江西建豪消防 (400-079-4619)带我们一起了解气溶胶灭火系统: 1、固体微粒气溶胶灭火剂-
近年来,“气溶胶”灭火剂在国内被迅速推广,几乎所有的生产厂家都将之喻为“卤代烷”灭火剂的最佳替代物,并且在国家规范中要求使用清洁灭火剂的场所大力推崇。由于没有相关的国家规范,设计、安装一般都是依照厂标及地方标准进行。其适应场所及应用范围在国内一直都有较多争议,本文就此作一些讨论。 一、概述 60年代的前苏联曾使用烟雾型灭火剂扑救地下火灾。80年代末,俄罗斯、美国等开始大量研究此类灭火剂,并应用于一些无
S型气溶胶灭火装置的九大特点1、快速响应、早期抑制。 独特的脉冲技术,遇火瞬间启动,脉冲喷射气粉高效灭火剂,不等火势蔓延迅速反应,灭火速度之快为国际消防界仅见;2、造价低。 该装置功能强大,但一反“高科技昂贵化”趋势,设备造价几倍低于其他各类灭火设施,并可针对性重点安装,进一步降低系统工程造价;3、储运安全。 该装置常温常压保存,没有气体灭火系统高压气罐或管网的泄漏和爆炸之忧,也没有热气溶胶灭火装置的燃爆隐患;4、无人值守。 该装置24小时全天候预警,无需人员值守,遇火自动喷射,不仅有利于消灭防火死角,而且极大提高了早期扑灭的及时性、可靠性;5、启动可靠。 该装置无源启动不误喷,不受电力、气候、温度等环境因素影响,一旦发生火情立即启动,可靠率高达100%;6、工程安装和维护管理简单。 该装置安装操作简便安全,可以根据防火场所和目标设备的具体要求,采取不同台套的组合安装,灵活布局、重点设防;7、灭火效率和性能价格比高。灭火枪 该装置的灭火效
概况 1989年我国加入《保护臭氧层维也纳公约》,1991年6月正式加入《关于消耗臭氧层物质的蒙特利尔议定书(修订本)》国际条约。1994年公安部发出了《关于在非必要场所停止再配置卤代烷灭火器的通知》[1]。1996年公安部颁布了《卤代烷替代品推广应用的规定》。世界各国的科技人员在积极研究卤代烷的替代品。EBM气溶胶是一种新型灭火剂。它具有无毒、无腐蚀、无污染、不损耗大气臭氧层和快速高效、全方位全自动灭火、设计安装维护简便易行、造价低等特点,是适合我国国情的一种较理想的卤代烷灭火剂替代品。 1 EBM气溶胶灭火系统 1.1 EBM气溶胶灭火剂的组成 EBM气溶胶灭火剂由金属氧化物(K2
请问各位,有谁知道有没有配电室消防配备S型气溶胶灭火系统的有关规范要求呢?求教,谢谢~~ 比如哪种情况下设计S型气溶胶系统什么的,请问有谁知道的么?
求助各位大神,现在的气体灭火系统消防产品认证,是否已经不接受气溶胶产品的3C认证,是否逐步淘汰,小弟查了建筑设计防火规范及气体灭火设计规范,没找到相关的说明,而且在消防产品信息网上,也查不到相关的认证信息,还请各位不吝赐教。
S型气溶胶灭火装置哪些地方不能用 其实S型气溶胶灭火装置在现在算是用的地方有很多,但是也要注意,有些火灾是不适合使用S型气溶气溶胶灭火装置的,有时候使用的话可能会起到相反的作用,江西建豪消防(1890,7904,719)提示广大群众主要有以下几种: 1.无空气仍能氧化的物质,如硝酸纤维,火药等;活泼金属,如钾,钠,镁,钛等; 能自行分解的化合物,如某些过氧化物,联氨等。 金属氢化物,如氟化钾,氢化钠等。能自然的物质,如磷等。强氧化剂,如氧化氮,氟等。 2.可燃固体物质的深位火。 3.人员密集场所火灾,如影剧院、礼堂等。 4.有爆炸危险的场所火灾,如有爆炸粉尘的工房等。<
rt;我们这边的配电间和发电机房都是用热气溶胶预制气体灭火系统,但是现在关于这个系统设置的规范不是很全,比如热气溶胶预制灭火系统的灭火设计密度不应小于灭火密度的1.3倍,本人或许粗心,没有找到热气溶胶预制灭火系统的灭火密度表在哪里,还有泄压口设置规范上也没有明确,百度有的说要,有的说不要,这个资料那个水友知道啊,大家帮帮忙啊
有哪位专业的大神能给我们详细的说一说S型热气溶胶灭火系统和七氟丙烷灭火系统各自的优缺点和对比。在网上搜索和查看了部分资料,感觉有点杂不知道哪个是比较确切的,还有就是这两个系统在市场上的应用,哪个前景更好一些?
问个问题: 《气体灭火系统设计规范》GB50370-2005中: 3.1.6灭火系统的灭火剂储存量,应为防护区的灭火设计用量与储存容器内的灭火剂剩余量和管网内的灭火剂剩余量之和。 现在我们单位有个工程,还在设计过程中:热气溶胶预制灭火系统设计用量180kg,管网内的灭火剂剩余量就不用考虑了,储存容器内的灭火剂S型剩余量需要考虑吗?应该为多少? 是发生剂的量吗?灭火剂储存量和发生剂的量我该选择多少kg?哪位高手了解气体灭火或者经销请留言,顺便说一下S型气溶胶的价格。我的QQ 88941658 转载:气 溶 胶 灭 火 技 术 前 言 二十世纪初,人类进入电气时代,科学技术的巨大进步推动了全世界文明的飞速前进。但是,当我们正享受着快捷、舒适的现代文明生活的同时,灾难和危险也不期而至。荒漠化、水土流失、温室效应接连出现。更令人震惊的是,1985年,在南极洲上空,地球生命的保护伞——臭氧层居然出现了一个空洞。后经研究证实,长期在气体灭火领域占据主导
可以到这里下载:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=414258&topID=230483382
因工作需要,现有一工程需要采用合成型泡沫喷雾灭火系统,请生产厂家、代理、或有过设计、施工、使用经验的各位同仁尽力帮助,跟贴留下联系方式和公司名称,不胜感激。另:由于第一次发类似信息,不清楚应该在那个论坛上发,故本着多多益善的原则广泛发贴,请斑竹勿怪~谢谢
最新干粉/气溶胶灭火系统技术规范2011版
随着我国经济的飞速发展,电在经济建设以及人们日常生活生产中起到举足轻重的作用。这也间接加剧了电力设备所引起的火灾现象,不仅给人们的生命财产造成极大程度上的损害,同时对人们的生活和生产造成影响。据调查研究表明,每年的火灾发生率非常高,其中电力引起的火灾最多,约占火灾总数的27.7%,由此可见,电力设备稳定的重要性,只要电力设备存在些许漏洞就会存在火灾隐患。 电力设备发生火灾的原因分析 大家知道,各种电气设备中的绝缘物质,大部分都是不同程度的易燃品制成的。如油开关、变压器中的绝缘油,各种绝缘物体和电缆绝缘部分的纸、橡皮、油漆、绝缘外皮以及各种配电盘构架外壳的木料、塑料等也都是可燃的。 些易燃的物质都有着一定的额
据发表于 2008-6-12 21:14 资料‘柴油发电机房通风、排烟的设计’中,“二、柴油发电机房通风包括两部分,平时通风和工作通风。 平时通风:风冷和水冷发电机的机房平时通风取6次换气次数,储油间通风换气次数不小于3次。对于采用气体灭火系统的机房,在火灾后,本通风系统负责排除室内废气,但不是事故通风;为保证人的安全,建议按事故通风设置启动按钮”。 此条符合GB500370-2005第3.2.3条和GB500370-2005第6.0.4条中的换气次数要求。 但有人认为GB500370-2005第6.0.4条中的‘通风换气’应理解为‘通风换气+事故通风’。 哪种正确??
注册复习教材上提到:气溶胶场所的事故通风,要选用防爆风机。疑问是,电房的火灾都用气溶胶来灭火了,还担心因为风机的问题爆炸?求高手详细解答
电视机房,电信机房等机房是否需要设置喷水灭火系统?如果不设的话,那发生火灾的时候,它是怎么灭火的?
汽车库、修车库、停车场设计防火规范>有Ⅰ类地下汽车库、Ⅰ类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。 请问1、为什么有这样的规定,出发点是什么,有什么科学依据。2、什么情况下此时仍然可采用自动喷水灭火系统。
各位大虾好:请教大家,我单位在锅炉房装了一套气体灭火系统,我想知道知道是怎么调试和试验的,另外大家有没有关于这方面的图纸呢?谢谢.
求助关于泡沫灭火系统在什么情况下设置、设置什么形式的。我的管是两个直径3.5米、高6米的柴油立式罐,至于什么顶的不知道,现在是初步设计别人说应设置泡沫灭火系统,但是我不知道应依据什么规范设置。因为建规8.2.4中是对于可燃液体的消防水量确定,8.5.6条说甲乙丙类液体应根据《石油库规范》《石化规范》等设计。在《石化规范》消防部分中,只有8.7节提到了泡沫灭火系统的设置但是8.7.1条 :(可能发生可燃液体火灾的场所宜采用低倍数泡沫灭火系统。)然后的部分是什么场所设置固定式、什么场所设置移动式。我的理解是:8.7.1条之后的部分都是对8.7.1条的补充,也就是说只有根据8.7.1条设置了泡沫灭火系统之后,才根据8.7.2等条文再确定设置什么形式泡沫系统。但是我可以根据8.7.1条的 宜 设置,而选择不设置泡沫灭火系统,那这样的话 8.7.2等条文也就没有作用了。不知道我的理解对不对。
s型气溶胶灭火系统
s型气溶胶灭火系统专题,为您提供s型气溶胶灭火系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与s型气溶胶灭火系统 相关的专业交流讨论,更多s型气溶胶灭火系统相关内容请访问