现有一配电室,没有气体灭火系统,我们向甲方提出需做气体灭火才能满足消防验收,但甲方需要我们施工单位提交相关设计依据才会去做设计变更(甲方想省钱一直不问设计院),自己查了下没找到,请问各位大神有什么依据没有!求帮忙
《气体灭火系统设计规范》的7页3.2.1下的注写到“除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外,K型和其他型热气溶胶预制灭火系统不得用于其它电气火灾”,我的理解是,热气溶胶预制灭火系统只能用于缆隧道(夹层、井)及自备发电机房的电气灭火。 在该规范17页提到在通信机房、电子计算机房等防护区的热气溶胶的灭火设计浓度以及灭火浸渍时间的规定,那意思是也热气溶胶可以用于除电缆隧道(夹层、井)及自备发电机房外的其他电气火灾?<
现有一配电室,没有气体灭火系统,我们向甲方提出需做气体灭火才能满足消防验收,但甲方需要我们施工单位提交相关设计依据才会去做设计变更(甲方想省钱一直不问设计院),自己查了下没找到,请问各位大神有什么依据没有!求帮忙
求。。。。。。。。。如有相关资料的。或想参加此次气体灭火投标的单位请发邮件或致电0857-8331310 龙敏处长毕节学院
不知道大家需要不
气体灭火系统设计规范电子版,有需要的朋友可以下载一下!
1 总则1.0.1 为合理设计气体灭火系统,减少火灾危害,保护人身和财产的安全,制定本规范。1.0.2 本规范适用于新建、改建、扩建的工业和民用建筑中设置的七氟丙烷、IG541混合气体和热气溶胶全淹没灭火系统的设计。
七氟丙烷洁净气体灭火系统设计规范
那位兄弟有《七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范》?(要国标的)我找了半天都找不到,请大家帮帮忙。谢谢了!!
七氟丙烷(HFC-227ea)洁净气体灭火系统设计规范
:(最近很愁的一件事,就是针对整个设计流程以及在设计过程中怎么进行设计,有点不知所措,希望大大们能给我一个具体的设计流程
柴油发电机房设置送风风机和排风风机,不属于消防风机类。设计气体灭火时,是不是需要对风机进行联动,以保证气体动作时,关闭风机。
自动喷水灭火设计规范.rar
本人新人,先混个脸熟,恳请大侠门指导一番。关于气体灭火的一个问题,始终困惑。机房设置的温感、烟感等是根据各自的保护半径来设置,还是说要成组的设置(一个烟感,一个温感为一组)。因为我看到图集上有关于报警的说明,烟感、温感“与”报警后,灭火系统才会起效,是不是就是说只有烟感、温感都报警后,灭火系统才会动作,第一组报警后只会有报警信号发出?如果是按组来设置,是否就是以温感的保护半径来设置?
建设部关于发布国家标准《气体灭火系统设计规范》的公告http://co.163.com/if_35420958_3.htm
建筑灭火器配置设计规范
气体灭火设计规范