气体灭火控制系统组成气体灭火控制系统主要由气体灭火控制器、火灾探测器、声光警报器、紧急启停按钮、手自动转换开关、气体喷洒指示灯等组成。其中火灾探测器一般采用感烟火灾探测器和感温火灾探测器,特殊情况下也可以采用手动报警按钮或其他类型的火灾探测器。
本设计按扬程H=80M,4只消火栓同时使用设计。 供水系统设计(包含管道系统设计,水泵选型、水泵房布置与基础设计,水箱选型设计、水位计控制设计) 如何选?
现场气体灭火控制盘是否需要220V电源,但如何保证其前端箱为双电源供电.同时加一组备电是否就可以认为气体灭火控制盘具备双电源了.还需要从报警主机再送一路24V吗?接触过几种产品,电源形式各不相同.对设计\验收规范理解的也不是太透彻,在这里请行家指教.有理了
请问气体灭火控制器一般是由220V强电供电,还是火灾自动报警系统的24V弱电电源供电啊?气体灭火气瓶室要设220V插座吗?
本设计按扬程H=80M,4只消火栓同时使用设计。 供水系统设计(包含管道系统设计,水泵选型、水泵房布置与基础设计,水箱选型设计、水位计控制设计)怎么选?
一、GB50370条文4.4.3 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定: 1. 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。 请教大家,这句话是否存在问题? 首先,接触到的多数气体系统不直接连探测器时的链接方式: a.探测器----报警控制器----气体灭火控制器 b.探测器----报警控制器----联动控制器----气体灭火控制器 无论以上哪种,最终的联动信号都是由灭火控制器发出的,为什么规范中说由火灾报警控制器或消防联动控制器发出? 二、防护区外的声光警报器的触发信号?? 按规范图示显示,防护区外的声光警报器的触发信号是两路报警信号。但是,实际中碰到更多的是选择阀后的压力开关的信号触发。 这到底是规范图示有问题,还是我的理解和现实存在不规范?
各位大虾好:请教大家,我单位在锅炉房装了一套气体灭火系统,我想知道知道是怎么调试和试验的,另外大家有没有关于这方面的图纸呢?谢谢.
气体灭火系统,要求防护区相对封闭。一般的场所都可以做到。但是如果是配电房,这条比较难以做到。虽然按消防规范设备房的门应是防火门,但当地供电部门却不装防火门,否则不能通电,必须是可以通风的那种门,这样就存在一下问题了,气体释放时,如何封闭那些门,以保证灭火浓度。各位有何高见。
气体灭火系统的维护保养 1、对防护分区环境的维护保养:(1) 检查保护区必要的出入通道应通畅无阻;各种报警信号和安全标志应清洁、齐全并醒目易见;采光照明和事故照明应完好。(2) 检查烟感、温感探测器外表面应清洁、无灰尘和环境污染(例如轻质粉尘、漆等),以保证其灵敏度;检查喷嘴孔口应无堵塞。 2、对灭火剂贮存容器的维护保养:每年对灭火剂贮存容器进行称重或检查贮存压力,若低于允许值极限位置以下,必须予以重新灌装或替换。 3、对灭火控制盘的维护保养:(1) 电源、指示灯的可靠程度检查;(2) 灭火控制盘的启动试验的工作情况是否正常。 4、对系统的维护保养:(1) 检查电磁阀与控制阀的连接导线是否完好,端子有否松动或脱落。(2) 从启动钢瓶上卸下电磁阀,检查其动作是否灵活。(3) 卸下报警及控制系统与执行机构的连接装置,用模拟试验方法,检查自动控制、报警及延时功能的灵敏度和动作可靠性。(4) 检查贮存容器开启机构灵活可靠性。(5) 检
水专业在配电房设置了气体灭火系统,要求设置感温探测及感烟探测器,搞不懂,火规没要求呀,一般之设计了感烟探测器,请教各位了,谢谢
气体灭火系统泄压口能否设置在防火墙上,本人在档案馆计中遇到一个问题,档案馆的特种介质库及其他一些档案库房设置了气体灭火系统,但根据档案馆设计规范,这些库房的内外墙都是防火墙,建筑专业不让开孔,如何设置泄压口,请各位大虾给个建议。
气体灭火系统的应用与选型
现在手上有一IT机房,长2.3m,宽2.5 m,高6m,采用co2气体灭火,计算完居然需要2个70L的气瓶,感觉用量太大了,附上计算过程,有哪位高人帮我指点下,先谢了!
柴油发电机房设置送风风机和排风风机,不属于消防风机类。设计气体灭火时,是不是需要对风机进行联动,以保证气体动作时,关闭风机。
新人跪求现在在做一个医院,ct,ect及其机房是气体灭火区域,控制室(一条长廊,但两边有门,与走道不通),不是气体灭火区域。请问气体灭火的控制盘,是安装在控制室里合适,还是安装在控制室外?注控制室是一个长廊,从控制室出去大概要走10m。个人觉得距离太长。另一情况,还有别的仪器检查的地方,控制廊和走道是相通的,这时气体灭火控制盘可以放到控制廊里面吗?请问气体灭火控制器放到哪里,是随便定呢?还是有什么相关规定的安装位置?控制室(有的控制室是气体灭火区域,有的不是,我晕),ct,ect,设备间。是按照一个区域做还是四个?用hw的gst-qkp04,这样的盘,分成四个区做,可以吗?小弟语言表达能力糟糕,忘谅解
气体灭火室内的灭火相关设备模块一般都是无地址的由硬线连接(有地址的比较贵),一般都由气体灭火控制盘自动控制,消防控制中心只能接收反馈信号,并不能远程控制启动。那么气体灭火室内的风机与风机电动阀呢,消防控制中心不是无法控制了吗,想打开散个热怎么办?要怎么做才能两边都能自动控制?