请问图中的电压互感器是表示初级10KV,次级2个都是100V的吗?次级有没有开口三角形?
6KV供电系统,大约有10几个回路,当系统发生接地故障时,所在的各个支路光字牌都显示系统接地,但上次却发生连续烧毁两组电压互感器的事故,接地故障解除后,没再发生。请各位高手指教。
有正规书籍介绍:“用于中性点非直接接地系统的三相电压互感器,其第三绕组电压应为100/3V”。就此问题,我翻阅了很多资料,发现漏洞百出。请问后来强手,这里的第三绕组是开口三角形的单个分绕组,还是其串接的三个分绕组?其电压为什么是100/3V而不是100V?
问问大家电压互感器的选取,还有电压互感器除了保护电路过压时给断路器脱扣外还有别的用途吗?本人对电压互感器了解很少,希望知道的朋友给以指点。
电压互感器回路三角怎么理解,为何连上接地,
国标DL/T866 有专门章节说明
请大家帮忙看看下图的电压互感器应该用什么接法,及所表示的含义,谢谢!因为不懂,正在学习中。
电流互感器和电压互感器选择及计算导则(DL T866- 2004)第8.2.2条第C款中规定三个单相互感器接成Y-Y型,当一次侧中性点接地时在系统高压侧为非有效接地系统中,不能允许接入测量相电压的仪表。这是为什么???在实际设计中不是很注意到这一点。
现在电压互感器会发生铁磁谐振是大家共同的认识,但是这里面涉及到了消谐器的匹配的问题,现在请教各位大师如何测量或计算电压互感器的的感抗。急!!!
如上图:什么我同时输三相电压57.74V,三个表就能得出100V电压指示,我听说好像和电压的一个角度有关·怎么说呢
看了各种资料,有的资料说要把电压互感器理解为电压源,一次内阻抗很小,这样不管二次阻抗多大,测得的电压都是准确的。又有的资料根据计算,U1I1=U2I2,又U1/U2=k,所以Z1=K2Z2,说明电压互感器一次阻抗远远大于二次阻抗。到底电压互感器的一次阻抗相比二次阻抗大还是小?
若有些线路PT 只有 57V 绕组也可以,只是需要在 DISA 系统中将手动同期合闸参数中的 100V 改为 57V,这句话中的DISA系统是什么意思? 同期合闸参数也是什么参数?
10kV不接地系统,计量用电压互感器y-y接线一次侧到底要不要接地,原因是什么,此接地形式下,二次侧测得是相电压还是线电压
在一工程中遇到如下问题:一台PT柜中有三台电压互感器,型号为:JDZXF71-10,其二次侧的熔断器为RT14-20/4A,但送电后电压互感器有两台烧坏了(开裂),不知是何原因,请各位给予指教。
本工程中控制器是通过电流、电压互感器来监测电流、电压讯号,从电柜上互感器接过来的电流(5A),电压讯号(220V)接至弱电系统的电流、电压变送器,转成0~20mA弱电讯号,然后送至控制器。当在中央控制电脑上发现有现场返回值不正常时,可按下列方式检查:按照控制箱图纸的接线检查有关接线是否有问题。检查变送器的输入,输出讯号是否正确。如果上面两项均正常,则可能控制器有问题,请与江森公司维修人员联系。水流开关水流开关为一个开关量信号,接至水流开关的信号线共有二条。当发现现场的水流开关信号与实际水流状态不符时,可按照下列方式检查:a. 检查控制箱外部和内部的接线,查看是否有问题。b. 检查水流开关的弹簧是否过紧或过松。如是,c. 请调节弹簧,d. 使之达至正常状态e. 如不f. 属于以上情况,g. 请与江森维修人员联系。压差开关(滤网阻塞报警信号)压差开关为一个开关量信号,接至压差开关的信号线共有二条。当发现现场的水流开关信号与
有一次到厂区配电所,看见一单独房间放两台类似变压器的东西,运行人员说是pt,说作用是提供变电所电源,我只知道pt可以用于测量,保护,不知道还能提供电源??有哪位可以指点一下
各位大侠,小弟刚入行,请问电压互感器有什么作用,有图片可传吗?有一个符号JDZ10-10-1怎么理解?另外,电流互感器的符号LZZBJ9-10A 75/5和LMZJ1-0.5 100/5怎么理解,还望各位大侠指点迷津。
电压互感器又称仪用变压器,是一种电压变换装置。其工作原理、构造和接线方式都与变压器相同,主要区别在于电压互感器容量很小,通常只有几十VA或几百VA,并且在大多数情况下,它的负载是恒定的高阻抗,相当于变压器在低负载下运行,次级电压基本上等于次级感应电动势值。因此用电压互感器来间接测量电压,能准确反映高压侧的量值,保证测量精度。 不管电压互感器初级电压有多高,其次级额定电压一般都是100V。这样,与电压互感器次级线圈相连的各种仪表和继电器,都可以统一制造而实现标准化。在理想的电压互感器中,励磁电流为零,线圈的阻抗也不计,这时初、次级电压之比等于它们的匝数之比,相位也没有偏移。但是在实际的电压互感器中,由于励磁电流的存在以及线圈阻抗的影响,总存在有电压误差和角误差。根据电压互感器的允许误差范围,可以把电压互感器的准确度分为0.2级、0.5级、1级和3级,这就是电压互感器的准确度等级。见表2。 电压互感器在每一准确度等级都有其对应的额定容量,因此同一个电压互感器按照次级负载的大小,可以在不同的准确度等级下工作。例如JDZJ-10型电压互感器,在
我厂10kv母线压变一次测经电阻消谐器接地,二次测经击穿保险接地,另b相接地.前日负荷出线c相接地,持续20分钟,母线压变柜发生爆炸,请问高手是压变质量问题吗?假设二次测经击穿保险接地与b相接地接线错误(对调)会有什么影响?