最近手头有一七氟丙烷消防设计项目,系统防火区域有吊顶和底部电缆层,气体管路布置为非均衡系统,请教以下问题:1 气瓶内剩余量一般怎么取?2 管道内剩余量怎么取?3 管道阻力计算怎么做?按照标准规定,可根据管道流量进行计算,但是管道流量是指管道实际流量还是管道设计流量?如果是实际流量,那么管道实际流量怎么确定?4 对于非均衡管网,是只需要计算最不利点喷头的压力还是所有喷头压力都要计算?在本项目中我方只承担设计任务,如有设备厂家对上述情况比较了解,也可与我方联系,联系方式:yanghui5837@163.com,广东省内
七氟丙烷气体灭火系统施工及调试
设备安装图片
一、设计内容及范围本项目七氟丙烷气体消防工程。应整体大楼的要求对局部区域进行七氟丙烷气体自动灭火系统设计。 二、设计依据1、国际标准草案《气体灭火系统——物理性能和系统设计》ISO/CD/14520-9;2、《气体灭火系统设计规范》GB53070-2005。3、《七氟丙烷灭火系统施工及验收规范》Q/QS03-2001。4、甲方提供的应保护区域的建筑平面布置图。三、基本设计参数1、系统储存压力:4.2MPa(90L、120L);2、喷头入口压力:不小于中期容器压力的一半3、气体喷放时间: 10s;4、系统启动气源:N ;5、环境温度:≥-10℃;6、防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.5h,围护结构及门窗的允许压强不小于1.2KPa,且防护区的门应向外开且能自动关闭。7、储存装置宜设在靠近防护区的专用储瓶间内。该房间应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定,应有直接通向室外或疏散走道的出口,室温应为-10 ~ 50℃。四、系统设计
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 编辑 FM200(七氟丙烷)气体消防设计的几点体会! 望大家共同学习、提高!
非常专业七氟丙烷气体灭火详图,含有8个保护区,计算机房、UPS机房、安防监控、操作中心、网络机房、档案室。非常有参考意义的七氟丙烷气体灭火图。
图纸简介: 这是某小区高层消防七氟丙烷气体灭火设计图,图纸包括:七氟丙烷气体灭火设计说明,设备清单及图例,气体灭火管网平面图,气体灭火管网系统图。 投稿网友: lbzkf 上传时间: 2014-07-25 <
图纸简介: 本图纸是某工程七氟丙烷气体灭火系统设计施工图,图纸内容:气体灭火系统说明及系统图,气体灭火系统图,地下一层地板下及夹层气体灭火系统平面图等,可供参考。 投稿网友: yq05234048 上传时间: 2014-06-11
图纸简介: 发电机房气体灭火系统设计,图纸内容包括:设计说明、气体灭火系统工作程序图及电气控制原理图、气体灭火系统图及技术参数表、火灾自动报警系统平面布置图、管网系统平面布置图。 投稿网友: swangoose 上传时间: 201
图纸简介: 这是某银行六层框架结构消防七氟丙烷气体设计图,图纸包括:七氟丙烷气体设计说明,首层至六层气体灭火平面布置图,气体灭火系统图。 投稿网友: zzw_j 上传时间: 2014-07-11 <
我在做七氟丙烷的气体灭火系统设计,是博物馆的四个库房。我看了规范,可是上面关于如何确定管径、喷头选型及损失计算部分说的不是很清楚。请教各位师哥师姐,这个系统应该怎么计算?谢谢!
图纸简介: 七氟丙烷气体灭火全套图纸 高端 洋气 上档次! 投稿网友: tanglu_66 上传时间: 2013-09-24 图纸省份:
一、 火灾自动报警及气体灭火控制系统1. 电气管路安装电线管安装应符合国家标准<<电气安装导管特殊要求>>(GBT14823.1—93)和<<电气安装用导管的技术要求通用要求>>(GBT13381.1—92)的规定,符合《紧定式镀锌电线钢导管电线管路施工及验收规范》、《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》要求。2. 布线(1).管内或线槽布线应在建筑抹灰及地面工程结束后进行;穿线前应将管内或线槽内的积水和杂物清除干净。(2).不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路应分别布设管路或线槽,不能共行。(3).不同防火分区的防火线路应分管路敷设。(4).系统传输线路应分类选择不同颜色的绝缘导线,中途不得更换颜色,在接线端子压线时必须标记线号。(5).导线在管内或线槽内不应有接头,应在接线盒内连接;导线连接时必须可靠压接或焊接,焊接时不得使用腐蚀性的助焊剂;每回路导线对地绝缘电阻不应小于20MΩ(使用500V兆欧表测量)。3. 探测器、模块
有设计师小伙伴图纸上需要做气体灭火的可以联系我来帮你画图。:) 外贮压气体灭火优势:
兄弟姐妹们,你们知道七氟丙烷气瓶如何检查压力吗?有知道的朋友指点一下。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 编辑 ]
图纸简介: 本图纸为某证券公司的设备间七氟丙烷自动灭火系统的设计,图纸内容包含平面设计,系统设计等,虽然图纸数量不多但是很有价值。 投稿网友: ssr8788 上传时间: 2014-05-26
图纸简介: 3000余平米数据中心气灭图纸,实际工程案例,功能房间包括:数据中心UPS室、电池室、带库、网络机房、生产机房、存储机房及总部灾备机房区域气体灭火系统设计。 投稿网友: cxjun88 上传时间: 2014-04-18
本帖最后由 wboy8759 于 2014-12-7 18:11 编辑 新鲜的“七氟丙烷气体”灭火系统,用在变电所的各个设备室里——落地式七氟丙烷气体灭火装置柜(各个房间都有那么几个)<
某大型商业建筑变配电房,由于面积较大,于是设计采用外储压七氟丙烷气体灭火系统保护。