前辈们好! 问一个问题,如果您有时间帮我解答一下,不胜感激:
某工程弱电机房建筑面积260平方米,设计采用开式高压细水雾作为自动灭火系统。
浙江省标准《细水雾灭火系统设计施工及验收规范》DB33 1010-2002
1 总 则 1.0.1 本条提出了制定本规范的目的和意义,即合理地设计细水雾灭火系统通过正确的施工与调试方式,使之有效地保护人身和财产安全。 细水雾灭火系统是以水为介质,采用特殊喷头在特定的工作压力下喷洒细水雾进行灭火或控火的一种固定式灭火系统。细水雾雾滴直径小,比表面积大,火场火焰及高温将其迅速汽化,细水雾在汽化过程中吸收大量热量,降低火场温度,并降低氧气含量,达到迅速灭火的功效。 细水雾灭火系统的研究及应用的历史超过50年,但其技术发展也长期处于停滞不前状态。随着近几年科学技术的高速发展,加之卤代烷系列灭火剂的全面被禁止使用,大量消防保护场所亟待新型的灭火系统予以保护。在各国科研、生产及学术研究机构的共同努力下细水雾灭火技术有了较大的发展。细水雾灭火系统对保护对象可实施灭火、抑制火、控制火、控温和降尘等多种方式的保护,同时,对于扑救带电设备火灾中发挥了良好的作用。其灭火机理可归纳如下:目 次1 总则.............................................
高压细水雾应用比较少,希望能给大家一个参考
我是四川的设计人员,我们工程消防审查部门老提没有执行四川省的,《厨房细水雾灭火系统设计、施工及验收规范》,这是个地方标准,他们的这种提法是否合理,我们设计在执行国家规范的同时,还要执行地方规范吗?另外四川的有知道这本书的出版社的吗,或者知道哪儿有买的,我好订购,据说是四川省建筑设计院主编的书,有知道的请留言或电话联系,0812-3359433,找雷工,在这儿先感谢各位同仁了!
刚才忘发浙江省的了,现补上,江苏与浙江的差不多,大家看一个就行了,如果互相参照倒是能发现不少不同之处.
[1] 细水雾灭火系统设计、施工及验收规范.pdf
图纸简介: 这是某厂房高压细水雾灭火系统工程设计图,图纸包括:高压细水雾灭火系统设计说明,地下室细水喷雾平面图,细水喷雾系统图。 投稿网友: cuisniper 上传时间: 2014-07-07 <
浅析德国FOGTEC高压细水雾灭火系统
很完整的建筑给水排水设计规范,还附有条文说明, 中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统设计规范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主编部门:中华人民共和国公安部
最新GB 50898-2013_细水雾灭火系统技术规范,内容详细丰富,可供网友参考下载。1 总则1.0.1 为合理设计细水雾灭火系统,保证其施工质量,规范其验收和维护管理,减少火灾危害,保护人身和财产安全,制定本规范。
高压细水雾灭火系统在莱钢热轧工程中的应用——磨石建筑培训提供
“细水雾”(watermist)是相对于“水喷雾”(waterspray)的概念,所谓的细水雾,是使用特殊喷嘴、通过高压喷水产生的水微粒。在NFPA750中,细水雾的定义是:
固定消防炮灭火系统设计规范-2003
1 总则 1.0.1 为了正确、合理地设计自动喷水灭火系统,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的民用与工业建筑中自动喷水灭火系统的设计。 本规
高压细水雾灭火系统设计规范
高压细水雾灭火系统设计规范专题,为您提供高压细水雾灭火系统设计规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压细水雾灭火系统设计规范 相关的专业交流讨论,更多高压细水雾灭火系统设计规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题