前辈们好! 问一个问题,如果您有时间帮我解答一下,不胜感激:
浅析德国FOGTEC高压细水雾灭火系统
某工程弱电机房建筑面积260平方米,设计采用开式高压细水雾作为自动灭火系统。
浙江省标准《细水雾灭火系统设计施工及验收规范》DB33 1010-2002
1 总 则 1.0.1 本条提出了制定本规范的目的和意义,即合理地设计细水雾灭火系统通过正确的施工与调试方式,使之有效地保护人身和财产安全。 细水雾灭火系统是以水为介质,采用特殊喷头在特定的工作压力下喷洒细水雾进行灭火或控火的一种固定式灭火系统。细水雾雾滴直径小,比表面积大,火场火焰及高温将其迅速汽化,细水雾在汽化过程中吸收大量热量,降低火场温度,并降低氧气含量,达到迅速灭火的功效。 细水雾灭火系统的研究及应用的历史超过50年,但其技术发展也长期处于停滞不前状态。随着近几年科学技术的高速发展,加之卤代烷系列灭火剂的全面被禁止使用,大量消防保护场所亟待新型的灭火系统予以保护。在各国科研、生产及学术研究机构的共同努力下细水雾灭火技术有了较大的发展。细水雾灭火系统对保护对象可实施灭火、抑制火、控制火、控温和降尘等多种方式的保护,同时,对于扑救带电设备火灾中发挥了良好的作用。其灭火机理可归纳如下:目 次1 总则.............................................
我是四川的设计人员,我们工程消防审查部门老提没有执行四川省的,《厨房细水雾灭火系统设计、施工及验收规范》,这是个地方标准,他们的这种提法是否合理,我们设计在执行国家规范的同时,还要执行地方规范吗?另外四川的有知道这本书的出版社的吗,或者知道哪儿有买的,我好订购,据说是四川省建筑设计院主编的书,有知道的请留言或电话联系,0812-3359433,找雷工,在这儿先感谢各位同仁了!
刚才忘发浙江省的了,现补上,江苏与浙江的差不多,大家看一个就行了,如果互相参照倒是能发现不少不同之处.
[1] 细水雾灭火系统设计、施工及验收规范.pdf
高压细水雾灭火系统在莱钢热轧工程中的应用——磨石建筑培训提供
一、组合分配灭火系统 (一)组合分配灭火系统设备和管路的安装分以下几大部分内容: 1、气体储瓶的安装 2、管网安装 3、喷嘴和组件安装 4、报警和弱电控制的安装 5、驱动和控制设备的安装 6、辅助设备的安装 7、完工和检测 (二)施工技术及步骤 1、管网安装 (1)施工程序安排要注意与其他专业工程施工的配合开工之前首先做好施工的准备工作。根据工程的实际情况,在熟悉图纸以后要进行土建施工时的配合工作,在管道施工之前,首先要确认固定管道的基础和设备安装的施工是否已经完成,经与有关方面确认已经结束后再进行测量和配管安装。在管道的施工过程中,还要注意与其他工种的配合。施工过程中,有设备、电气、通风、仪表、土建等专业同时施工,因此必要时要预先安排好
细水雾灭火系统由供水装置、过滤装置、控制阀、细水雾喷头等组件和供水管道组成,能自动和人工启动并喷放细水雾进行灭火或控火。
闭式细水
“细水雾”(watermist)是相对于“水喷雾”(waterspray)的概念,所谓的细水雾,是使用特殊喷嘴、通过高压喷水产生的水微粒。在NFPA750中,细水雾的定义是:
泵式细水雾组合分配灭火系统 1. 泵组 2.输送管路 3.选择阀 4.压力开关 5.喷头 6.火灾探测器 7控制线路 8.手动控制盒9.放气显示灯 10.声光报警器 11.报警灭火控制器 12控制盒 13系统动作试验装置 有几个问题请教一下高手:控制盒是不是一个报警主机的分机?设置在什么位置?我想放到水泵房,这样能省些管线,不知道可不可以?选择阀应该放在哪里,也安到泵房行不行?手动控制盒安装在灭火区域外,它是不是紧急启动按钮,是什么原理能让细水雾灭火系统停止或者启动,具体安装时候应该注意些什么?我的QQ 88941658E-Mail minglong_9952@163.com期待高手的答复!!谢谢
细水雾灭火系统Local+water+mist+system
图纸简介: 这是某厂房高压细水雾灭火系统工程设计图,图纸包括:高压细水雾灭火系统设计说明,地下室细水喷雾平面图,细水喷雾系统图。 投稿网友: cuisniper 上传时间: 2014-07-07 <
高压细水雾灭火系统施工方案
高压细水雾灭火系统施工方案专题,为您提供高压细水雾灭火系统施工方案相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与高压细水雾灭火系统施工方案 相关的专业交流讨论,更多高压细水雾灭火系统施工方案相关内容请访问