本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 编辑 FM200(七氟丙烷)气体消防设计的几点体会! 望大家共同学习、提高!
最近手头有一七氟丙烷消防设计项目,系统防火区域有吊顶和底部电缆层,气体管路布置为非均衡系统,请教以下问题:1 气瓶内剩余量一般怎么取?2 管道内剩余量怎么取?3 管道阻力计算怎么做?按照标准规定,可根据管道流量进行计算,但是管道流量是指管道实际流量还是管道设计流量?如果是实际流量,那么管道实际流量怎么确定?4 对于非均衡管网,是只需要计算最不利点喷头的压力还是所有喷头压力都要计算?在本项目中我方只承担设计任务,如有设备厂家对上述情况比较了解,也可与我方联系,联系方式:yanghui5837@163.com,广东省内
七氟丙烷的灭火(或惰化)设计
一、设计内容及范围本项目七氟丙烷气体消防工程。应整体大楼的要求对局部区域进行七氟丙烷气体自动灭火系统设计。 二、设计依据1、国际标准草案《气体灭火系统——物理性能和系统设计》ISO/CD/14520-9;2、《气体灭火系统设计规范》GB53070-2005。3、《七氟丙烷灭火系统施工及验收规范》Q/QS03-2001。4、甲方提供的应保护区域的建筑平面布置图。三、基本设计参数1、系统储存压力:4.2MPa(90L、120L);2、喷头入口压力:不小于中期容器压力的一半3、气体喷放时间: 10s;4、系统启动气源:N ;5、环境温度:≥-10℃;6、防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.5h,围护结构及门窗的允许压强不小于1.2KPa,且防护区的门应向外开且能自动关闭。7、储存装置宜设在靠近防护区的专用储瓶间内。该房间应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定,应有直接通向室外或疏散走道的出口,室温应为-10 ~ 50℃。四、系统设计
七氟丙烷在电信中的应用
洁净灭火系统规范中关于七氟丙烷有一条是:3.3.11管网管道内容积,不应大于流经该管网的七氟丙烷储存量体积的80%.问题1、为什么规定这条,目的是什么? 2、如果不满足这条,对计算有什么影响,会有什么后果? 谢谢请教高手
兄弟姐妹们,你们知道七氟丙烷气瓶如何检查压力吗?有知道的朋友指点一下。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 编辑 ]
七氟丙烷存储容器的增压 压力等级:三级是5.6+0.1MPa(表压),什么含义? 按照规范推测是表压5.6,绝对压力5.7,这样对不对?
有设计师小伙伴图纸上需要做气体灭火的可以联系我来帮你画图。:) 外贮压气体灭火优势:
图纸简介: 这是某小区高层消防七氟丙烷气体灭火设计图,图纸包括:七氟丙烷气体灭火设计说明,设备清单及图例,气体灭火管网平面图,气体灭火管网系统图。 投稿网友: lbzkf 上传时间: 2014-07-25 <
图纸简介: 这是某银行六层框架结构消防七氟丙烷气体设计图,图纸包括:七氟丙烷气体设计说明,首层至六层气体灭火平面布置图,气体灭火系统图。 投稿网友: zzw_j 上传时间: 2014-07-11 <
七氟丙烷管材管件检测报告
知识点:七氟丙烷泡沫产生器
七氟丙烷的泄压口,在算出面积后,如何向建筑提条件呢?我还没见过泄压口是怎样做的。各位同行可以发些泄压口的工程实例过来参考下吗?okwenhao@163.com
上海项目,是一个局部用的中央控制室的仪表操作机柜间,需要在吊顶(1.8m,走管道和电缆)和地板下(0.6m,走仪表电缆和风管)设喷头和烟感吗?多谢各位不吝赐教,小弟这厢有礼了。
某工程七氟丙烷设备采购技术规格书
我想请问,七氟丙烷气体灭火系统是不是配有独立的控制箱,消防控制中心通过其控制箱对防护区的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等进行控制?还是七氟丙烷的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 灾 报 警 控 制 器,不需要设独立的控制箱?
七氟丙烷系统中喷头的布置规范中是怎么规定的啊,是按若干个平方米布置一个,还是看喷头之间多少距离啊?那走道中的喷头怎么布置的呢.
考试中的一道案例题,求七氟丙烷的设计量,按公式需要算净空,绿皮书的答案将电缆和吊顶占的空间减去了的,而红皮书没有减这两部分,请问以哪个为准?
问题:开闭所、开闭站、变电所、配电室的七氟丙烷灭火浸渍时间取值多少?为什么?气体灭火规范规定3.3.8 灭火浸渍时间应符合下列规定:1 木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min;2 通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min;3 其它固体表面火灾,宜采用10 min;4 气体和液体火灾,不应小于1 min。我认为问题中提到的场所比通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾严重。所以应比5min大,大家都是如何取值的呢?