    火探(FIREDETECT)管式自动探火灭火装置是消防行业的一个创新发明。它是一个简单、低成本且高度可靠的独立自动灭火系统,它不依靠任何电源,只需用自身的储压便可进行操作。该系统主要被设计在类似于电气控制箱,机械房等密闭的空间,自动把燃火扑灭。 火探系统是由一根与其连接在一起经充压的火探管进行探火,并将灭火介质通过火探管本身(直接系统)或喷嘴(间接系统)释放到被保护区域。火探管是高科技领域开发的新品种。它集长时间抗漏,柔韧性及有效的感温性于一体。 火探可安装于各种电气箱/控制箱/配电、通讯设备、计算机房、重型机械、银行设备、煤气、易燃品仓库/储油库、军用设备、汽车等内。适应于发电厂、石油化工、制药厂、厨房(酒楼,餐馆)、钢铁厂、军用设备、铁路、地铁等行业。 火探系统是由瓶、瓶头阀及能释放灭火剂的火探管组成。将火探管置于靠近或在火源最可能发生处的上方,同时,依靠沿火探管的诸多探测点(线型)进行探测。一旦着火时,火探管在受热温度最高处被软化并爆破,将灭火剂准确的扑向火源。 火探系统的优点 火探装置可瞬间有效地扑灭火源,弥补以上种种缺陷并且还具有以下优点:

  • 什么是厨房自动灭火装置?

    什么是厨房自动灭火系统什么是厨房自动灭火装置什么是厨房自动灭火设备以往的厨房灭火系统是指针对厨房建筑物本身的灭火保护系统,最常见的是烟感、温感探测系统和水喷淋系统等。由于厨房火灾多起因于灶台用火失控,引燃集油烟罩和排烟管道内的油垢酿成难以扑救的通天大火。因此,厨房的热厨加工设备(灶台181集油烟罩6982排烟管道5119厂家)就成为厨房内的重点保护对象;而针对厨房热厨加工设备实现局部重点灭火保护的系统称为厨房烹饪设备自动灭火系统。它与厨房灭火系统是保护对象不同的两个相互独立,互不干扰的灭火保护系统。 CMJS型厨房自动灭火装置的工作原理 1、厨房灶台油锅温度达到360-366℃时,油锅里的油开始自燃,短时间内温度达到400℃以上。当燃烧的火焰产生巨大的热量使烟罩内温度升高到183℃时感温探测器断开,从而启动厨房设备灭火装置。 2、装置自动启动同时,驱动气瓶内气体通过减压装置瞬间推动药剂通过雾化喷头喷射到油锅及烟

  • 自动喷水灭火装置选型点评

    更多自动喷水灭火装置资料:http://co.163.com/neteaseivp/ecatalog/index.jsp?sortType=1&way=1&firclass=31&firName=%u6D88%u9632%u8BBE%u5907%u4E0E%u5668%u6750&secclass=3894&secName=%u81EA%u52A8%u55B7%u6C34%u706D%u706B%u88C5%u7F6E自动喷水灭火系统是世界上最广泛的固定灭火系统,在高层建筑中已得到广泛的应用。它利用固定管网、喷头能自动作用喷水灭火,同时发出火火警信号的灭火系统。利用火灾时产生光、烟或燃烧时的生成物(探测器作用)、热(直接作用或探测器作用)等信号传感而自动启动,将水有效地洒向着火区域,控制火势的蔓延和扑灭火灾。它即有探测火灾并报警的功能,又有喷水灭火控制火灾发展的功能,它是一种可靠性高,稳定性及好的安全可靠的灭火装置。自动喷水灭火系统效率高,用水量小,水渍损失少,又能及时有效地发现和扑救火

  • 关于大空间自动水灭火装置

    最近做一个四星级宾馆装饰设计供15层,其中13-15层为大空间网球场带中央空调,净高有9米,原设计采用自动喷淋灭火系统,但网球场施工方和业主坚持不做自喷,观点是天花顶不能安装喷头,也没见过网球场设自喷的,因此非常争议。作为设计人坚持规范要求做,请有经验的大师指点可否不设,其次想改采用大空间的自动灭火装置,也请指导或上传图纸,在次表示感谢。

  • 干粉自动灭火装置的应用与选择

    干粉灭火剂是干燥且易于流动的微细粉末,由具有灭火效能的无机盐和少量的添加剂经干燥、粉碎、混合而成微细固体粉末组成。它是目前在消防中得到广泛应用的一种灭火剂。除扑救金属火灾的专用干粉化学灭火剂外,干粉灭火剂一般分为BC干粉和ABC干粉两大类;现在国内消防企业又研发了一种超细干粉灭火剂,由于粒径小,可以类气体释放于空间,在该项核心技术上,一些消防企业开发出超细干粉系列自动灭火产品,使干粉灭火产品的应用范围和技术含量得到了拓宽和提升,成为国内替代“哈龙”的一个产品方向。 干粉灭火剂主要通过在加压气体作用下喷出的粉雾与火焰接触、混合时发生的物理、化学作用灭火。另外,还有部分稀释氧气和冷却的作用。 自动灭火装置(灭火器)是由筒体、压力表、喷嘴等部件组成,借助压力将所充装的灭火剂喷出灭火的器材。干粉自动灭火装置和灭火器的种类很多,由于干粉灭火装置使用范围广泛,笔者所在的消防工程公司使用过多种干粉灭火装置,在设计自动消防工程中积累了一

  • 自动寻的消防水炮灭火装置如何安装

    随着经济技术的发展,高大空间建筑物内的灭火系统大多采用与火灾探测器联动定点扑救的自动寻的消防水炮装置。该系统无论在施工工期、劳动力投入、安全防护、灭火实际效果等方面都有着传统消防喷淋不可比拟的优势。下面就简单总结一下它安装方法。

  • 讨论:使用哪种自动灭火装置比较合适?

    讨论:使用哪种自动灭火装置比较合适?

    请教各位遇到的问题: 1、“餐厅建筑面积大于1000m2的餐馆或食堂,其烹饪操作间的排油烟罩及烹饪部位应设置自动灭火装置”除了自动喷水外,那种自动灭火装置比较合适? 2、一座16层的建筑,1~10层为办公,1~10层每层1200方,11~16层,每层500方,顶层为商场,这属于几类建筑呢?

  • 澡堂自动混水装置哪里有?

    我们单位的洗澡堂设计的是在锅炉中烧到46度,送到澡堂后就差不多热了.这样的问题是没锅炉的温度必须掌握好.我想改进一下.把温度可以烧到八九十度,送到澡堂的热水箱.在出水口处加一自动混水装置,使自来水和热水在设定的温度自动混水.有这样的么?请大家推荐.

  • 脉冲超细干粉自动灭火装置配置设计及安装

    脉冲超细干粉自动灭火装置配置设计及安装规范DB12/T217-2005天津地标脉冲超细干粉自动灭火系统是由脉冲超细干粉自动灭火装置、启动组件、消防电源及显示盘等组成的,发生火灾时遇火能瞬间启动。脉冲超细干粉自动灭火装置分主动型装置和被动型装置两种。 主动型脉冲超细干粉自动灭火装置是在火灾发生后无需外部消防报警设备,灭火装置能自发启动。脉冲式喷射超细干粉的自动灭火装置,适用于无人值守场所;被动型脉冲超细干粉自动灭火装置是在火灾发生后依靠外部消防报警设备,手动或自动启动。脉冲式喷射超细干粉的灭火装置,适用于经常有人停留的场所。

  • 自动喷水灭火系统末端试水装置探讨

    自动喷水灭火系统是目前世界上公认的最有效自救灭火方式,该系统具有安全可靠,经济实用,灭火成功率高等优点。要完成一套具有以上作用特点的自动喷水灭火系统,需要设计人员全方位理解喷洒设计和安装规范,从完成的工程调试试验中不断总结,才能使其在灭火时达到良好的使用效果。 自动喷水灭火系统末端试水装置是喷洒系统的重要组成部分,通过此装置可以检测整个系统运行状况,《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084 -2001,以下简称“设计规范”),条文解释中对此装置作用做了详细的诠释:“为了检测系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀的供水最不利处设置末端试水装置。末端试水装置测试的内容,包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否通畅,以及最不利点处的喷头工作压力等。” 但笔者在设计和安装过程中也发现了规范上述内容有不妥之处,在这里和大家一起探讨。首

  • 浅谈智能型自动扫描定位喷水灭火装置

    一、系统简介 自动扫描定位喷水灭火系统是具有一定智能功能的新型自动喷水灭火系统,该系统在工程中的应用是对现有的自动喷水灭火系统控灭火方式的一种补充和完善。该系统采用了计算机技术,使系统具有较高的自动化程度,当火灾发生时系统可对监控范围进行探测并立即反应,经电脑分析、判断、确认后启动系统喷水 二、适用范围 自动扫描定位喷水灭火装置是快速高效的新型灭火设备。适用于国内外高架建筑、大型体育馆、仓库、大跨度厂房、商场、舞厅、档案馆、文物馆等自动喷洒系统不利于发挥作用和一些不具备安装自动喷洒系统的场所。 三、工作原理及系统组成 系统主要由消防水箱、水泵、给水管网、电控线路、系统附件及自动扫描定位喷水灭火装置组成(见系统安装

  • 脉冲超细干粉自动灭火装置系统应用探讨

    近年来,随着哈龙替代物开发研究的不断深入,人们对替代物的认识也逐步加深,各类新型替代产品不断面世。在我国,目前使用较多的替代产品主要有二氧化碳(CO2)、FM-200(七氟丙烷)、气溶胶、烟烙尽(INERGEN)等四种产品,这些技术比较成熟,各种性能相对合理,符合我国现行《建筑设计防火规范》、《高层民用建筑设计防火规范》和其他相关法规要求,因此具有较好的实际推广价值。 气溶胶是作为其中一种新兴的高效灭火剂,它能通过激发而在自身内部发生氧化还原燃烧反应,产生凝聚型气溶胶,是一种类似于气体的物质,能长时间以悬浮状态驻留在火灾空间,具有很高的灭火能力,已越来越受到人们的重视,应用日益广泛,目前我国许多省份都已制定了相应的气溶胶灭火系统的地方标准,加速了它的推广的应用。 但是,传统意义的气溶胶灭火剂是靠自身的燃烧反应所产生的气溶剂来扑灭火灾的,由于在释放过程中需要经过热燃烧反应,导致产生的高温会造成一定的危害。同时,灭火剂释放速度慢,适用于封闭空间也限制了它的应用。因此,一种新型的冷气溶胶灭火剂——超细干粉灭火剂便应运而生,以其安全、环保、高效的特点,越来越受到人们

  • 低压洒水喷头和简易自动喷水灭火装置!!

    内容如题1.问题的提出近些年来,公共娱乐场所的火灾频频发生,造成的后果十分严重,人员伤亡尤其触目惊心。这类场所人员密集,火灾危险性大,火情发现迟缓,疏散又较困难,一部分场所还设置 在地下和半地下,扑救也很困难,火灾一旦发生往往造成极为严重的后果。有关部门有鉴于此,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87(以下简称《建规》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称《高规》和《人民防空工程设计防火规范》GB50098-95(以下简称(人规》)中分别对相关条文作了局部修订,局部修订条文经中华人民共和国建设部于2001年4月批准并发出"工程建设标准局部修订公告"(公告号分别为第27号、第28号和第30号)局部修订条款均为强制性条文,于2001年5月1日起施行,在灭火设施方面规定如下:1)这类场所简称为"歌舞娱乐放映游艺场所",包括:歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、卡拉OK厅(含具有卡拉OK功能的餐厅)、游艺厅(含电子游艺厅)、桑浴室(除洗浴部分外)、网吧等。2)《建规》规定;设置在地下、半地下;设置在

  • 浅析自动喷水灭火系统末端试水装置.pdf

    浅析自动喷水灭火系统末端试水装置.pdf

  • 脉冲超细干粉自动灭火装置配置技术规程

    脉冲超细干粉自动灭火装置配置技术规程[ 本帖最后由 cyj5645 于 2011-4-4 20:55 编辑 ]

  • 低压洒水喷头和简易自动喷水灭火装置

    1.问题的提出 近些年来,公共娱乐场所的火灾频频发生,造成的后果十分严重,人员伤亡尤其触目惊心。这类场所人员密集,火灾危险性大,火情发现迟缓,疏散又较困难,一部分场所还设置 在地下和半地下,扑救也很困难,火灾一旦发生往往造成极为严重的后果。有关部门有鉴于此,在《建筑设计防火规范》GBJ16-87(以下简称《建规》)、《高层民用建筑设计防火规范》GB50045-95(以下简称《高规》和《人民防空工程设计防火规范》GB50098-95(以下简称《人规》)中分别对相关条文作了局部修订,局部修订条文经中华人民共和国建设部于2001年4月批准并发出"工程建设标准局部修订公告"(公告号分别为第27号、第28号和第30号)局部修订条款均为强制性条文,于2001年5月1日起施行,在灭火设施方面规定如下: 1)这类场所简称为"歌舞娱乐放映游艺场所",包括:歌舞厅、录像厅、夜总会、放映厅、