首页 课程 资料 论坛
  • 关于气体灭火系统的问题

    各位大虾好:请教大家,我单位在锅炉房装了一套气体灭火系统,我想知道知道是怎么调试和试验的,另外大家有没有关于这方面的图纸呢?谢谢.

  • 气体灭火系统的维护保养

    气体灭火系统的维护保养 1、对防护分区环境的维护保养:(1) 检查保护区必要的出入通道应通畅无阻;各种报警信号和安全标志应清洁、齐全并醒目易见;采光照明和事故照明应完好。(2) 检查烟感、温感探测器外表面应清洁、无灰尘和环境污染(例如轻质粉尘、漆等),以保证其灵敏度;检查喷嘴孔口应无堵塞。 2、对灭火剂贮存容器的维护保养:每年对灭火剂贮存容器进行称重或检查贮存压力,若低于允许值极限位置以下,必须予以重新灌装或替换。 3、对灭火控制盘的维护保养:(1) 电源、指示灯的可靠程度检查;(2) 灭火控制盘的启动试验的工作情况是否正常。 4、对系统的维护保养:(1) 检查电磁阀与控制阀的连接导线是否完好,端子有否松动或脱落。(2) 从启动钢瓶上卸下电磁阀,检查其动作是否灵活。(3) 卸下报警及控制系统与执行机构的连接装置,用模拟试验方法,检查自动控制、报警及延时功能的灵敏度和动作可靠性。(4) 检查贮存容器开启机构灵活可靠性。(5) 检

  • 气体灭火系统泄压口设置

    气体灭火系统泄压口能否设置在防火墙上,本人在档案馆计中遇到一个问题,档案馆的特种介质库及其他一些档案库房设置了气体灭火系统,但根据档案馆设计规范,这些库房的内外墙都是防火墙,建筑专业不让开孔,如何设置泄压口,请各位大虾给个建议。

  • 气体灭火系统的应用与选型

    气体灭火系统的应用与选型

    气体灭火系统的应用与选型

  • 关于co2气体灭火系统的计算

    现在手上有一IT机房,长2.3m,宽2.5 m,高6m,采用co2气体灭火,计算完居然需要2个70L的气瓶,感觉用量太大了,附上计算过程,有哪位高人帮我指点下,先谢了!

  • 求助:烟烙尽气体灭火系统

    各位,有谁了解或接触过烟烙尽气体灭火系统啊?小弟一工程中涉及到了此项内容。对这个系统不太熟悉,希望各位能提供一些用的相关资料。 谢谢了!

  • 关于气体灭火系统中的两个公式对比

    气体灭火系统防护区灭火设计用量或惰化设计用量W的计算公式:对于七氟丙烷灭火系统来说,W=K*(V/S)*(C1/100-C1);对于IG541混合气体灭火系统来说,W=K*(V/S)*ln(100/100-C1)。式中的 K──海拔高度修正系数. V──防护区净容积(m3) S──灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积(m3/kg) C1──灭火设计浓度或惰化设计浓度(%) 公式中的参数应对照规范取用,注意两个式子的区别!

  • 关于IG-541气体灭火系统的介绍

    以下新闻是由川消消防提供 cx119.com 1、概述IG541灭火系统是近年来发展起来的一种新型气体灭火系统,是比较理想的哈龙灭火系统替代品之一。<

  • 几种气体灭火系统的探讨分析

    前言 气体灭火在我国始于80年代,盛于90年代,新型灭火方式和灭火剂在应用过程中经历了许多变化,在火险隐患、火灾扑救、环境保护、经济实用等诸多因素中选择一种满意的消防设防方案,常常十分复杂。本文就此作一些讨论,仅供同仁参考。 上世纪八九十年代在图书、博物、档案等馆舍内建成的气体消防系统,采用的灭火剂大多是哈龙1301。当时,人们认为哈龙1301是适合各种不同类型火灾的最佳的火焰抑制剂。但是,由于其对环境的影响,对大气臭氧层的破坏,不同程度造成全球变暖,1993年在加拿大出台了《蒙特利尔协定》,限制生产破坏臭氧层的物质,并规定到2005年全球禁止使用。现在哈龙的替代物多种多样,本文仅讨论CO2、FM-200、气溶胶、烟烙尽IG541等四种替代产品。 一、环保 评定一种灭火剂的环境指标一般有三项:

  • 关于气体灭火系统手动按钮问题

    气体灭火系统有三种启动方式: 1、自动 2、手动 3、机械应急启动 其中,机械应急操作是到气瓶间开启驱动气瓶的电磁阀,必要时还要手动开启选择阀和灭火器瓶头阀。 对于手动控制:现实中防护区门口的灭火器控制器上有手动启停按钮,旁边还有个应急启停按钮。 问题:这两个都属于手动启动按钮,它们是啥关系,有啥区别?

  • 气体灭火系统的13个考点总结

    气体灭火系统是一级消防工程师备考中常见的一种灭火系统,在考试中也曾多次出现过气体灭火系统相关的考题,为了帮助考生掌握气体灭火系统,小编整理了气体灭火系统的13个考点,供大家参考。考点一 组成构件由灭火剂瓶组、驱动气体瓶组、单项阀、选择阀、集流管、连接管、喷头、信号反馈装置、安全泄放装置、低泄高封阀、管道管件及支架等组成。考点二 气体灭火系统组件的外观质量要求1.同一规格的灭火剂储存容器,其高度差不宜超过20mm。2.同一规格的驱动气体储存容器,其高度差不宜超过10mm。考点三 阀驱动装置检查要求气动驱动装置储存容器内气体压力不低于设计压力,且不得超过设计压力的5%,气体驱动管道上的单向阀启闭灵活,无卡阻现象。

  • 配电室气体灭火系统设计

    根据《建筑设计防火规范》GB50016,高层民用建筑内火灾危险性大,发生火灾后对生产、生活产生严重影响的 

  • 锅炉房及配电室气体灭火系统

    请教!1、锅炉房,锅炉燃料为天然气,采用何种灭火方式最好?水系统可否,规范有无特殊要求,如果采用气体灭火系统,有没有要求必须采用CO2系统,可否采用七氟丙烷系统?2、变配电室,电业局要求无需设灭火系统(因为设备均为干式,无起火隐患),但消防局报审时要求设气体灭火系统,请教规范应如何设置?

  • 锅炉房内的无管网气体灭火系统

    锅炉房内的无管网气体灭火系统

    锅炉房内的无管网气体灭火系统

  • 气体灭火系统的市场有多大

    如果有业主的防护区必须使用气体灭火系统(像数据中心、开关柜、机房等),目前市场上的气灭有IG541、IG100、FM200、CO2等。消防工程公司会如何选择气体灭火设备的品牌和产品呢?

点击加载更多

气体灭火系统及部件

气体灭火系统及部件专题,为您提供气体灭火系统及部件相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与气体灭火系统及部件 相关的专业交流讨论,更多气体灭火系统及部件相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度