的的单层、多层厂房可不设室内消火栓。但假如厂房面积很大,如有几千平方米,那你们认为设不设置呢?