自动喷淋灭火系统设计及施工验收规范,与大家共享
近几年来,随着各类高层民用建筑和公共建筑大规模的建设,自动喷水灭火系统得到了广泛的应用。自动喷水灭火系统具有安全可靠、经济适用、灭火成功率高等优点,特别是对于一些高层建筑消防安全起到安全保障措施。笔者曾参与许多高层建筑自动喷水灭火系统的施工和管理工作,在自动喷水灭火系统施工过程中所采用的施工方法,以及施工中遇到的一些问题及解决办法。在此进行总结,仅供各位同行参考。1、自动喷水灭火系统的施工工序和方法 1.1、施工工序
自动喷水灭火系统施工及验收规范
论文简介:自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005 投稿网友:zgf2457876054518 上传时间: 2013-10-03
2005自动喷水灭火系统施工及验收规范
自动喷水灭火系统施工及验收规范0205
拿来和大家一起分享
3.0.5喷头的现场检验应符合下列要求: 3.0.5.1喷头的型号、规格应符合设计要求; 3.0.5.2喷头的商标、型号、公称动作温度、制造厂及生产年月等标志应齐全; 3.0.5.3喷头外观应无加工缺陷和机械损伤; 3.0.5.4喷头螺纹密封面应无伤痕、毛剌、缺丝或断丝的现象; 3.0.5.5闭式喷头应进行密封性能试验,并以无渗漏、无损伤为合格。试验数量宜从每批中抽查1%,但不得少于5只,试验压力应为3.0MPa;试验时间不得少于3min。当有两只及以上不合格时,不得使用该批喷头。当仅有一只不合格时,应再抽查2%,但不得少于10只。重新进行密封性能试验,当仍有不合格时,亦不得使用该批喷头.以上3.0.5.5条文出厂有检验报告和合格证是否有必要还做试验.
自动喷水灭火系统施工及验收规范2003年版(GB50261-96)
2005年版《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005),自2005年7月1日起实行。
泡沫灭火系统施工及验收规范《GB50281-2006》,分享
来源:给排水设计圈 如有侵权,请联系删除
2005年的WORD版本GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范。7月1日实施。第一次发贴渴望大家支持。
做高层建筑的应该用的到的。
很完整的建筑给水排水设计规范,还附有条文说明, 中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统设计规范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主编部门:中华人民共和国公安部
一栋四层建筑,檐口高度18.5米,建筑面积2500平方米,改建后作为宾馆使用,是否必须安装自动喷淋灭火系统?如果有这样的要求,体现在那一部法规标准中。望有高手不惜赐教解惑,诚挚诚挚!!!
做资料的时候发现,自动喷淋灭火系统的资料怎么做?新出的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)中对自动喷淋灭火系统做了细致的分部分项,可在GB50300-2001中没有相应的分部号、分项号,这个资料究竟怎么做,北京地区这部分资料怎么做????????
本人正在做一栋县里面的5层综合楼建筑,1万平方,功能包括文化馆、博物馆、档案馆、图书馆等,请问应该采用自动喷水灭火系统里面的哪一种?湿式系统、预作用系统还是干式系统?还是几种系统合用?特别是档案馆、图书馆这种功能到底采用哪种系统?规范好像不是很明确,谢谢解答。[ 本帖最后由 luxiaoting010101 于 2009-7-18 18:37 编辑 ]
消防验收
应广大朋友要求,重发自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005,本版本为chm电子版。谢谢大家对我的支持,我会一如既往与大家共享消防资料。
自动喷淋灭火系统施工规范
自动喷淋灭火系统施工规范专题,为您提供自动喷淋灭火系统施工规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动喷淋灭火系统施工规范 相关的专业交流讨论,更多自动喷淋灭火系统施工规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题