非常专业七氟丙烷气体灭火详图,含有8个保护区,计算机房、UPS机房、安防监控、操作中心、网络机房、档案室。非常有参考意义的七氟丙烷气体灭火图。
有设计师小伙伴图纸上需要做气体灭火的可以联系我来帮你画图。:) 外贮压气体灭火优势:
七氟丙烷
知识点:七氟丙烷泡沫产生器
图纸简介: 本图纸为某证券公司的设备间七氟丙烷自动灭火系统的设计,图纸内容包含平面设计,系统设计等,虽然图纸数量不多但是很有价值。 投稿网友: ssr8788 上传时间: 2014-05-26
图纸简介: 办公楼气体灭火的设置,在票据库,存放纸张的办公室等不适宜设置自动喷水灭火系统的办公室。图纸包含设计说明、平面布置、系统图。 投稿网友: apollo126 上传时间: 2014-07-10
图纸简介: 气体灭火,配电间七氟丙烷自动灭火系统,平面图及系统图 投稿网友: m530068968 上传时间: 2013-08-20 图
图纸简介: 设计范围:本设计包括:电池室、电源室、通信电源/电池室。设计灭火方式:防护区采用全淹没灭火方式,设计成组合分配系统,具有同时保护选择灭火功能。设计原理:本系统具有自动、手动及机械应急操作三种启动方式。图纸内包含:设计说明,平面布置图,管网系统图,管网布置平面布置图,报警系统布置平面布置图,七氟丙烷灭火系统管网系统图,火灾自动报警系统设计说明。 投稿网友:
我想请问,七氟丙烷气体灭火系统是不是配有独立的控制箱,消防控制中心通过其控制箱对防护区的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等进行控制?还是七氟丙烷的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 灾 报 警 控 制 器,不需要设独立的控制箱?
1、外贮压式七氟丙烷灭火系统的七氟丙烷灭火剂输送距离将大大提高,最远输送可达220m,更适合于远距离输送和大空间的防护区; 2、提高七氟丙烷灭火剂容器的充装密度,最大充装密度为1249kg/m3,更加有效利用七氟丙烷灭火剂储瓶容积,减少气体灭火设备投资和设备间面积; 3、输送管路管径相对较小,可减少管道投资; 4、可沿用已有的哈龙1301管网系统和设备间,把1301系统仅更换贮瓶就改造成外贮压式七氟丙烷灭火系统; 5、喷嘴入口压力较高,改善了七氟丙烷灭火剂的雾化效果,缩短了七氟丙烷灭火剂喷放时间,能更加迅速灭火,提高灭火效率。 深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系统解决方案提供商,国家级高新技术企业。主要产品包括火灾自动报警及联动控制系统、
七氟丙烷气体灭火系统施工及调试
图纸简介: 本图纸为供电公司七氟丙烷气体灭火系统管网及自动报警系统图,图纸内容包括:设计说明,五层工作层七氟丙烷气体灭火平面图,主要设备表,气体灭火系统图等。 投稿网友: cjt1888 上传时间: 2014-05-23
一个四层办公楼,做了自喷系统,一层有个档案室,面积170平米,甲方不让做自喷,请问能做七氟丙烷灭火系统吗,档案室一面全是落地窗,能抗压吗,或者还有什么比较好的灭火方式,还不会污染档案室里面的东西的
个人的学习体会,供同行们参考!
设备安装图片
自动喷水灭火系统在强度实验完后要求管网冲洗,冲洗表上有压力、流量和流速,请问各位这几项有什么规定么?冲洗的压力、流量和流速在什么范围?谢谢!
图纸简介: 本图是电视台播出机房七氟丙烷自动气体灭火系统设计图,图纸包括系统设计说明、主要设备材料表、管网系统原理图、系统原理图、自动灭火系统管网平面布置图、自动灭火报警系统平面布置图。 投稿网友: mzxqc 上传时间: 201
三氟甲烷灭火系统与七氟丙烷灭火系统的对比三氟甲烷气体灭火系统是以三氟甲烷为灭火剂的自动灭火系统,一般分有管网和无管网系统。三氟甲烷(HFC-23)是一种无色无味的气体,是公安部推荐使用的五大哈龙替代技术产品之一,为洁净的气体化学灭火剂,不含溴、氟元素,对大气臭氧层无破坏(即OPP=0),是一种优秀的哈龙替代品。三氟甲烷灭火剂,它能在火焰的高温中分解生成活性游离基,这些游离基参与物质燃烧过程中的化学反应,清除和吸收维持燃烧所必须的活性基因H及OH等,并生成稳定的分子,从而使燃烧衰减,终止燃烧链,因此三氟甲烷气体灭火系统可以用来扑灭固体表面火灾、可燃液体火灾、可燃气体火灾和电气火灾。三氟甲烷不导电,绝缘性好,特别是用来扑灭通讯机房、电气设备、磁带和资料保护这些火灾更为有利。三氟甲烷气体是高效、无毒灭火剂,NOAEL值(指当空间物质达到该值时人体可能会导致的毒害,其值越大越安全)>500%,远远超过其12.4%的灭火浓度,是哈龙替代品中最安全的灭火剂。最适合用在有人工作场所和人员密集场所。相对于七氟丙烷NOAEL值>9%的浓度,三氟甲烷的NOAEL值
有个综合楼,地上四层,地下一层。高压配电室放在地下室,消防局的意见是作个气体灭火系统或水喷雾,于是我给设计了无管网的二氧化碳灭火系统。后来甲方嫌二氧化碳系统所需罐比较多,造价高。想改用七氟丙烷。请问,七氟丙烷是什么类型的灭火剂,可以代替二氧化碳系统吗? 还有,那个高压配电室有接近100个平方,做无管网是否够用。还有个根本的问题,这个配电室需要气体或水喷雾系统吗?我在规范上没找到明确规定,放个推车或手提式灭火器不行吗?各位指教,谢谢。
无管网七氟丙烷自动灭火系统