七氟丙烷气体灭火系统施工及调试
设备安装图片
各位大虾好:请教大家,我单位在锅炉房装了一套气体灭火系统,我想知道知道是怎么调试和试验的,另外大家有没有关于这方面的图纸呢?谢谢.
图纸简介: 本图纸是某工程七氟丙烷气体灭火系统设计施工图,图纸内容:气体灭火系统说明及系统图,气体灭火系统图,地下一层地板下及夹层气体灭火系统平面图等,可供参考。 投稿网友: yq05234048 上传时间: 2014-06-11
图纸简介: 发电机房气体灭火系统设计,图纸内容包括:设计说明、气体灭火系统工作程序图及电气控制原理图、气体灭火系统图及技术参数表、火灾自动报警系统平面布置图、管网系统平面布置图。 投稿网友: swangoose 上传时间: 201
长途通信枢纽楼七氟丙烷气体灭火系统设计
气体灭火系统泄压口能否设置在防火墙上,本人在档案馆计中遇到一个问题,档案馆的特种介质库及其他一些档案库房设置了气体灭火系统,但根据档案馆设计规范,这些库房的内外墙都是防火墙,建筑专业不让开孔,如何设置泄压口,请各位大虾给个建议。
现在手上有一IT机房,长2.3m,宽2.5 m,高6m,采用co2气体灭火,计算完居然需要2个70L的气瓶,感觉用量太大了,附上计算过程,有哪位高人帮我指点下,先谢了!
气体灭火系统的应用与选型
气体灭火系统的维护保养 1、对防护分区环境的维护保养:(1) 检查保护区必要的出入通道应通畅无阻;各种报警信号和安全标志应清洁、齐全并醒目易见;采光照明和事故照明应完好。(2) 检查烟感、温感探测器外表面应清洁、无灰尘和环境污染(例如轻质粉尘、漆等),以保证其灵敏度;检查喷嘴孔口应无堵塞。 2、对灭火剂贮存容器的维护保养:每年对灭火剂贮存容器进行称重或检查贮存压力,若低于允许值极限位置以下,必须予以重新灌装或替换。 3、对灭火控制盘的维护保养:(1) 电源、指示灯的可靠程度检查;(2) 灭火控制盘的启动试验的工作情况是否正常。 4、对系统的维护保养:(1) 检查电磁阀与控制阀的连接导线是否完好,端子有否松动或脱落。(2) 从启动钢瓶上卸下电磁阀,检查其动作是否灵活。(3) 卸下报警及控制系统与执行机构的连接装置,用模拟试验方法,检查自动控制、报警及延时功能的灵敏度和动作可靠性。(4) 检查贮存容器开启机构灵活可靠性。(5) 检
我在做七氟丙烷的气体灭火系统设计,是博物馆的四个库房。我看了规范,可是上面关于如何确定管径、喷头选型及损失计算部分说的不是很清楚。请教各位师哥师姐,这个系统应该怎么计算?谢谢!
图纸简介: 本图纸为某证券公司的设备间七氟丙烷自动灭火系统的设计,图纸内容包含平面设计,系统设计等,虽然图纸数量不多但是很有价值。 投稿网友: ssr8788 上传时间: 2014-05-26
一、 火灾自动报警及气体灭火控制系统1. 电气管路安装电线管安装应符合国家标准<<电气安装导管特殊要求>>(GBT14823.1—93)和<<电气安装用导管的技术要求通用要求>>(GBT13381.1—92)的规定,符合《紧定式镀锌电线钢导管电线管路施工及验收规范》、《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》要求。2. 布线(1).管内或线槽布线应在建筑抹灰及地面工程结束后进行;穿线前应将管内或线槽内的积水和杂物清除干净。(2).不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路应分别布设管路或线槽,不能共行。(3).不同防火分区的防火线路应分管路敷设。(4).系统传输线路应分类选择不同颜色的绝缘导线,中途不得更换颜色,在接线端子压线时必须标记线号。(5).导线在管内或线槽内不应有接头,应在接线盒内连接;导线连接时必须可靠压接或焊接,焊接时不得使用腐蚀性的助焊剂;每回路导线对地绝缘电阻不应小于20MΩ(使用500V兆欧表测量)。3. 探测器、模块
前言 气体灭火在我国始于80年代,盛于90年代,新型灭火方式和灭火剂在应用过程中经历了许多变化,在火险隐患、火灾扑救、环境保护、经济实用等诸多因素中选择一种满意的消防设防方案,常常十分复杂。本文就此作一些讨论,仅供同仁参考。 上世纪八九十年代在图书、博物、档案等馆舍内建成的气体消防系统,采用的灭火剂大多是哈龙1301。当时,人们认为哈龙1301是适合各种不同类型火灾的最佳的火焰抑制剂。但是,由于其对环境的影响,对大气臭氧层的破坏,不同程度造成全球变暖,1993年在加拿大出台了《蒙特利尔协定》,限制生产破坏臭氧层的物质,并规定到2005年全球禁止使用。现在哈龙的替代物多种多样,本文仅讨论CO2、FM-200、气溶胶、烟烙尽IG541等四种替代产品。 一、环保 评定一种灭火剂的环境指标一般有三项:
以下新闻是由川消消防提供 cx119.com 1、概述IG541灭火系统是近年来发展起来的一种新型气体灭火系统,是比较理想的哈龙灭火系统替代品之一。<
气体灭火系统有三种启动方式: 1、自动 2、手动 3、机械应急启动 其中,机械应急操作是到气瓶间开启驱动气瓶的电磁阀,必要时还要手动开启选择阀和灭火器瓶头阀。 对于手动控制:现实中防护区门口的灭火器控制器上有手动启停按钮,旁边还有个应急启停按钮。 问题:这两个都属于手动启动按钮,它们是啥关系,有啥区别?
七佛丙烷气体灭火系统
七佛丙烷气体灭火系统专题,为您提供七佛丙烷气体灭火系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与七佛丙烷气体灭火系统 相关的专业交流讨论,更多七佛丙烷气体灭火系统相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题