单体建筑,总建筑高度20.4m,两层,有地下室(为水箱水泵房),屋面可上人。 一层设置有商店(建筑面积300㎡)储物间(建筑面积700㎡)淋浴间(建筑面积700㎡)办公室(建筑面积300㎡)卫生间(共计50㎡)。 二层设置同一层相同仅去除了办公室改为办公用仓储间。 根据规范,这栋建筑是否需要设置自动灭火系统,如果需要依据是什么? 如果设置是否整栋建筑所有区域均要设置喷水头?淋浴间是不是也要设置?
求助关于泡沫灭火系统在什么情况下设置、设置什么形式的。我的管是两个直径3.5米、高6米的柴油立式罐,至于什么顶的不知道,现在是初步设计别人说应设置泡沫灭火系统,但是我不知道应依据什么规范设置。因为建规8.2.4中是对于可燃液体的消防水量确定,8.5.6条说甲乙丙类液体应根据《石油库规范》《石化规范》等设计。在《石化规范》消防部分中,只有8.7节提到了泡沫灭火系统的设置但是8.7.1条 :(可能发生可燃液体火灾的场所宜采用低倍数泡沫灭火系统。)然后的部分是什么场所设置固定式、什么场所设置移动式。我的理解是:8.7.1条之后的部分都是对8.7.1条的补充,也就是说只有根据8.7.1条设置了泡沫灭火系统之后,才根据8.7.2等条文再确定设置什么形式泡沫系统。但是我可以根据8.7.1条的 宜 设置,而选择不设置泡沫灭火系统,那这样的话 8.7.2等条文也就没有作用了。不知道我的理解对不对。
根据《建筑设计防火规范》GB50016-2006第8.5.1.4的要求,任一楼层建筑面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的展览建筑、商店、旅馆建筑、以及医院中同样建筑规模的病房楼、门诊楼、手术部;建筑面积大于500m2 的地下商店;均应设置自动灭火系统。问题来了:我现在有个建筑,五层,单层面积为1900㎡左右,办公和工厂倒班宿舍在一起的综合楼。请问需要设置自动喷水灭火系统么?我个人认为该建筑不属于展览建筑、商店、旅馆建筑,可以不设置自动喷水灭火系统。但图审的却说是任一楼层建筑面积大于1500㎡,必须设置自动喷水灭火系统,而且说是强条。请问图审的这种说法有道理么?
学川小编 注册消防工程师 收录于话题
对于水溶性可燃物料储罐设置的低倍泡沫灭火系统,是否必须设置缓冲装置?如果不设的话,增大泡沫液供给强度,是否能够满足设计要求呢?请高手指点。
自动喷水灭火系统,根据被保护建筑物的性质和火灾发生、发展特性的不同,可以有许多不同的系统形式。通常根据系统中所使用的喷头形式的不同,分为闭式自动喷水灭火系统和开式自动喷水灭火系统两大类。 闭式自动喷水灭火系统采用闭式喷头,它是一种常闭喷头,喷头的感温、闭锁装置只有在预定的温度环境下,才会脱落,开启喷头。因此,在发生火灾时,这种喷水灭火系统只有处于火焰之中或临近火源的喷头才会开启灭火。 开式自动喷水灭火系统采用的是开式喷头,开式喷头不带感温、闭锁装置,处于常开状态。发生火灾时,火灾所处的系统保护区域内的所有开式喷头一起出水灭火。 一、湿式自动喷水灭火系统 湿式自动喷水灭火系统,是世界上使用时间最长,应用最广泛,控火、灭火率最高的一种闭式自动喷水灭火系统,目前世界上已安装的自动喷水灭火系统中有70%以上采用了湿式自动喷水灭火
想请教一下各位大神现在的自动喷水灭火系统还设顶部水箱吗?顶部水箱的储水量是按前10分钟的灭火量计算的吗?10分钟之后是由消防水池靠消防水泵提供的吗?谢谢各位大神的解答。
知识点:自动喷水灭火系统
汽车库、修车库、停车场设计防火规范>有Ⅰ类地下汽车库、Ⅰ类修车库宜设置泡沫喷淋灭火系统。 请问1、为什么有这样的规定,出发点是什么,有什么科学依据。2、什么情况下此时仍然可采用自动喷水灭火系统。
电视机房,电信机房等机房是否需要设置喷水灭火系统?如果不设的话,那发生火灾的时候,它是怎么灭火的?
依照采用的喷头分为两类:采用闭式洒水喷头的为闭式系统;采用开式洒水喷头的为开式系统。一、闭式系统 采用闭式洒水喷头的自动喷水灭火系统,包括:湿式系统、干式系统、预作用系统等。湿式系统 由湿式报警阀组、闭式喷头、水流指示器、控制阀门、末端试水装置、管道和供水设施等组成。系统的管道内充满有压水,一旦发生火灾,喷头动作后立即喷水。1.工作原理 火灾发生的初期,建筑物的温度随之不断上升,当温度上升到以闭式喷头温感元件爆破或熔化脱落时,喷头即自动喷水灭火。该系统结构简单,使用方便、可靠,便于施工,容易管理,灭火速度快,控火效率高,比较经济,适用范围广,占整个自动喷水灭火系统的75%以上,适合安装在能用水灭火的建筑物、构筑物内。2.湿式系统使用范围 在环境温度不低于4℃、不高于70℃的建筑物和场所(不能用水扑救的建筑物和场所除外)都可以采用湿式系统。
现有一1600座位的礼堂。按照《建筑设计防火规范》8.5.1第三条3 特等、甲等或超过1500 个座位的其它等级的剧院;超过2000 个座位的会堂或礼堂;超过3000 个座位的体育馆;超过5000 人的体育场的室内人员休息室与器材间等;可以不设。像这种人员密集的场所就按照规范的是可以不设吗?没做过,求指教·
笔者在消防监督检查中发现一些建筑物中设置的自动喷水灭火系统存在的一些问题不仅影响系统的可靠性,还影响使用安全。 1 水泵接合器的安装位置不当 一些设有大面积玻璃幕墙的建筑物将水泵接合器设在玻璃幕墙下的实体墙上,在火灾状态下,下落的玻璃将会威胁水泵接合器使用的安全。 从使用安全角度考虑,设置在墙体上的水泵接合器应避开玻璃幕墙。 2末端试水装置设置的随意性较大 (1)末端试水装置不是按规范要求设置在最不利点,例如为了照顾排水而将末端试水装置设在并不在末端的厕所内; (2)一些末端试水装置处的排水设施排水量小于试验阀的泄水阀的泄水量或者干脆不设排水设施,试验阀开启后便会造成“
自动喷水灭火系统设置的几个问题!——来自中国给排水设计师网知识分享,查看本贴详细资料:http://www.shequ.shejis.com/shui_bbs/Dispbbs.asp?ID=3435371 水泵接合器的安装位置不当2末端试水装置设置的随意性较大3 施工中不注意对喷头的保护 4 自动喷水灭火系统泵房工作环境恶劣5 屋顶水箱不经过报警阀直接接入系统给水管网6 稳压泵流量过大造成自动喷水灭火泵误启动
本人正在做一栋县里面的5层综合楼建筑,1万平方,功能包括文化馆、博物馆、档案馆、图书馆等,请问应该采用自动喷水灭火系统里面的哪一种?湿式系统、预作用系统还是干式系统?还是几种系统合用?特别是档案馆、图书馆这种功能到底采用哪种系统?规范好像不是很明确,谢谢解答。[ 本帖最后由 luxiaoting010101 于 2009-7-18 18:37 编辑 ]
闭式自动喷水灭火系统及其设置范围有哪些? 闭式自动喷水灭火系统由水源、管网、闭式喷头、报警控制装置等组成,是一种能够自动探测火灾并自动启动喷头灭火的固定灭火系统。 闭式自动喷水灭火系统厂广泛地适用于各种可以用水灭火的场所。尤其适用于高层民用建筑、公共建筑、普通工厂、仓库、船舱以及地下毛程等场所。其具体设置范围,应根据建筑物、构筑物的性质、规模、高度、火灾危险性、防火条件等,按照国家有关消防技术规范进行确定。建筑物、构筑物内的下列场所或部位,应设自动喷水灭火系统保护: 1.厂房 (1)等于或大于50000纱锭的棉纺厂的开包、清花车问。 (2)等于或大于5000锭的麻纺厂的分级、梳麻车间。 (3)服装、针织高层厂房。 (4)建筑面积超过1500m^2的木器厂房。 (5)火柴厂的烤梗、筛选部位。 (6)泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位。 2.库房
在近几年对商住楼的消防审核和消防验收过程中,经常会遇到这样一个问题:一类高层住宅部分电梯厅和公共走道部分未设自动喷水灭火系统。过去,设计人员对现行《高层民用建筑设计防火规范》中规定自动喷水灭火系统设置范围的理解是把住宅排除在外的。一般高层商住楼中消防设计的常规做法是:全楼设消火栓灭火系统,裙楼和地下室增设自动喷水灭火系统。因此,喷淋泵的扬程选择一般是较低的,功率也较小。 根据《高规》第七章第二节对消防用水量的规定可知,一类高层住宅楼的室内消火栓用水量为20L/s,而一类高层商住楼的室内消火栓用水量为40L/s。以一幢30层的住宅楼和一相同高度的商住楼(24m以下裙楼为商业用途,其上为住宅)为例,来分析一下它们的火灾危险性。对于商住楼的裙楼,如作为商场、餐厅等用途时,由于其装修豪华,具有中央空调系统,可燃物较多,火灾危险性较大,发生火灾这时,需要的消防用水量也较大。但裙楼建筑高度小于24m,处在消防车的扑救范围以内,可以得到外部支援。只要初期火灾得到有效控制,火灾就容易扑救。所以,
如图,这是标准层,共十一层,其中十一层为跃层,建筑高度36米,单层建筑面积620平方.
《自动喷水灭火系统设计规范》第8.0.5条:轻.中危险级场所中各配水管入口的压力均不宜大于0.4MPa;第9.3.5条中:减压阀应设在报警阀组入口前;第6.2.4条:每个报警阀组供水的最高与最低位置喷头,其高程差不宜大于50m。这几条条文内容目的主要是为了控制系统的水压,避免水压过大造成喷头水量过大,配水不均,且消防水池水箱的储水易过快用尽,但如允许设支管减压阀显然可更好均衡压力,而根据第9.3.5条"减压阀应设在报警阀组入口前",则不能做到这一点,如减压阀维修影响系统安全,可以设备用,否则消火栓系统也同样有这个问题。欢迎各位同行来谈谈这个问题。
求助关于泡沫灭火系统在什么情况下设置、设置什么形式的。我的罐是两个直径3.5米、高6米的柴油室外地面上立式罐,至于什么顶的不知道,现在是初步设计别人说应设置泡沫灭火系统,但是我不知道应依据什么规范设置。但是我可以根据8.7.1条的 “宜” 设置,而选择不设置泡沫灭火系统,那这样的话 8.7.2等条文也就没有作用了。不知道我的理解对不对。如果是对的,那么不就是无论什么形式的可燃液体储罐、无论多大的 多可以不设置嘛?
大型油罐应设置泡沫灭火系统自动灭火系统
大型油罐应设置泡沫灭火系统自动灭火系统专题,为您提供大型油罐应设置泡沫灭火系统自动灭火系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与大型油罐应设置泡沫灭火系统自动灭火系统 相关的专业交流讨论,更多大型油罐应设置泡沫灭火系统自动灭火系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题