首页 课程 资料 论坛
  • 自动喷淋灭火系统设计要点

    来源:给排水设计圈 如有侵权,请联系删除

  • 自动喷淋灭火系统设计及施工验收规范

    自动喷淋灭火系统设计及施工验收规范,与大家共享

  • 哪些场所要设计自动灭火系统?

    现有一个厂区,用地面积约120亩,厂址地区用水由市政供应,市政管网位于厂区东侧,为环状管网的一部分,干管管径为DN300,供水压力0.30MPa;厂区接管需缴纳开口费(官方名称:市政供水增容费,DN70开口费:7万/个、DN150开口费:60万/个)。厂区拟建自备井一座,深井泵最大供水量200m³/h,供水压力0.60MPa。 厂区主要建筑: 建筑名称 占地面积

  • 建筑自动喷水灭火系统设计

    在建筑设计说明中,该建筑被定义为耐火等级不低于二级的丙类厂房,划分了一个防火分区(防火分区内有加工维修车间、有小型仓库、还有办公室)整个建筑呈L型布置,L的空缺部位架空有顶。以上是建筑的情况。在给排水设计中,设计方将整座建筑所有区域均布置了自动喷淋灭火系统,包括架空层。按照规范,丙二类厂房,如果不是地下半地下式或者高层的,应该来说是不需要设置自喷的吧。另外,如果考虑到车间的某个部位有较高的火灾危险性,是不是可以局部设置自动喷水灭火系统。

  • 自动喷水灭火系统设计步骤

    自动喷水灭火系统设计步骤 1、查《建规》8.3,确定设置场所及设置系统。 2、查《喷规》附录

  • 自动喷水灭火系统设计缺陷:

    1、消防水池(可参见消火栓系统) 2、消防水泵(可参见消火栓系统) 3、稳压系统 (1)稳压泵的选型 许多工程中稳压泵的流量偏大。 (2)稳压泵的位置 有些设计人员在高位水箱处设置稳压泵,就近接入自动喷水灭火系统的立管顶部,此种方式存在的问题是:当喷头受热爆炸后,阀后压力降低,稳压泵启动后,仅能使湿式报警阀后的管网压力升高,故不能开启阀瓣,因此压力开关没有讯号启动喷淋泵。 4、水泵接合器 (1) 水泵接合器的设置 (2) 水泵接合器的设计数量偏少的也较多。 5、减压装置的设置 有些设计人员在设计高层建筑物自动喷水灭火系统未予考虑。 6、湿式报警阀 (1) 湿式报警阀的设置 许多工程在设计报警阀的地点时,考虑不周全。 (2) 供水控制阀 有些工程在设计时未设置供水控制阀。7、水流指示器

  • 自动喷水灭火系统设计参数

    1、≥50000纱锭的棉织厂的开包、清花车间:等于或大于5000锭的麻织厂的分级、梳麻车间;服装、针织高层厂房;面积>1500 m2的木器厂房;火柴厂的烤梗、筛选部位;泡沫塑料厂的预发、成型、切片、压花部位;为课件,希望能对大家有帮助,可以到这里下载:http://www.shui.shejis.com/new_kj/html/20698.shtml?uid=114897

  • 自动喷水灭火系统设计的体会

    自动喷水灭火系统是现行自动灭火系统中最普遍的一种灭火方式,在我国从七十年代初开始大量应用以来讫今已有二十几年的实践。其设计的内容主要包括系统选型、喷头布置、系统水力计算和供水。在设计中可有些“误区”值得研究和探讨,现对设计过程中的这些问题进行探讨。一、 系统选型系统选型是自动喷水灭火系统设计中的首要环节。在这个环节中首先要搞清楚的是哪些场所应该设自动喷水灭火系统。在《建筑设计防火规防》GB50016-2006(以下简称《建规》)第8.5条中规定了自动喷水灭火系统的设置场所,而在《自动喷水灭火设计规防》GB50084-2001-2005版(以下简称《喷规》)的附录A中举例了设置场所火灾危险等级。但这两者之间存在一个问题:在《喷规》中列出的一些设置场所在《建规》中规定需设的场所中没有。那么这些场所该不该设自动喷水灭火系统呢?笔者认为,《建规》中规定哪些场所应设自动喷水灭火系统,而《喷规》是在确定应设自动喷水灭火系统后,再对这些场所的危险等级进行分类。至于在《喷规》附录A中有列出而在《建规》中没规定的场所,笔者认为,可根据当地的经济、技术等多方面进行比较后确定是否应设。毕

  • 该厂房是否应该设计自动喷淋灭火系统!

    该厂房为一塑料制品厂房,建筑面积3000多平米,按照《建筑设计防火规范》GB50016-2006,8.5.1条第一规定:占地面积大于1500m2 或总建筑面积大于3000m2 的单层、多层制鞋、制衣、玩具及电子等厂房应设置自动喷淋灭火系统。我觉得应该设计自动喷淋灭火系统,但是负责消防验收的消防总队却认为,该条规范并没有明确的讲到塑料厂房,不应该设计自动喷淋,但我认为该条规范中有个:等厂房,所以应该设置,请问各位是怎么认为的???

  • 自动喷淋灭火系统设计规范.chm格式下载

    做高层建筑的应该用的到的。

  • 自动喷淋系统的设计流程

    自动喷淋系统的设计流程。仅限大家参考和讨论。

  • 自动喷淋灭火系统施工中的体会

    自动喷淋灭火系统施工中的体会

    近几年来,随着各类高层民用建筑和公共建筑大规模的建设,自动喷水灭火系统得到了广泛的应用。自动喷水灭火系统具有安全可靠、经济适用、灭火成功率高等优点,特别是对于一些高层建筑消防安全起到安全保障措施。笔者曾参与许多高层建筑自动喷水灭火系统的施工和管理工作,在自动喷水灭火系统施工过程中所采用的施工方法,以及施工中遇到的一些问题及解决办法。在此进行总结,仅供各位同行参考。1、自动喷水灭火系统的施工工序和方法 1.1、施工工序

  • 也谈自动喷水灭火系统设计流量

    1 设计流量的差异 < >GB50084-2001[1](以下简称规范)已于2001年7月1日起施行。其5.0.1条确定了民用建筑和工 业厂房的系统设计基本参数不应低于表1的规定。 表1民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数 火灾危险等级 喷水强度 (L/min.m2)

  • 浅谈自动喷水灭火系统设计流量

    1 设计流量的差异 < >GB50084-2001[1](以下简称规范)已于2001年7月1日起施行。其5.0.1条确定了民用建筑和工 业厂房的系统设计基本参数不应低于表1的规定。 表1民用建筑和工业厂房的系统设计基本参数 火灾危险等级 喷水强度 (L/

  • 自动喷水灭火系统设计规范

    很完整的建筑给水排水设计规范,还附有条文说明, 中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统设计规范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主编部门:中华人民共和国公安部

  • 某建筑自动喷水灭火系统设计图

    某建筑自动喷水灭火系统设计图

  • 关于自动喷淋灭火系统验收资料的问题!!

    做资料的时候发现,自动喷淋灭火系统的资料怎么做?新出的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)中对自动喷淋灭火系统做了细致的分部分项,可在GB50300-2001中没有相应的分部号、分项号,这个资料究竟怎么做,北京地区这部分资料怎么做????????

  • 是否必须安装自动喷淋灭火系统?

    一栋四层建筑,檐口高度18.5米,建筑面积2500平方米,改建后作为宾馆使用,是否必须安装自动喷淋灭火系统?如果有这样的要求,体现在那一部法规标准中。望有高手不惜赐教解惑,诚挚诚挚!!!

  • 求助自动喷淋灭火系统的设置问题!

    本人正在做一栋县里面的5层综合楼建筑,1万平方,功能包括文化馆、博物馆、档案馆、图书馆等,请问应该采用自动喷水灭火系统里面的哪一种?湿式系统、预作用系统还是干式系统?还是几种系统合用?特别是档案馆、图书馆这种功能到底采用哪种系统?规范好像不是很明确,谢谢解答。[ 本帖最后由 luxiaoting010101 于 2009-7-18 18:37 编辑 ]

点击加载更多

自动喷淋灭火系统设计手册

自动喷淋灭火系统设计手册专题,为您提供自动喷淋灭火系统设计手册相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动喷淋灭火系统设计手册 相关的专业交流讨论,更多自动喷淋灭火系统设计手册相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度