简介了细水雾的定义及细水雾灭火系统的应用范围, 介绍了采用直接高压雾化产生细水雾的移动式高压直接雾化细水雾灭火装置, 并对移动式细水雾灭火系统的外部雾化特性参数如断面速度、雾滴粒径进行分析, 同时测量了喷雾距离和充分雾化距离, 最后进行了系统实际灭火效果试验, 试验结果表明系统灭火效果良好。下载地址在这里:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=416987&topID=114897
前辈们好! 问一个问题,如果您有时间帮我解答一下,不胜感激:
如今,高压细技术越来越来成熟,也越来越被熟知,以高压细水雾为载体的灭火设备种类更加多样。
我是四川的设计人员,我们工程消防审查部门老提没有执行四川省的,《厨房细水雾灭火系统设计、施工及验收规范》,这是个地方标准,他们的这种提法是否合理,我们设计在执行国家规范的同时,还要执行地方规范吗?另外四川的有知道这本书的出版社的吗,或者知道哪儿有买的,我好订购,据说是四川省建筑设计院主编的书,有知道的请留言或电话联系,0812-3359433,找雷工,在这儿先感谢各位同仁了!
细水雾灭火系统Local+water+mist+system
“细水雾”(watermist)是相对于“水喷雾”(waterspray)的概念,所谓的细水雾,是使用特殊喷嘴、通过高压喷水产生的水微粒。在NFPA750中,细水雾的定义是:
细水雾灭火系统由供水装置、过滤装置、控制阀、细水雾喷头等组件和供水管道组成,能自动和人工启动并喷放细水雾进行灭火或控火。
闭式细水
泵式细水雾组合分配灭火系统 1. 泵组 2.输送管路 3.选择阀 4.压力开关 5.喷头 6.火灾探测器 7控制线路 8.手动控制盒9.放气显示灯 10.声光报警器 11.报警灭火控制器 12控制盒 13系统动作试验装置 有几个问题请教一下高手:控制盒是不是一个报警主机的分机?设置在什么位置?我想放到水泵房,这样能省些管线,不知道可不可以?选择阀应该放在哪里,也安到泵房行不行?手动控制盒安装在灭火区域外,它是不是紧急启动按钮,是什么原理能让细水雾灭火系统停止或者启动,具体安装时候应该注意些什么?我的QQ 88941658E-Mail minglong_9952@163.com期待高手的答复!!谢谢
《建筑灭火器配置设计规范》在说明的4.1.1第四条中说对于精密设备使用干粉灭火器会造成一系列不好的后果,选用气体灭火器好,但是如果是贵重的设备,并且是带电固体火灾的话就只能选氯代烷1211灭火器,规范上该灭火器最大的单具级别是1A,6.21中规定 中危险等级 单具灭火器最小配置灭火级别是 2A 严重危险等级室 3A,那么如果是中等和严重危险等级的带电的固体火灾(如发电机房、专用计算机房等)就没有气体灭火器可以选,怎么办? 请高人解答
浅析德国FOGTEC高压细水雾灭火系统
所谓的细水雾,是相对于水喷雾的概念来说的。是使用特殊喷嘴、通过高压喷水产生的水微粒。在NFPA 750中,细水雾的定义是:在最小设计工作压力下、距喷嘴1米处的平面上,测得水雾最粗部分的水微粒直径Dv0.99不大于1000μ。按水雾中水微粒的大小,细水雾分为3级,如右图所示,第1级细水雾为Dv0.1=100μ同Dv0.9=200μ连线的左侧部分,这些代表最细的水雾。泵式细水雾灭火系统是如何工作的呢,这篇帖子将为你揭晓答案 细水雾灭火系统适用A类、B类、C类及带电设备的火灾,但不能直接应用于有遇水即发生爆炸
图集内容包括泵组式、瓶组式高压细水雾灭火系统及泵组式中压细水雾灭火系统示意图、控制原理图、泵组安装图(瓶组外形图)及其性能参数、分区控制阀组安装图、喷头大样及其安装图等、无缝不锈钢管环压式连接管材、管件规格及施工工法。
某工程弱电机房建筑面积260平方米,设计采用开式高压细水雾作为自动灭火系统。
本文讲述高压、中压、低压细水雾概念,解答大家常见的疑问!文末附视频分解!
浙江省标准《细水雾灭火系统设计施工及验收规范》DB33 1010-2002
移动式细水雾灭火装置
移动式细水雾灭火装置专题,为您提供移动式细水雾灭火装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与移动式细水雾灭火装置 相关的专业交流讨论,更多移动式细水雾灭火装置相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题