图纸简介: 七氟丙烷气体灭火全套图纸 高端 洋气 上档次! 投稿网友: tanglu_66 上传时间: 2013-09-24 图纸省份:
兄弟姐妹们,你们知道七氟丙烷气瓶如何检查压力吗?有知道的朋友指点一下。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 编辑 ]
设备安装图片
一、设计内容及范围本项目七氟丙烷气体消防工程。应整体大楼的要求对局部区域进行七氟丙烷气体自动灭火系统设计。 二、设计依据1、国际标准草案《气体灭火系统——物理性能和系统设计》ISO/CD/14520-9;2、《气体灭火系统设计规范》GB53070-2005。3、《七氟丙烷灭火系统施工及验收规范》Q/QS03-2001。4、甲方提供的应保护区域的建筑平面布置图。三、基本设计参数1、系统储存压力:4.2MPa(90L、120L);2、喷头入口压力:不小于中期容器压力的一半3、气体喷放时间: 10s;4、系统启动气源:N ;5、环境温度:≥-10℃;6、防护区的围护结构及门窗的耐火极限不应低于0.5h,围护结构及门窗的允许压强不小于1.2KPa,且防护区的门应向外开且能自动关闭。7、储存装置宜设在靠近防护区的专用储瓶间内。该房间应符合建筑物耐火等级不低于二级的有关规定,应有直接通向室外或疏散走道的出口,室温应为-10 ~ 50℃。四、系统设计
七氟丙烷气体灭火系统施工及调试
本帖最后由 yang_maohua 于 2014-8-15 15:24 编辑 在气温为0摄氏度时,对气体灭火计算做了一个计算表格。表格里面附了一些关键的规范截图在首行简化了一下气体灭火的计算公式。首次发贴,难免有不足,欢迎大家讨论。
图纸简介: 隧道、市政工程独立变电所气体灭火图纸,七氟丙烷气体灭火系统,其中图纸主要包含变电所气体灭火报警平面布置图,火灾自动报警系统示意图,七氟丙烷无管网灭火系统动作控制流程图,七氟丙烷无管网灭火系统设计说明 投稿网友: aodong0532 上传时间:
图纸简介: 这是某小区高层消防七氟丙烷气体灭火设计图,图纸包括:七氟丙烷气体灭火设计说明,设备清单及图例,气体灭火管网平面图,气体灭火管网系统图。 投稿网友: lbzkf 上传时间: 2014-07-25 <
图纸简介: 这是某单元楼顶层七氟丙烷气体灭火设计图,图纸包括:七氟丙烷气体灭火设计说明,八层气体灭火平面图,十层气体灭火平面图,气体灭火系统图。 投稿网友: maofeilong 上传时间: 2014-07-11
图纸简介: 本图纸是某工程七氟丙烷气体灭火系统设计施工图,图纸内容:气体灭火系统说明及系统图,气体灭火系统图,地下一层地板下及夹层气体灭火系统平面图等,可供参考。 投稿网友: yq05234048 上传时间: 2014-06-11
图纸简介: 这是某单位二层砖混结构七氟丙烷气体灭火设计图,图纸包括: 地上一层至二层平面图,七氟丙烷气体灭火系统图。 投稿网友: yanan.lee 上传时间: 2014-08-06
图纸简介: 发电机房气体灭火系统设计,图纸内容包括:设计说明、气体灭火系统工作程序图及电气控制原理图、气体灭火系统图及技术参数表、火灾自动报警系统平面布置图、管网系统平面布置图。 投稿网友: swangoose 上传时间: 201
我在做七氟丙烷的气体灭火系统设计,是博物馆的四个库房。我看了规范,可是上面关于如何确定管径、喷头选型及损失计算部分说的不是很清楚。请教各位师哥师姐,这个系统应该怎么计算?谢谢!
图纸简介: 这是某银行六层框架结构消防七氟丙烷气体设计图,图纸包括:七氟丙烷气体设计说明,首层至六层气体灭火平面布置图,气体灭火系统图。 投稿网友: zzw_j 上传时间: 2014-07-11 <
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 编辑 FM200(七氟丙烷)气体消防设计的几点体会! 望大家共同学习、提高!
非常专业七氟丙烷气体灭火详图,含有8个保护区,计算机房、UPS机房、安防监控、操作中心、网络机房、档案室。非常有参考意义的七氟丙烷气体灭火图。
一、 火灾自动报警及气体灭火控制系统1. 电气管路安装电线管安装应符合国家标准<<电气安装导管特殊要求>>(GBT14823.1—93)和<<电气安装用导管的技术要求通用要求>>(GBT13381.1—92)的规定,符合《紧定式镀锌电线钢导管电线管路施工及验收规范》、《套接扣压式薄壁钢导管电线管路施工及验收规范》要求。2. 布线(1).管内或线槽布线应在建筑抹灰及地面工程结束后进行;穿线前应将管内或线槽内的积水和杂物清除干净。(2).不同系统、不同电压等级、不同电流类别的线路应分别布设管路或线槽,不能共行。(3).不同防火分区的防火线路应分管路敷设。(4).系统传输线路应分类选择不同颜色的绝缘导线,中途不得更换颜色,在接线端子压线时必须标记线号。(5).导线在管内或线槽内不应有接头,应在接线盒内连接;导线连接时必须可靠压接或焊接,焊接时不得使用腐蚀性的助焊剂;每回路导线对地绝缘电阻不应小于20MΩ(使用500V兆欧表测量)。3. 探测器、模块
我在一家专业生产七氟丙烷气体灭火设备的公司上班,就相关产品也是有比较深的了解,如果有相关的疑惑,可关注我发私信,看到就回复你。 ---------------------------------偶尔混迹论坛的分割线------------------------------------ 如若刚好有电气项目需要安装我们的产品,不用犹豫,直接往我邮箱752866865@qq.com里发清单或者图纸,我会做好报价发给你。多余的话不说了,我喜欢用事实证明。 - --------------------------------------谢谢关注!---------------------------------------