首页 课程 资料 论坛
  • 关于消防水灭火系统的调试问题

    工程情况是这样的:有9栋厂房,需要对原有的室内消火栓系统进行改造,每栋厂房的消火栓数量在6-18间,共124个消火栓。各消火栓管道均连接到小区泵房。请问这样的工程调试系统如何划分?是算一个系统还是9个系统?另外1个消火栓算一个点,这样一来是不是算200点内?

  • 泡沫灭火系统缓冲装置的设置

    对于水溶性可燃物料储罐设置的低倍泡沫灭火系统,是否必须设置缓冲装置?如果不设的话,增大泡沫液供给强度,是否能够满足设计要求呢?请高手指点。

  • FM-200气体灭火系统控制原理图

    一个多得的气体灭火系统控制原理图

  • 自动喷水灭火系统的调试验收!

    今天给大家分享自动喷水灭火系统的调试验收考点总结!

  • 【看图探讨】水灭火系统的末端试水装置连接在末端喷头的哪?

    【看图探讨】水灭火系统的末端试水装置连接在末端喷头的哪?

    水灭火系统的末端试水装置连接在末端喷头的前面还是后面?自己修改的对不对。

  • 七氟丙烷灭火系统自带控制箱的?

    我想请问,七氟丙烷气体灭火系统是不是配有独立的控制箱,消防控制中心通过其控制箱对防护区的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等进行控制?还是七氟丙烷的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 灾 报 警 控 制 器,不需要设独立的控制箱?

  • 空调冷冻水二次泵变频系统控制

    我现在想知道,冷冻水的流量是通过什么去控制的,比如说我室内要25度,到达此温度后,风机盘管的电动两通阀关闭,流量需求减小,导致系统阻力上升,从而使水泵工作点向左移动,然后再通过变频设备,使扬程和流量变化?还有个问题我变频后的扬程和流量在此时如何能保证在水泵的高效段运行呀?比如说我的流量从200变成150了,在150的时候水泵变频后高效的时候能提供15的扬程,但是我需要的扬程由于阻抗线的变化却需要17了,会不会出现这个状况?如何解决呢?难道还要通过提高转速去提供?[ 本帖最后由 iknowwang 于 2008-8-26 17:41 编辑 ]

  • 泡沫灭火系统,可以用雨淋阀控制吗?

    各位大侠,请问泡沫灭火系统可以用雨淋阀控制吗?如果可以的话平时泡沫罐到雨淋阀之间的管道是不充水的吧?那雨淋阀怎么保持平衡?

  • 消防控制室采用何种灭火系统

    消防控制室到底采用何种灭火系统呢请大家一起参与讨论一下小弟在重庆地区,做过以下三种做法1.采用气体灭火系统,我做的是气溶胶的无管网系统。但是消防控制室是有人值班的,火灾发生时,需要人员撤离么?2.采用水喷淋系统。重庆消防队曾经有个参谋在消防培训的时候,提出控制室设自动水喷淋系统。但是这种设置方式,电气专业一直颇有微词,毕竟消防控制室诸多电气设备,是否适用水喷淋。3.设置灭火器。这种方式应该算比较好用的。但是审图公司总是不太认可这种做法。还请各位道友一起讨论一下。看看全国各地都采用了什么做法

  • 可燃液体罐区泡沫灭火系统怎么控制?(启动?)

    可燃液体罐区,比如乙醇罐,单个罐500方,设置了固定式低倍数泡沫灭火系统,和喷淋冷却系统。请问大家,泡沫灭火系统怎么启动?或者说,怎么控制?

  • 消火栓灭火系统联动控制设备的设计选型

    一、低压动力配电设施的设计选型根据《建筑设计防火规范》GBJ16-87(以下简称《低规》)的规定:消防用电设备应采用单独的供电回路,并当发生火灾切断生产、生活用电时,应仍能保证消防用电,其配电设备应有明显标志。《民用建筑电气设计规范》JGJ/T16-92(以下简称《民电规》)的规定:1.火灾消防及其它防灾系统用电,当建筑物为高压受电时,宜从变压器低压出口处分开自成供电体系,即独立形成防灾供电系统。2.一类建筑的消防用电设备的两个电源或两回线路,应在最末一级配电箱处自动切换。3.在设有消防控制室的民用建筑中,消防用电设备的两个独立电源或两回线路宜在消防泵房的配电屏(箱)处自动切换。《高层民用建筑设计防火规范》 (以下简称《高规》)的规定:高层建筑的消防控制室、消防水泵、消防电梯、防烟排风机等的供电,应在最末一级配电箱处设置自动切换装置得出如下结论:消防水泵的低压动力配电设施应具有电源互换、互为备用、互为闭锁功能。而消防水泵均设有备用泵,故低压动力配电设施还应具有工作泵、备用泵互

  • 自动喷水灭火系统末端试水装置探讨

    自动喷水灭火系统是目前世界上公认的最有效自救灭火方式,该系统具有安全可靠,经济实用,灭火成功率高等优点。要完成一套具有以上作用特点的自动喷水灭火系统,需要设计人员全方位理解喷洒设计和安装规范,从完成的工程调试试验中不断总结,才能使其在灭火时达到良好的使用效果。 自动喷水灭火系统末端试水装置是喷洒系统的重要组成部分,通过此装置可以检测整个系统运行状况,《自动喷水灭火系统设计规范》(GB50084 -2001,以下简称“设计规范”),条文解释中对此装置作用做了详细的诠释:“为了检测系统的可靠性,测试系统能否在开放一只喷头的最不利条件下可靠报警并正常启动,要求在每个报警阀的供水最不利处设置末端试水装置。末端试水装置测试的内容,包括水流指示器、报警阀、压力开关、水力警铃的动作是否正常,配水管道是否通畅,以及最不利点处的喷头工作压力等。” 但笔者在设计和安装过程中也发现了规范上述内容有不妥之处,在这里和大家一起探讨。首

  • 请教气体灭火系统的联动控制问题?

    一、GB50370条文4.4.3 气体灭火控制器、泡沫灭火控制器不直接连接火灾探测器时,气体灭火系统、泡沫灭火系统的自动控制方式应符合下列规定: 1. 气体灭火系统、泡沫灭火系统的联动触发信号应由火灾报警控制器或消防联动控制器发出。 请教大家,这句话是否存在问题? 首先,接触到的多数气体系统不直接连探测器时的链接方式: a.探测器----报警控制器----气体灭火控制器 b.探测器----报警控制器----联动控制器----气体灭火控制器 无论以上哪种,最终的联动信号都是由灭火控制器发出的,为什么规范中说由火灾报警控制器或消防联动控制器发出? 二、防护区外的声光警报器的触发信号?? 按规范图示显示,防护区外的声光警报器的触发信号是两路报警信号。但是,实际中碰到更多的是选择阀后的压力开关的信号触发。 这到底是规范图示有问题,还是我的理解和现实存在不规范?

点击加载更多

水灭火系统控制装置调试

水灭火系统控制装置调试专题,为您提供水灭火系统控制装置调试相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与水灭火系统控制装置调试 相关的专业交流讨论,更多水灭火系统控制装置调试相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度