给排水在线制作的CHM格式《水喷雾灭火系统设计规范》有需要的可以到这里下载呢:http://www.shequ.shejis.com/Dispbbs.asp?ID=428332&topID=114897
最近接到一个项目,是档案馆的 甲方要求用水喷雾灭火系统 请问各位大神有没有相关图纸给我参考 623976164@qq.com 感激不尽
根据《水喷雾灭火系统设计规范GB50219-2014》第3.4.2的规定:水雾喷头的平面布置方式可以为矩形或菱形,当按矩形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于水雾喷头水雾锥底圆半径的1.4倍,当按菱形布置时,水雾喷头之间的距离不应大于水雾喷头水雾锥底圆半径的1.7倍。 请问菱形不是的时候1.7R是如何得来的,如何计算得出的,谢谢。
1.水喷雾灭火系统 水喷雾灭火系统是利用水雾喷头在一定水压下将水流分解成细小水雾滴进行灭火或防护冷却的一种固定式灭火系统,是在自动喷水灭火系统的基础上发展起来的,具有投资小、操作方便、灭火效率高的特点。过去水喷雾灭火系统主要用于石化、交通和电力部门的消防系统中,随着大型民用建筑的发展,水喷雾灭火系统在民用建筑消防系统中的应用成为可能,在《高层民用建筑设计防火规范》(GB50045-95)1997年修订版中,第7.6.6.条明确规定,高层建筑内的可燃油油浸电力变压器室、充可燃油的高压电容器和多油开关室、自备发电机房和燃油、燃气锅炉房应设水喷雾灭火系统。 1.1灭火机理 水喷雾灭火系统的灭火机理主要为表面冷却,室息,冲击乳化和稀释。从水雾喷头喷出的雾状水滴,粒径细小,表面积很大,遇火后迅速汽化,带走大量的热量,使燃烧表面温度迅速降到燃点以下,使燃烧体达到
有关变压器水喷雾灭火系统的探讨 摘要:本文对油浸变压器的火灾危险性进行了分析,结合工程实例,总结了水喷雾灭火系统的设计和施工要点,并对实际存在问题提出了解决方案。关键词:变压器 火灾危险性 水喷雾 灭火 问题及对策 近年来,我国城乡电网日益发展,大中型变电站和发电厂越来越多。变压器作为它们的主要设备,不管容量大小,原理基本相同,都是通过铁心和绕组之间的电磁转换升压或降压,以达到大功率、超高压和远距离输电的目的。有关规范规定,大于一定容量的变压器应设置水喷雾灭火系统。水喷雾在灭火时能起到表面冷却、窒息、乳化和稀释的作用,它可以可靠地扑灭闪点高于60度的液体火灾,且有不造成液体飞溅和电气绝缘度高的特点。相关的《水喷雾灭火系统设计规范》中亦对变压器水喷雾灭火系统的设计作了一系列规定,但笔者在工程中,却发现有些情况无法按规范要求处理,并采取了一系列解决方法,在此提出,以供参考。一、变压器的火灾危险性分析及保护部位的确定 大容量变压器一般为油浸式,主要由铁心、绕组、油
一、基本要求
简介:大型变压器的消防是人们十分关注的课题,水喷雾灭火系统便应运而生,然而却不尽人意,为此总结了以往的经验和教训,研制了新型智能户外大型变压器水喷雾灭火系统,并介绍了该系统的功能。 关键字:大型变压器,新型智能水喷雾灭火系统,系统功能 1 大型变压器火灾实例 1991年12月,北京某220 kV变电站的一台120 MVA薄绝缘三线圈主变压器由于内部故障起火,因站内没有固定的水喷雾灭火装置和充足的消防水源,在起火十几分钟后30余辆消防车陆续赶到,扑救了近7 h方灭掉了明火,由于没有彻底降温,7 h后重燃,近20辆消防车再次赶来扑救,变压器报废。 1997年2月,北京另一座220 kV变电站的一台120 MVA三线圈主变压器因高压套管爆炸起火,几分钟后消防车赶到,用自带的水灭火,在自带的水即将用完时,站内值班人员手动启动水喷雾装置成功,在消防队员和值班人员的共同努力下,有效
本人初次接触水喷雾灭火系统设计(是针对发电机的),一时不知从何处下手,不知要涉及哪些方面。请教各位设计老师浅谈一下经验,有实图则狂喜。在此谢过。
小弟初来乍到,求各位大哥贡献下酒库水喷雾灭火系统施工图,不胜感激!QQ:497723789[ 本帖最后由 wangfei851205 于 2013-1-3 12:30 编辑 ]
求助:找(水喷雾灭火系统设计规范):handshake
请教各位大虾,由于我信息闭塞,资料不全,请问现在水喷雾灭火系统设计规范最新版本是什么?审图公司说采暖与卫生工程验收规范GBJ242-82已过期,那么再请问这个又执行什么新标准呢?
本帖最后由 zhubb19880911 于 2013-7-4 11:12 编辑 在水喷雾灭火系统中有开式喷头和闭式喷头其中开式喷头可利用探测器组来启动电磁阀、手动开启和紧急启动三种控制方式。那闭式喷头除了手动和紧急外 就是利用传动管控制,请问各位高手闭式喷头应该设末端放水装置吗?还有采用闭式系统的时候探测器组的作用?
一、安装水喷雾灭火系统注意事项水喷雾灭火系统在消防中是非常重要的系统,所以它的安装过程一定要非常的准确,保障在发生火灾时能够及时有效的起到灭火作用。本文就如何正确安装水喷雾灭火系统做一些简单的介绍。 安装水喷雾灭火系统水喷雾系统的安装主要在以下几个方面:喷头布置、管路的铺设、系统控制等方面。在喷头的布置上要注意,水雾灭火系统主要是一个局部喷雾保护系统,是一个立体结构,用来防止易发生火灾
什么是水喷雾灭火系统?其设置范围是什么? 水喷雾灭火系统由水源、供水设备、管道、雨淋阀组、过滤器和水雾喷头等组成,向保护对象喷射水雾灭火或防护冷却的灭火系统口水喷雾灭火系统与雨淋喷水灭火系统、水幕系统的区别主要在于喷头的结构和性能不同。它是利用水雾喷头在较高的水压力作用下,将水流分离成细小水雾滴,喷向保护对象实现灭火和防护冷却作用的。 水喷雾灭火系统用水量少,冷却和灭火效果好,使用范围广泛。水喷雾灭火系统的应用发展,实现了用水扑救油类和电气设备火灾,并且克服了气体灭火系统不适合在露天的环境和大空间场所使用的缺点。水喷雾灭火系统,用于灭火时的适用范围为:扑救固定火灾、闪点高于60℃的液体火灾和电气火灾;用于防护冷却时的适用范围为:对可燃气体和甲、乙、丙类液体的生产、储存装置或装卸设施进行防护冷却。设置水喷雾灭火系统,应考虑保护对象的种类、可燃物的性质(着火点、比重、粘度、混合性能以及水溶性等),以及保护对象周围环境等因素。除规范规定的适用范围外,一般情况下,下列部位可以根据具体情况设水喷雾灭火系统。 (1)一、二级
1 大型变压器火灾实例 1991年12月,北京某220 kV变电站的一台120 MVA薄绝缘三线圈主变压器由于内部故障起火,因站内没有固定的水喷雾灭火装置和充足的消防水源,在起火十几分钟后30余辆消防车陆续赶到,扑救了近7 h方灭掉了明火,由于没有彻底降温,7 h后重燃,近20辆消防车再次赶来扑救,变压器报废。 1997年2月,北京另一座220 kV变电站的一台120 MVA三线圈主变压器因高压套管爆炸起火,几分钟后消防车赶到,用自带的水灭火,在自带的水即将用完时,站内值班人员手动启动水喷雾装置成功,在消防队员和值班人员的共同努力下,有效地控制了火势并将其扑灭。在此期间,水喷雾系统起到了后援和降温的作用,若仅靠消防车自带的水量很难将火扑灭。同时也可看出,灭火是扑救火灾的关键因素。这台变压器除套管破碎及线圈需烘干外,其它部位没有大的损坏。
泡沫灭火系统施工及验收规范《GB50281-2006》,分享
有一二类高层,已设置自喷系统,其中有一小型电玩中心560平方米,欲设置水喷雾系统,我想利用已有水泵和报警阀,从报警阀后引出一支管,在支管上加设一电磁阀代替雨淋阀,不知这样行不行,望各位老师给个意见,谢谢。