各位大虾好:请教大家,我单位在锅炉房装了一套气体灭火系统,我想知道知道是怎么调试和试验的,另外大家有没有关于这方面的图纸呢?谢谢.
一、组合分配灭火系统 (一)组合分配灭火系统设备和管路的安装分以下几大部分内容: 1、气体储瓶的安装 2、管网安装 3、喷嘴和组件安装 4、报警和弱电控制的安装 5、驱动和控制设备的安装 6、辅助设备的安装 7、完工和检测 (二)施工技术及步骤 1、管网安装 (1)施工程序安排要注意与其他专业工程施工的配合开工之前首先做好施工的准备工作。根据工程的实际情况,在熟悉图纸以后要进行土建施工时的配合工作,在管道施工之前,首先要确认固定管道的基础和设备安装的施工是否已经完成,经与有关方面确认已经结束后再进行测量和配管安装。在管道的施工过程中,还要注意与其他工种的配合。施工过程中,有设备、电气、通风、仪表、土建等专业同时施工,因此必要时要预先安排好
室内气体消防灭火系统安装技术交底
消防气体灭火系统是指平时灭火剂以液体、液化气体或气体状态存贮于压力容器内,灭火时以气体(包括蒸汽、气雾)状态喷射作为灭火介质的灭火系统.大家知道消防气体灭火系统有哪几种吗?小编今天就为大家介绍一下不同类型的气体灭火器。 1、二氧化碳自动灭火系统 特点:二氧化碳灭火剂具有毒性低、不污损设备、绝缘性能好、灭火能力强等特点,是目前国内外市场上颇受欢迎的气体灭火产品,也是替代卤代烷的较理想型产品. 2、混合气体自动灭火系统 特点:混合气体灭火剂是由氮气、氩气和二氧化碳气体按一定的比例混合而成的气体,这些气体都是在大气层中自然存在的,对大气臭氧层没有损耗,也不会对地球的"温室效
收录于话题 根据规范有关要求,附设在高层建筑的配电房应设置自动灭火系统,并宜采用气体灭火系统;配电房开向建筑内的门也应为防火门。然而,这些规定却被认为与电气设计规范要求存在冲突,以下为某项目的电房建筑设计。
许多工程在气体灭火系统施工过程中,往往容易忽略的一个环节,就是管道及金属箱体没有做接地,特别是变配电场所。根据相关规定,气体灭火系统在经过有爆炸危险和变电、配电场所的 金属管网 ,以及设置在以上场所的 金属箱体 等,应设 防静电接地 。
气体灭火系统泄压口能否设置在防火墙上,本人在档案馆计中遇到一个问题,档案馆的特种介质库及其他一些档案库房设置了气体灭火系统,但根据档案馆设计规范,这些库房的内外墙都是防火墙,建筑专业不让开孔,如何设置泄压口,请各位大虾给个建议。
现在手上有一IT机房,长2.3m,宽2.5 m,高6m,采用co2气体灭火,计算完居然需要2个70L的气瓶,感觉用量太大了,附上计算过程,有哪位高人帮我指点下,先谢了!
气体灭火系统的应用与选型
气体灭火系统的维护保养 1、对防护分区环境的维护保养:(1) 检查保护区必要的出入通道应通畅无阻;各种报警信号和安全标志应清洁、齐全并醒目易见;采光照明和事故照明应完好。(2) 检查烟感、温感探测器外表面应清洁、无灰尘和环境污染(例如轻质粉尘、漆等),以保证其灵敏度;检查喷嘴孔口应无堵塞。 2、对灭火剂贮存容器的维护保养:每年对灭火剂贮存容器进行称重或检查贮存压力,若低于允许值极限位置以下,必须予以重新灌装或替换。 3、对灭火控制盘的维护保养:(1) 电源、指示灯的可靠程度检查;(2) 灭火控制盘的启动试验的工作情况是否正常。 4、对系统的维护保养:(1) 检查电磁阀与控制阀的连接导线是否完好,端子有否松动或脱落。(2) 从启动钢瓶上卸下电磁阀,检查其动作是否灵活。(3) 卸下报警及控制系统与执行机构的连接装置,用模拟试验方法,检查自动控制、报警及延时功能的灵敏度和动作可靠性。(4) 检查贮存容器开启机构灵活可靠性。(5) 检
为了确保消防气体灭火系统设备能在真正遇到险情时发挥作用,因此每隔一段时间就需要进行维护。下面我们就来和大家讲解维护时的项目以及工作流程。 首先要检查控制器,上面的按钮要确保都能够正常的使用。 然后需对用于存储气体的容器罐压力进行检测,看其是否存在泄漏的情况,如果发现气体的容器缺少了10%以上,需要对其进行补充。 其次要对气体灭火设备的两种开启方式进行测试,看其手动和自动启动模式是否都能让设备释放介质。 此外,对于消防气体灭火系统配套设备的警报发生器以及感文探测器也要进行定期的维护,发现问题要及时的更换并做好相应的维护记录。 深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系统解决方案提供商,国家级高新技术企业。主要产品包括火灾
气体灭火系统防护区灭火设计用量或惰化设计用量W的计算公式:对于七氟丙烷灭火系统来说,W=K*(V/S)*(C1/100-C1);对于IG541混合气体灭火系统来说,W=K*(V/S)*ln(100/100-C1)。式中的 K──海拔高度修正系数. V──防护区净容积(m3) S──灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积(m3/kg) C1──灭火设计浓度或惰化设计浓度(%) 公式中的参数应对照规范取用,注意两个式子的区别!
消防气体灭火系统安装
消防气体灭火系统安装专题,为您提供消防气体灭火系统安装相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与消防气体灭火系统安装 相关的专业交流讨论,更多消防气体灭火系统安装相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度