我是搞消防设计的,我前些天做了一个设计,我给他们设计的是无管网柜式的七氟丙烷灭火装置。 现在要投标了,我们要给甲方做一个投标预算,由于我对这方面也不是很明白,我想向各位前辈请教。 天花、地板的管件清单与工程量要算,那柜里面的管件安装工程量需不需要包括进去的?
(柜式气体灭火装置)七氟丙烷系统设计计算书表格可修改版(依据GB50370-2005)
七氟丙烷的灭火(或惰化)设计
七氟丙烷存储容器的增压 压力等级:三级是5.6+0.1MPa(表压),什么含义? 按照规范推测是表压5.6,绝对压力5.7,这样对不对?
有设计师小伙伴图纸上需要做气体灭火的可以联系我来帮你画图。:) 外贮压气体灭火优势:
七氟丙烷在电信中的应用
洁净灭火系统规范中关于七氟丙烷有一条是:3.3.11管网管道内容积,不应大于流经该管网的七氟丙烷储存量体积的80%.问题1、为什么规定这条,目的是什么? 2、如果不满足这条,对计算有什么影响,会有什么后果? 谢谢请教高手
兄弟姐妹们,你们知道七氟丙烷气瓶如何检查压力吗?有知道的朋友指点一下。[ 本帖最后由 l3y1h3 于 2009-9-29 00:17 编辑 ]
在所有的灭火系统中,气体灭火系统是最让企业及工厂管理者放心的系统。以七氟丙烷灭火系统为例,首先,它能以较低的温度,可靠地扑灭各种各样的B、C类火灾;再者,由于它本身就是气体,所以可以在使用之时就能慢慢地从房间通风处离开;最后,它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏。 一、柜式七氟丙烷灭火系统 这些优点使得七氟丙烷灭火系统成为了电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重工业设备、博物馆和艺术馆等重点场所的消防保护。除此之外,它也可以用于生产作业火灾危险场所。 二、七氟丙烷工作原理 当防护区放生火情,温感、烟感探测器发出火灾信号通过火灾自动报警灭火控制器的逻辑分析后,即发出声光复合报警信号,同时发出联动指令,关闭联动设备,经过一段延时时间后,发出灭火指令,启动电磁型阀驱动器,开启容器阀,释放七氟丙烷灭火剂,实施灭火;
知识点:七氟丙烷泡沫产生器
七氟丙烷管材管件检测报告
本帖最后由 灬天蝎石榴木『 于 2014-2-19 21:30 编辑 FM200(七氟丙烷)气体消防设计的几点体会! 望大家共同学习、提高!
问题:开闭所、开闭站、变电所、配电室的七氟丙烷灭火浸渍时间取值多少?为什么?气体灭火规范规定3.3.8 灭火浸渍时间应符合下列规定:1 木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min;2 通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min;3 其它固体表面火灾,宜采用10 min;4 气体和液体火灾,不应小于1 min。我认为问题中提到的场所比通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾严重。所以应比5min大,大家都是如何取值的呢?
非常专业七氟丙烷气体灭火详图,含有8个保护区,计算机房、UPS机房、安防监控、操作中心、网络机房、档案室。非常有参考意义的七氟丙烷气体灭火图。
七氟丙烷的泄压口,在算出面积后,如何向建筑提条件呢?我还没见过泄压口是怎样做的。各位同行可以发些泄压口的工程实例过来参考下吗?okwenhao@163.com
七氟丙烷系统中喷头的布置规范中是怎么规定的啊,是按若干个平方米布置一个,还是看喷头之间多少距离啊?那走道中的喷头怎么布置的呢.
我想请问,七氟丙烷气体灭火系统是不是配有独立的控制箱,消防控制中心通过其控制箱对防护区的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等进行控制?还是七氟丙烷的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 灾 报 警 控 制 器,不需要设独立的控制箱?
柜式七氟丙烷装置
柜式七氟丙烷装置专题,为您提供柜式七氟丙烷装置相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与柜式七氟丙烷装置 相关的专业交流讨论,更多柜式七氟丙烷装置相关内容请访问