七氟丙烷的灭火(或惰化)设计
我是搞消防设计的,我前些天做了一个设计,我给他们设计的是无管网柜式的七氟丙烷灭火装置。 现在要投标了,我们要给甲方做一个投标预算,由于我对这方面也不是很明白,我想向各位前辈请教。 天花、地板的管件清单与工程量要算,那柜里面的管件安装工程量需不需要包括进去的?
七氟丙烷存储容器的增压 压力等级:三级是5.6+0.1MPa(表压),什么含义? 按照规范推测是表压5.6,绝对压力5.7,这样对不对?
有设计师小伙伴图纸上需要做气体灭火的可以联系我来帮你画图。:) 外贮压气体灭火优势:
知识点:七氟丙烷泡沫产生器
在所有的灭火系统中,气体灭火系统是最让企业及工厂管理者放心的系统。以七氟丙烷灭火系统为例,首先,它能以较低的温度,可靠地扑灭各种各样的B、C类火灾;再者,由于它本身就是气体,所以可以在使用之时就能慢慢地从房间通风处离开;最后,它无色、无味、低毒、不导电、不污染被保护对象,不会对财物和精密设施造成损坏。 一、柜式七氟丙烷灭火系统 这些优点使得七氟丙烷灭火系统成为了电子计算机房、数据处理中心、电信通讯设施、过程控制中心、昂贵的医疗设施、贵重工业设备、博物馆和艺术馆等重点场所的消防保护。除此之外,它也可以用于生产作业火灾危险场所。 二、七氟丙烷工作原理 当防护区放生火情,温感、烟感探测器发出火灾信号通过火灾自动报警灭火控制器的逻辑分析后,即发出声光复合报警信号,同时发出联动指令,关闭联动设备,经过一段延时时间后,发出灭火指令,启动电磁型阀驱动器,开启容器阀,释放七氟丙烷灭火剂,实施灭火;
一层为车库,上面五层住宅,车库部分怎么设消火栓和灭火器,车库是数个单车辆单间,之间都有隔墙车库门均朝外开,车库上面住宅用户的,是否每个单间车库都设灭火器
上海项目,是一个局部用的中央控制室的仪表操作机柜间,需要在吊顶(1.8m,走管道和电缆)和地板下(0.6m,走仪表电缆和风管)设喷头和烟感吗?多谢各位不吝赐教,小弟这厢有礼了。
我想请问,七氟丙烷气体灭火系统是不是配有独立的控制箱,消防控制中心通过其控制箱对防护区的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等进行控制?还是七氟丙烷的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 灾 报 警 控 制 器,不需要设独立的控制箱?
考试中的一道案例题,求七氟丙烷的设计量,按公式需要算净空,绿皮书的答案将电缆和吊顶占的空间减去了的,而红皮书没有减这两部分,请问以哪个为准?
问题:开闭所、开闭站、变电所、配电室的七氟丙烷灭火浸渍时间取值多少?为什么?气体灭火规范规定3.3.8 灭火浸渍时间应符合下列规定:1 木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min;2 通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min;3 其它固体表面火灾,宜采用10 min;4 气体和液体火灾,不应小于1 min。我认为问题中提到的场所比通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾严重。所以应比5min大,大家都是如何取值的呢?
非常专业七氟丙烷气体灭火详图,含有8个保护区,计算机房、UPS机房、安防监控、操作中心、网络机房、档案室。非常有参考意义的七氟丙烷气体灭火图。
(柜式气体灭火装置)七氟丙烷系统设计计算书表格可修改版(依据GB50370-2005)
七氟丙烷
图纸简介: 七氟丙烷气体灭火全套图纸 高端 洋气 上档次! 投稿网友: tanglu_66 上传时间: 2013-09-24 图纸省份:
1、外贮压式七氟丙烷灭火系统的七氟丙烷灭火剂输送距离将大大提高,最远输送可达220m,更适合于远距离输送和大空间的防护区; 2、提高七氟丙烷灭火剂容器的充装密度,最大充装密度为1249kg/m3,更加有效利用七氟丙烷灭火剂储瓶容积,减少气体灭火设备投资和设备间面积; 3、输送管路管径相对较小,可减少管道投资; 4、可沿用已有的哈龙1301管网系统和设备间,把1301系统仅更换贮瓶就改造成外贮压式七氟丙烷灭火系统; 5、喷嘴入口压力较高,改善了七氟丙烷灭火剂的雾化效果,缩短了七氟丙烷灭火剂喷放时间,能更加迅速灭火,提高灭火效率。 深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系统解决方案提供商,国家级高新技术企业。主要产品包括火灾自动报警及联动控制系统、