消防水系统试验压力一种为设计压力的1.5倍,埋地管道不小于0.4MPA,一种为工作压力小于1.0Mpa,试验压力为不小于1.4Mpa,工作压力大于1.0Mpa,试验压力为工作压力+0.4Mpa。请问试验压力如何确定?
本工程建设地点位于江苏省,周边规划道路完备。给水拟由广场路、海陵北路各引入一条DN150给水管。为提高供水可靠性,引入管沿建筑周边形成环网,向消防水池、各处生活用水点及室外消火栓供水。 本工程在市政引入管上设总水表。 室外消防用水采用低压制,消防与生活管网合用,沿消防车道合理布置室外消火栓,共设置5套DN100室外消火栓。消火栓间距不大于120米,距路边2米,最大保护半径不超过150米。系统为低压制,火灾时由城市消防车前来施救。 四. 室内消火栓系统: 本建筑群为展览办公建筑,消火栓系统设计如下1.设计用水量:室外30 L/S ,室内 20 L/S ,火灾延续2h。 2.室内消火栓系统: 1)建筑内部设置室内消火栓。 2)系统为临时高压制,由设置于负一层的消防水泵房内消火栓加压泵加压供给。 屋顶设置一只重力流消防水箱,储存火灾初期10min消防用水,有效容积不小于18
- [ ] 1. 高位消防水箱 高位消防水箱外壁与建筑本体结构墙面或其他池壁之间的净距,应满足施工或装配的需要,无管道的侧面,净距不宜小于0.7m;安装有管道的侧面,净距不宜小于1.0m,且管道外壁与建筑本体墙面之间的通道宽度不宜小于0.6m,设有人孔的水箱顶,其顶面与其上面的建筑物本体板底的净空不应小于0.8m。 - [ ] 2. 消防水池 储存室外消防用水的消防水池或供消防车取水的消防水池,应符合下列规定: 1)消防水池应设置取水口(井),且吸水高度不应大于6.0m。 2)取水口(井)与建筑物(水泵房除外)的距离不宜小于15m。 3)取水口(井)与甲、乙、丙类液体储罐等构筑物的距离不宜小于40m。 4)取水口(井)与液化石油气储罐的距离不宜小于60m,当采取防止辐射热保护措施时,可为40m。
图纸简介: 某酒吧消防给水设计,包括设计说明,喷淋平面,消火栓平面及系统,计算说明流量计算等等 投稿网友: lsl7250651 上传时间: 2013-09-03
闭式系统管道中有压,喷头爆裂后灭火,需要10分钟初期灭火,所以消防水箱、水流指示器、末端试水都不可少。开式系统管道无压,通过火灾探测器报警后打开报警阀启泵供水灭火,还需要10分钟初期灭火么?水流指示器,末端试水也不需要了,因为开式喷头如何试水啊?做过水幕系统,直接消防水池加压供水,没有做10分钟初期灭火实施(水箱或气压罐),也没有水流指示器和末端试水,图审消防通过。就是找不到规范依据。
有没有关于消防水系统设计的详细计算,怎么计算流量、确定管径,喷淋和消火栓都有就完美了。拜谢。
请各位大侠给予指点,本工程设置的消防水炮系统末端设计有模拟喷头,个人认为也是和喷淋系统末端试水装置的作用一样。听说也有的设计院在水炮末端用末端试水装置的。也不知道怎么做,是不是有成品的模拟喷头或末端装置,知道的请帮帮忙,万分感谢!
急需请教大家个问题。最近手上在做一个工程,一部分是地下室,地下室分为3部分,分别是车库和游泳池、桑拿房以及电玩室、,这3部分是隔断(或者用防火卷帘隔开)的。另一部分是地上的5层的酒店建筑(每层面积>1500平方,总面积>3000平方,要做喷淋的),酒店不是在地下室的正上方的,是在地下室的正上方的边上。现在有些问题想请教: 1。车库要做喷淋,桑拿和游泳池边上走廊以及电解玩室也要做喷淋的吧?如果要做的话,这3个可以当作是一个系统,但是作为3个防火分区? 2。酒店一共5层要做喷淋,就是5个防火分区,这5个分区可以和地下室的3个合在一起做为一个系统不?不过感觉一个系统带8个分区多了点,如果是8个分区的喷头数<800个,还可以用1个湿式系统不?当然如果合用的话,酒店是5层,地下室要在地下,压力不一样,可能在对地下室的喷淋进管进行减压。不知道是不是。请教!!
喷淋系统的消防水箱起什么作用呢?规范规定储存10min消防水量,这个水什么情况用呢?发生火灾,管网水压下降,喷淋主泵启动,用不到水箱万一主泵发生故障,消防水箱的水直接出来压力不能满足要求,或者通过稳压泵流量也不能满足要求,消防水箱前10min的消防水量意义何在?
海威大厦生活及消防水系统设计---磨石建筑培训转载,分享与学习
若一个多层建筑物消防水系统只设室内外消火栓系统,若只室内消火栓系统由消防水池供水,且灭火时消防水池不补水,消防水池容积是由建筑设计防火规范表8.4.1(室内消火栓用水量表)用水量和灭火时间计算,还是由该建筑物由实际灭火时室内消火栓用水量(或由规范要求的充实水柱换算出的秒流量)和灭火时间计算?建规8.4.1条文说明中是按查表8.4.1和灭火时间计算的,但8.6.2条要求按消防用水量和灭火时间计算,便明显此时消防用水量(一般比表中水量大)是实际灭火水量,而一般不会和表8.4.1中的水量相同。
建筑设计防火规范3.3.3 厂房内设置自动灭火系统时,每个防火分区的最大允许建筑面积可按本规范第3.3.1 条的规定增加1.0 倍。小弟,一个丙类单层厂房,二级耐火极限,面积1W3左右,檐口高度8M,设有消防水泡,不知道能不能依据上面一条,使得防火分区扩大一倍?也就是说消防水泡可以算自动灭火系统吗?
请问一下,消防水喷淋系统调试费套定额时需不需要人材机乘以系数比例,比如喷头点数共400个,套调试费500点以下,套的调试费要不要人材机乘以0.8,有没有相关的书上有说明的?
收录于话题
最近我为了考试,写了一篇曾参与施工调试的论文,不知合不合格,请指教.关于某办公楼消防水系统的设计与调试摘要:位于浦东陆家嘴的震旦国际大楼是一座超高层的5A智能化大楼,地上37层,地下3层,标准层高为4米,最高停机坪标高为180米,地下3层地坪标高为-12.86米。大楼的消防水系统主要分为自动喷淋系统﹑室内消火栓系统﹑水喷雾系统﹑泡沫系统。关键词:自动喷淋灭火、室内消火栓灭火、水喷雾。一、 简介1. 室外消防管网从游龙路和富城路市政各引一根DN300的供水管,先沿大楼四周环通,并设有7只室外消火栓,根据GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》第7.4.5.3条规定,其中3只设在离室外消防接合器(消火栓三只,喷淋两只)15至40米范围内,然后分两路进入地下3层消防泵房内环通,直接接入低区喷淋增压泵及消火栓增压泵的吸入口,室内喷淋用水量设计为30升/秒,选用流量为108立方米/小时,扬程为110米的喷淋泵(一用一备)。根据GB50045—95《高层民用建筑设计防火规范》第7.2.2条规定,室内消火栓用水量设计为40升/秒,选
大剧院观众厅水炮: