图纸简介: 发电机房气体灭火系统设计,图纸内容包括:设计说明、气体灭火系统工作程序图及电气控制原理图、气体灭火系统图及技术参数表、火灾自动报警系统平面布置图、管网系统平面布置图。 投稿网友: swangoose 上传时间: 201
图纸简介: 本图纸是某工程七氟丙烷气体灭火系统设计施工图,图纸内容:气体灭火系统说明及系统图,气体灭火系统图,地下一层地板下及夹层气体灭火系统平面图等,可供参考。 投稿网友: yq05234048 上传时间: 2014-06-11
图纸简介: 本图纸为某证券公司的设备间七氟丙烷自动灭火系统的设计,图纸内容包含平面设计,系统设计等,虽然图纸数量不多但是很有价值。 投稿网友: ssr8788 上传时间: 2014-05-26
七氟丙烷气体灭火系统施工及调试
设备安装图片
图纸简介: 3000余平米数据中心气灭图纸,实际工程案例,功能房间包括:数据中心UPS室、电池室、带库、网络机房、生产机房、存储机房及总部灾备机房区域气体灭火系统设计。 投稿网友: cxjun88 上传时间: 2014-04-18
某大型商业建筑变配电房,由于面积较大,于是设计采用外储压七氟丙烷气体灭火系统保护。
图纸简介: 本图为计算机房气体灭火系统的全套图纸,包括平面、系统、电气控制、说明等,气体为“七氟丙烷”。设计条件:1.本设计保护1个防护区域,采按一套单元独立系统设计,共用70L钢瓶4只。2.本设计按全淹没灭火方式设计。设计喷放时间不大于8秒。3.气体灭火系统采用独立的报警联动控制系统。 投稿网友: najiang
七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范
长途通信枢纽楼七氟丙烷气体灭火系统设计
七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范
那位兄弟有《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》?(要国标的)我找了半天都找不到,请大家帮帮忙。谢谢了!!
我在做七氟丙烷的气体灭火系统设计,是博物馆的四个库房。我看了规范,可是上面关于如何确定管径、喷头选型及损失计算部分说的不是很清楚。请教各位师哥师姐,这个系统应该怎么计算?谢谢!
非常专业七氟丙烷气体灭火详图,含有8个保护区,计算机房、UPS机房、安防监控、操作中心、网络机房、档案室。非常有参考意义的七氟丙烷气体灭火图。
一、 火灾自动报警及气体灭火控制系统1. 电气管路安装电线管安装应符合国家标准<<电气安装导管特殊要求>>(GBT14823.1—93)和<<电气安装用导管的技术要求通用要求>>(GBT13381.1—92)的规定,符合《紧定式镀锌电线钢导管电线管路施工及验收规范》、《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》要求。2. 布线(1).管内或线槽布线应在建筑抹灰及地面工程结束后进行;穿线前应将管内或线槽内的积水和杂物清除干净。(2).不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路应分别布设管路或线槽,不能共行。(3).不同防火分区的防火线路应分管路敷设。(4).系统传输线路应分类选择不同颜色的绝缘导线,中途不得更换颜色,在接线端子压线时必须标记线号。(5).导线在管内或线槽内不应有接头,应在接线盒内连接;导线连接时必须可靠压接或焊接,焊接时不得使用腐蚀性的助焊剂;每回路导线对地绝缘电阻不应小于20MΩ(使用500V兆欧表测量)。3. 探测器、模块
图纸简介: 气体灭火,配电间七氟丙烷自动灭火系统,平面图及系统图 投稿网友: m530068968 上传时间: 2013-08-20 图
有个综合楼,地上四层,地下一层。高压配电室放在地下室,消防局的意见是作个气体灭火系统或水喷雾,于是我给设计了无管网的二氧化碳灭火系统。后来甲方嫌二氧化碳系统所需罐比较多,造价高。想改用七氟丙烷。请问,七氟丙烷是什么类型的灭火剂,可以代替二氧化碳系统吗? 还有,那个高压配电室有接近100个平方,做无管网是否够用。还有个根本的问题,这个配电室需要气体或水喷雾系统吗?我在规范上没找到明确规定,放个推车或手提式灭火器不行吗?各位指教,谢谢。
有设计师小伙伴图纸上需要做气体灭火的可以联系我来帮你画图。:) 外贮压气体灭火优势:
本帖最后由 wboy8759 于 2014-12-7 18:11 编辑 新鲜的“七氟丙烷气体”灭火系统,用在变电所的各个设备室里——落地式七氟丙烷气体灭火装置柜(各个房间都有那么几个)<
七氟丙烷气体灭火系统设计
七氟丙烷气体灭火系统设计专题,为您提供七氟丙烷气体灭火系统设计相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与七氟丙烷气体灭火系统设计 相关的专业交流讨论,更多七氟丙烷气体灭火系统设计相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题