自动喷水灭火系统施工及验收规范
消防验收
论文简介:自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005 投稿网友:zgf2457876054518 上传时间: 2013-10-03
拿来和大家一起分享
2005自动喷水灭火系统施工及验收规范
自动喷水灭火系统施工及验收规范0205
自动喷淋灭火系统设计及施工验收规范,与大家共享
自动喷水灭火系统施工及验收规范2003年版(GB50261-96)
2005年版《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005),自2005年7月1日起实行。
泡沫灭火系统施工及验收规范《GB50281-2006》,分享
2005年的WORD版本GB50261-2005自动喷水灭火系统施工及验收规范。7月1日实施。第一次发贴渴望大家支持。
自动喷水灭火系统安装完毕后,应进行竣工验收,以检查施工是否符合设计和有关规范的要求。验收由用户和当地消防监督部门主持。合格后系统方能正式使用。1.水源(1)水源包括消防水池、高位水箱、压力水罐和市政供水管网的水量和水压。(2)消防泵以及补压泵的性能,包括启动、吸水、流量和扬程。(3)消防泵动力及备用动力。2.喷头(1)喷头的温级、类型与间距。(2)在腐蚀性场所安装的喷头的防腐措施。(3)喷头下方是否存在阻挡喷水的障碍物,如隔板、管路及灯具等。(4)备用喷头的数量。3.报警控制阀(1)设置地点,阀室位置、环境及排水设施。(2)各个阀门,包括水源闸阀、手动阎、放水阀、试警铃阀等的正常位置,指示标记和相应的技术措施。(3)报警阀各部件组成的合理性。4.管路(1)管路的固定和吊架的布置(
很完整的建筑给水排水设计规范,还附有条文说明, 中华人民共和国国家标准 自动喷水灭火系统设计规范 Code of design for sprinkler systems GB50084-2001 (2005 年版) 主编部门:中华人民共和国公安部
今天给大家分享自动喷水灭火系统的调试验收考点总结!
做资料的时候发现,自动喷淋灭火系统的资料怎么做?新出的《自动喷水灭火系统施工及验收规范》(GB50261-2005)中对自动喷淋灭火系统做了细致的分部分项,可在GB50300-2001中没有相应的分部号、分项号,这个资料究竟怎么做,北京地区这部分资料怎么做????????
消防关于楼宇自动系统的日渐重视,发2个最基本的规范供大家取用
应广大朋友要求,重发自动喷水灭火系统施工及验收规范GB50261-2005,本版本为chm电子版。谢谢大家对我的支持,我会一如既往与大家共享消防资料。
1 总则 1.0.1 为了正确、合理地设计自动喷水灭火系统,保护人身和财产安全,制定本规范。 1.0.2 本规范适用于新建、扩建、改建的民用与工业建筑中自动喷水灭火系统的设计。 本规
自动灭火系统验收规范
自动灭火系统验收规范专题,为您提供自动灭火系统验收规范相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与自动灭火系统验收规范 相关的专业交流讨论,更多自动灭火系统验收规范相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题