本人新人,先混个脸熟,恳请大侠门指导一番。关于气体灭火的一个问题,始终困惑。机房设置的温感、烟感等是根据各自的保护半径来设置,还是说要成组的设置(一个烟感,一个温感为一组)。因为我看到图集上有关于报警的说明,烟感、温感“与”报警后,灭火系统才会起效,是不是就是说只有烟感、温感都报警后,灭火系统才会动作,第一组报警后只会有报警信号发出?如果是按组来设置,是否就是以温感的保护半径来设置?
一. 问题的出现 自动喷水灭火系统已经被公认为是一种最有效的自救灭火系统,问世一百多年技术日臻完善。我国改革开放以来,大型高层建筑物如雨后春笋拔地而起,自动喷水灭火系统得到十分广泛的运用,对保障建筑物的安全发挥了重要作用。但是在一些大型高层建筑物的湿式自动喷水灭火系统中却发生了一些令人费解的现象: 1. 当某一层喷头喷水时,邻近层的水流指示器会乱报警; 2. 当喷头喷水开始后,水力报警阀频繁启闭,干扰正常报警; 3. 末端试验阀打开后,自动报警阀反应迟钝,不能在规定时间内开启。 凡此种种,如果我们按目前消防规范核查,可能也找不出什么问题。那么这些毛病究竟是怎么发生的呢?
非常专业七氟丙烷气体灭火详图,含有8个保护区,计算机房、UPS机房、安防监控、操作中心、网络机房、档案室。非常有参考意义的七氟丙烷气体灭火图。
图纸简介: 设计内容:对档案馆各保护区进行 SDE气体自动灭火系统工程设计.设计条件:采用组合分配灭火系统进行保护。保护区为独立封闭空间。保护区平时环境温度与自然环境温度相同。图纸内包含:设计说明,各层平面图,各管道系统图,SDE气体灭火瓶组图。 投稿网友: zgdzl1000
或者说带气体灭火的房间有个火灾控制器,设备有声光报警,感温感烟、强制控制按钮、电磁阀、泄压 口等设备。怎么连线 比如放气指示灯和泄压口只连电源线,可不可以走一个回路,还是单独连回路,从控制箱内
图纸简介: 本图纸为某证券公司的设备间七氟丙烷自动灭火系统的设计,图纸内容包含平面设计,系统设计等,虽然图纸数量不多但是很有价值。 投稿网友: ssr8788 上传时间: 2014-05-26
最近做了一个带地下车库的县级法院办公楼建筑,总高度22.90米 ,地下车库1500平方米,地上一,二层1500平方米,三,四五六1000平方米。地下车库水上做湿式自动喷水灭火系统,按要求电不用做火灾自动灭统,《 建筑设计防火规范 》中第11.4.3设有火灾自动报警系统和自动灭火系统或设有火灾自动报警系统和机械防(排)烟设施的建筑,应设置消防控制室。光有自动灭火系统还用设消防控制室吗
救急啊!请问各位大大,在配电房,机房等设备室设置气体灭火如何考虑啊。我现在手头有个100米的办公酒店一体的,具体哪些设备房要设啊。
救急啊!请问各位大大,在配电房,机房等设备室设置气体灭火如何考虑啊。我现在手头有个100米的办公酒店一体的,具体哪些设备房要设啊。
什么是厨房自动灭火系统什么是厨房自动灭火装置什么是厨房自动灭火设备以往的厨房灭火系统是指针对厨房建筑物本身的灭火保护系统,最常见的是烟感、温感探测系统和水喷淋系统等。由于厨房火灾多起因于灶台用火失控,引燃集油烟罩和排烟管道内的油垢酿成难以扑救的通天大火。因此,厨房的热厨加工设备(灶台181集油烟罩6982排烟管道5119厂家)就成为厨房内的重点保护对象;而针对厨房热厨加工设备实现局部重点灭火保护的系统称为厨房烹饪设备自动灭火系统。它与厨房灭火系统是保护对象不同的两个相互独立,互不干扰的灭火保护系统。 CMJS型厨房自动灭火装置的工作原理 1、厨房灶台油锅温度达到360-366℃时,油锅里的油开始自燃,短时间内温度达到400℃以上。当燃烧的火焰产生巨大的热量使烟罩内温度升高到183℃时感温探测器断开,从而启动厨房设备灭火装置。 2、装置自动启动同时,驱动气瓶内气体通过减压装置瞬间推动药剂通过雾化喷头喷射到油锅及烟
我公司一电信网络机房,面积大概在100平方左右,由于消防局要求,需要做一套消防系统,大家有没有一套完整的设计及施工方案啊,还有大概要花多少钱??有的大虾,请帮忙,我急急急急!~~~~~~~~~~~~~~~~
图纸简介: 气体灭火,配电间七氟丙烷自动灭火系统,平面图及系统图 投稿网友: m530068968 上传时间: 2013-08-20 图
各位大虾好:请教大家,我单位在锅炉房装了一套气体灭火系统,我想知道知道是怎么调试和试验的,另外大家有没有关于这方面的图纸呢?谢谢.
一个四级的旅馆,有电梯,内廊式,每层面积980平方,共七层。一、二层为商场,三层一半为餐厅,一半为客房,四至七层均为客房。这样子的是否得设喷淋?
更多自动喷水灭火装置资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=31&firName=%u6D88%u9632%u8BBE%u5907%u4E0E%u5668%u6750&secclass=3894&secName=%u81EA%u52A8%u55B7%u6C34%u706D%u706B%u88C5%u7F6E自动喷水灭火系统是世界上最广泛的固定灭火系统,在高层建筑中已得到广泛的应用。它利用固定管网、喷头能自动作用喷水灭火,同时发出火火警信号的灭火系统。利用火灾时产生光、烟或燃烧时的生成物(探测器作用)、热(直接作用或探测器作用)等信号传感而自动启动,将水有效地洒向着火区域,控制火势的蔓延和扑灭火灾。它即有探测火灾并报警的功能,又有喷水灭火控制火灾发展的功能,它是一种可靠性高,稳定性及好的安全可靠的灭火装置。自动喷水灭火系统效率高,用水量小,水渍损失少,又能及时有效地发现和扑救火
Auto extinguish fire system quality common failing and defend way (A)A fire auto report to the police and fire fight allied move control system1.under construction pipeline spread establish break head, little line, connect ground, short circuit hour should adopt the following measure defend Ye: (1)Construction front earnest carry on diagram paper conduct trial jointly with technique hand over bottom.Explicit report to the police cloth point position, equipments connect line n
最近做一个四星级宾馆装饰设计供15层,其中13-15层为大空间网球场带中央空调,净高有9米,原设计采用自动喷淋灭火系统,但网球场施工方和业主坚持不做自喷,观点是天花顶不能安装喷头,也没见过网球场设自喷的,因此非常争议。作为设计人坚持规范要求做,请有经验的大师指点可否不设,其次想改采用大空间的自动灭火装置,也请指导或上传图纸,在次表示感谢。
依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。
请问各位大神,中间那个 是什么管件呢~作用是啥~谢谢:)
相关热门专题