有设计师小伙伴图纸上需要做气体灭火的可以联系我来帮你画图。:) 外贮压气体灭火优势:
知识点:七氟丙烷泡沫产生器
在所有的灭火系统中,气体灭火系统是最让企业及工厂管理者放心的系统。以七氟丙烷灭火系统为例,首先,它能以较低的温度,可靠地扑灭各种各样的B、C类火灾;再者,由于它本身就是气体,所以可以在使用之时就能慢慢地从房间通风处离开;最后,它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏。 一、柜式七氟丙烷灭火系统 这些优点使得七氟丙烷灭火系统成为了电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重工业设备、博物馆和艺术馆等重点场所的消防保护。除此之外,它也可以用于生产作业火灾危险场所。 二、七氟丙烷工作原理 当防护区放生火情,温感、烟感探测器发出火灾信号通过火灾自动报警灭火控制器的逻辑分析后,即发出声光复合报警信号,同时发出联动指令,关闭联动设备,经过一段延时时间后,发出灭火指令,启动电磁型阀驱动器,开启容器阀,释放七氟丙烷灭火剂,实施灭火;
非常专业七氟丙烷气体灭火详图,含有8个保护区,计算机房、UPS机房、安防监控、操作中心、网络机房、档案室。非常有参考意义的七氟丙烷气体灭火图。
七氟丙烷系统中喷头的布置规范中是怎么规定的啊,是按若干个平方米布置一个,还是看喷头之间多少距离啊?那走道中的喷头怎么布置的呢.
我想请问,七氟丙烷气体灭火系统是不是配有独立的控制箱,消防控制中心通过其控制箱对防护区的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等进行控制?还是七氟丙烷的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 灾 报 警 控 制 器,不需要设独立的控制箱?
(柜式气体灭火装置)七氟丙烷系统设计计算书表格可修改版(依据GB50370-2005)
1、外贮压式七氟丙烷灭火系统的七氟丙烷灭火剂输送距离将大大提高,最远输送可达220m,更适合于远距离输送和大空间的防护区; 2、提高七氟丙烷灭火剂容器的充装密度,最大充装密度为1249kg/m3,更加有效利用七氟丙烷灭火剂储瓶容积,减少气体灭火设备投资和设备间面积; 3、输送管路管径相对较小,可减少管道投资; 4、可沿用已有的哈龙1301管网系统和设备间,把1301系统仅更换贮瓶就改造成外贮压式七氟丙烷灭火系统; 5、喷嘴入口压力较高,改善了七氟丙烷灭火剂的雾化效果,缩短了七氟丙烷灭火剂喷放时间,能更加迅速灭火,提高灭火效率。 深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系统解决方案提供商,国家级高新技术企业。主要产品包括火灾自动报警及联动控制系统、
最近手头有一七氟丙烷消防设计项目,系统防火区域有吊顶和底部电缆层,气体管路布置为非均衡系统,请教以下问题:1 气瓶内剩余量一般怎么取?2 管道内剩余量怎么取?3 管道阻力计算怎么做?按照标准规定,可根据管道流量进行计算,但是管道流量是指管道实际流量还是管道设计流量?如果是实际流量,那么管道实际流量怎么确定?4 对于非均衡管网,是只需要计算最不利点喷头的压力还是所有喷头压力都要计算?在本项目中我方只承担设计任务,如有设备厂家对上述情况比较了解,也可与我方联系,联系方式:yanghui5837@163.com,广东省内
我是搞消防设计的,我前些天做了一个设计,我给他们设计的是无管网柜式的七氟丙烷灭火装置。 现在要投标了,我们要给甲方做一个投标预算,由于我对这方面也不是很明白,我想向各位前辈请教。 天花、地板的管件清单与工程量要算,那柜里面的管件安装工程量需不需要包括进去的?
七氟丙烷
七氟丙烷的灭火(或惰化)设计
图纸简介: 办公楼气体灭火的设置,在票据库,存放纸张的办公室等不适宜设置自动喷水灭火系统的办公室。图纸包含设计说明、平面布置、系统图。 投稿网友: apollo126 上传时间: 2014-07-10
图纸简介: 本图纸为某证券公司的设备间七氟丙烷自动灭火系统的设计,图纸内容包含平面设计,系统设计等,虽然图纸数量不多但是很有价值。 投稿网友: ssr8788 上传时间: 2014-05-26
图纸简介: 本图纸为供电公司七氟丙烷气体灭火系统管网及自动报警系统图,图纸内容包括:设计说明,五层工作层七氟丙烷气体灭火平面图,主要设备表,气体灭火系统图等。 投稿网友: cjt1888 上传时间: 2014-05-23
一个四层办公楼,做了自喷系统,一层有个档案室,面积170平米,甲方不让做自喷,请问能做七氟丙烷灭火系统吗,档案室一面全是落地窗,能抗压吗,或者还有什么比较好的灭火方式,还不会污染档案室里面的东西的
七氟丙烷气体灭火系统施工及调试
个人的学习体会,供同行们参考!
设备安装图片