七氟丙烷的灭火(或惰化)设计
七氟丙烷存储容器的增压 压力等级:三级是5.6+0.1MPa(表压),什么含义? 按照规范推测是表压5.6,绝对压力5.7,这样对不对?
有设计师小伙伴图纸上需要做气体灭火的可以联系我来帮你画图。:) 外贮压气体灭火优势:
有个综合楼,地上四层,地下一层。高压配电室放在地下室,消防局的意见是作个气体灭火系统或水喷雾,于是我给设计了无管网的二氧化碳灭火系统。后来甲方嫌二氧化碳系统所需罐比较多,造价高。想改用七氟丙烷。请问,七氟丙烷是什么类型的灭火剂,可以代替二氧化碳系统吗? 还有,那个高压配电室有接近100个平方,做无管网是否够用。还有个根本的问题,这个配电室需要气体或水喷雾系统吗?我在规范上没找到明确规定,放个推车或手提式灭火器不行吗?各位指教,谢谢。
知识点:七氟丙烷泡沫产生器
问题:开闭所、开闭站、变电所、配电室的七氟丙烷灭火浸渍时间取值多少?为什么?气体灭火规范规定3.3.8 灭火浸渍时间应符合下列规定:1 木材、纸张、织物等固体表面火灾,宜采用20min;2 通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾,应采用5min;3 其它固体表面火灾,宜采用10 min;4 气体和液体火灾,不应小于1 min。我认为问题中提到的场所比通讯机房、电子计算机房内的电气设备火灾严重。所以应比5min大,大家都是如何取值的呢?
上海项目,是一个局部用的中央控制室的仪表操作机柜间,需要在吊顶(1.8m,走管道和电缆)和地板下(0.6m,走仪表电缆和风管)设喷头和烟感吗?多谢各位不吝赐教,小弟这厢有礼了。
非常专业七氟丙烷气体灭火详图,含有8个保护区,计算机房、UPS机房、安防监控、操作中心、网络机房、档案室。非常有参考意义的七氟丙烷气体灭火图。
我想请问,七氟丙烷气体灭火系统是不是配有独立的控制箱,消防控制中心通过其控制箱对防护区的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等进行控制?还是七氟丙烷的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 灾 报 警 控 制 器,不需要设独立的控制箱?
考试中的一道案例题,求七氟丙烷的设计量,按公式需要算净空,绿皮书的答案将电缆和吊顶占的空间减去了的,而红皮书没有减这两部分,请问以哪个为准?
图纸简介: 七氟丙烷气体灭火全套图纸 高端 洋气 上档次! 投稿网友: tanglu_66 上传时间: 2013-09-24 图纸省份:
1、外贮压式七氟丙烷灭火系统的七氟丙烷灭火剂输送距离将大大提高,最远输送可达220m,更适合于远距离输送和大空间的防护区; 2、提高七氟丙烷灭火剂容器的充装密度,最大充装密度为1249kg/m3,更加有效利用七氟丙烷灭火剂储瓶容积,减少气体灭火设备投资和设备间面积; 3、输送管路管径相对较小,可减少管道投资; 4、可沿用已有的哈龙1301管网系统和设备间,把1301系统仅更换贮瓶就改造成外贮压式七氟丙烷灭火系统; 5、喷嘴入口压力较高,改善了七氟丙烷灭火剂的雾化效果,缩短了七氟丙烷灭火剂喷放时间,能更加迅速灭火,提高灭火效率。 深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系统解决方案提供商,国家级高新技术企业。主要产品包括火灾自动报警及联动控制系统、
我是搞消防设计的,我前些天做了一个设计,我给他们设计的是无管网柜式的七氟丙烷灭火装置。 现在要投标了,我们要给甲方做一个投标预算,由于我对这方面也不是很明白,我想向各位前辈请教。 天花、地板的管件清单与工程量要算,那柜里面的管件安装工程量需不需要包括进去的?
七氟丙烷
图纸简介: 本图纸为某证券公司的设备间七氟丙烷自动灭火系统的设计,图纸内容包含平面设计,系统设计等,虽然图纸数量不多但是很有价值。 投稿网友: ssr8788 上传时间: 2014-05-26
七氟丙烷灭火剂有效期
七氟丙烷灭火剂有效期专题,为您提供七氟丙烷灭火剂有效期相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与七氟丙烷灭火剂有效期 相关的专业交流讨论,更多七氟丙烷灭火剂有效期相关内容请访问
土木在线论坛相关帖子
分享用户量
下载热度
相关热门专题