一、组合分配灭火系统 (一)组合分配灭火系统设备和管路的安装分以下几大部分内容: 1、气体储瓶的安装 2、管网安装 3、喷嘴和组件安装 4、报警和弱电控制的安装 5、驱动和控制设备的安装 6、辅助设备的安装 7、完工和检测 (二)施工技术及步骤 1、管网安装 (1)施工程序安排要注意与其他专业工程施工的配合开工之前首先做好施工的准备工作。根据工程的实际情况,在熟悉图纸以后要进行土建施工时的配合工作,在管道施工之前,首先要确认固定管道的基础和设备安装的施工是否已经完成,经与有关方面确认已经结束后再进行测量和配管安装。在管道的施工过程中,还要注意与其他工种的配合。施工过程中,有设备、电气、通风、仪表、土建等专业同时施工,因此必要时要预先安排好
一、 火灾自动报警及气体灭火控制系统1. 电气管路安装电线管安装应符合国家标准<<电气安装导管特殊要求>>(GBT14823.1—93)和<<电气安装用导管的技术要求通用要求>>(GBT13381.1—92)的规定,符合《紧定式镀锌电线钢导管电线管路施工及验收规范》、《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》要求。2. 布线(1).管内或线槽布线应在建筑抹灰及地面工程结束后进行;穿线前应将管内或线槽内的积水和杂物清除干净。(2).不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路应分别布设管路或线槽,不能共行。(3).不同防火分区的防火线路应分管路敷设。(4).系统传输线路应分类选择不同颜色的绝缘导线,中途不得更换颜色,在接线端子压线时必须标记线号。(5).导线在管内或线槽内不应有接头,应在接线盒内连接;导线连接时必须可靠压接或焊接,焊接时不得使用腐蚀性的助焊剂;每回路导线对地绝缘电阻不应小于20MΩ(使用500V兆欧表测量)。3. 探测器、模块
哪位大神能给小弟奉上一份(ig541气体灭火系统施工方案),包含气体灭火系统及报警系统,比较完整的方案,在线等,急用,谢谢大家!
各位大虾好:请教大家,我单位在锅炉房装了一套气体灭火系统,我想知道知道是怎么调试和试验的,另外大家有没有关于这方面的图纸呢?谢谢.
气体灭火系统施工及验收规范(含条文[ 本帖最后由 lijiang7953 于 2011-1-17 11:01 编辑 ]
本帖最后由 csccbjs 于 2017-1-5 12:00 编辑 简要说明:该工程位于首都国际机场东侧,总建筑面积约33.7 万平方米,地下一层、地上四层现浇混凝土框架结构,三层为钢屋架结构。消防报警系统分为一个主控室,二个分控室,各种探测器约9131 个,模块箱分为:标准箱130 个,非标准箱63 个,各种模块约3089 个,中断器1006 个,气体灭火系统有1301 系统和低压CO2 系统。1301 灭火系统有钢瓶组76 组,低压CO2 灭火系统有低压罐6 个,药剂喷嘴有352 个。本工程含1301 气体灭火系统、低压CO2 灭火系统管网敷设、设备安装,报警、联动系统穿线。文件格式:PDF文件大小:213 kB
图纸简介: 三氟甲烷气体灭火系统施工图,含说明、平面图、系统图。 投稿网友: renran2010 上传时间: 2013-07-23 图
气体灭火系统的维护保养 1、对防护分区环境的维护保养:(1) 检查保护区必要的出入通道应通畅无阻;各种报警信号和安全标志应清洁、齐全并醒目易见;采光照明和事故照明应完好。(2) 检查烟感、温感探测器外表面应清洁、无灰尘和环境污染(例如轻质粉尘、漆等),以保证其灵敏度;检查喷嘴孔口应无堵塞。 2、对灭火剂贮存容器的维护保养:每年对灭火剂贮存容器进行称重或检查贮存压力,若低于允许值极限位置以下,必须予以重新灌装或替换。 3、对灭火控制盘的维护保养:(1) 电源、指示灯的可靠程度检查;(2) 灭火控制盘的启动试验的工作情况是否正常。 4、对系统的维护保养:(1) 检查电磁阀与控制阀的连接导线是否完好,端子有否松动或脱落。(2) 从启动钢瓶上卸下电磁阀,检查其动作是否灵活。(3) 卸下报警及控制系统与执行机构的连接装置,用模拟试验方法,检查自动控制、报警及延时功能的灵敏度和动作可靠性。(4) 检查贮存容器开启机构灵活可靠性。(5) 检
气体灭火系统泄压口能否设置在防火墙上,本人在档案馆计中遇到一个问题,档案馆的特种介质库及其他一些档案库房设置了气体灭火系统,但根据档案馆设计规范,这些库房的内外墙都是防火墙,建筑专业不让开孔,如何设置泄压口,请各位大虾给个建议。
气体灭火系统的应用与选型
现在手上有一IT机房,长2.3m,宽2.5 m,高6m,采用co2气体灭火,计算完居然需要2个70L的气瓶,感觉用量太大了,附上计算过程,有哪位高人帮我指点下,先谢了!
气体灭火系统施工及验收规范 50263-97
七氟丙烷气体灭火系统施工及调试
各位,有谁了解或接触过烟烙尽气体灭火系统啊?小弟一工程中涉及到了此项内容。对这个系统不太熟悉,希望各位能提供一些用的相关资料。 谢谢了!
气体灭火系统防护区灭火设计用量或惰化设计用量W的计算公式:对于七氟丙烷灭火系统来说,W=K*(V/S)*(C1/100-C1);对于IG541混合气体灭火系统来说,W=K*(V/S)*ln(100/100-C1)。式中的 K──海拔高度修正系数. V──防护区净容积(m3) S──灭火剂过热蒸气在101kPa大气压和防护区最低环境温度下的质量体积(m3/kg) C1──灭火设计浓度或惰化设计浓度(%) 公式中的参数应对照规范取用,注意两个式子的区别!
以下新闻是由川消消防提供 cx119.com 1、概述IG541灭火系统是近年来发展起来的一种新型气体灭火系统,是比较理想的哈龙灭火系统替代品之一。<
前言 气体灭火在我国始于80年代,盛于90年代,新型灭火方式和灭火剂在应用过程中经历了许多变化,在火险隐患、火灾扑救、环境保护、经济实用等诸多因素中选择一种满意的消防设防方案,常常十分复杂。本文就此作一些讨论,仅供同仁参考。 上世纪八九十年代在图书、博物、档案等馆舍内建成的气体消防系统,采用的灭火剂大多是哈龙1301。当时,人们认为哈龙1301是适合各种不同类型火灾的最佳的火焰抑制剂。但是,由于其对环境的影响,对大气臭氧层的破坏,不同程度造成全球变暖,1993年在加拿大出台了《蒙特利尔协定》,限制生产破坏臭氧层的物质,并规定到2005年全球禁止使用。现在哈龙的替代物多种多样,本文仅讨论CO2、FM-200、气溶胶、烟烙尽IG541等四种替代产品。 一、环保 评定一种灭火剂的环境指标一般有三项: