首页 课程 资料 论坛
  • 外贮压七氟丙烷灭火系统

    有设计师小伙伴图纸上需要做气体灭火的可以联系我来帮你画图。:) 外贮压气体灭火优势:

  • 供电公司七氟丙烷管网及自动报警系统图

    图纸简介: 本图纸为供电公司七氟丙烷气体灭火系统管网及自动报警系统图,图纸内容包括:设计说明,五层工作层七氟丙烷气体灭火平面图,主要设备表,气体灭火系统图等。 投稿网友: cjt1888 上传时间: 2014-05-23

  • 认识下七氟丙烷泡沫灭火系统

    知识点:七氟丙烷泡沫产生器

  • 气体自动灭火系统详图(七氟丙烷)

    非常专业七氟丙烷气体灭火详图,含有8个保护区,计算机房、UPS机房、安防监控、操作中心、网络机房、档案室。非常有参考意义的七氟丙烷气体灭火图。

  • 求助:关于七氟丙烷系统中喷头的布置

    七氟丙烷系统中喷头的布置规范中是怎么规定的啊,是按若干个平方米布置一个,还是看喷头之间多少距离啊?那走道中的喷头怎么布置的呢.

  • 七氟丙烷灭火系统自带控制箱的?

    我想请问,七氟丙烷气体灭火系统是不是配有独立的控制箱,消防控制中心通过其控制箱对防护区的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等进行控制?还是七氟丙烷的紧 急 启/停 按 纽、电 磁 驱 动 器、压 力 信 号 器、声 光 报 警 器等可以直接接入消防控制中心的火 灾 报 警 控 制 器,不需要设独立的控制箱?

  • 外贮压式七氟丙烷灭火系统由哪些优点?

    1、外贮压式七氟丙烷灭火系统的七氟丙烷灭火剂输送距离将大大提高,最远输送可达220m,更适合于远距离输送和大空间的防护区; 2、提高七氟丙烷灭火剂容器的充装密度,最大充装密度为1249kg/m3,更加有效利用七氟丙烷灭火剂储瓶容积,减少气体灭火设备投资和设备间面积; 3、输送管路管径相对较小,可减少管道投资; 4、可沿用已有的哈龙1301管网系统和设备间,把1301系统仅更换贮瓶就改造成外贮压式七氟丙烷灭火系统; 5、喷嘴入口压力较高,改善了七氟丙烷灭火剂的雾化效果,缩短了七氟丙烷灭火剂喷放时间,能更加迅速灭火,提高灭火效率。 深圳市泰和安科技有限公司是一家建筑消防系统解决方案提供商,国家级高新技术企业。主要产品包括火灾自动报警及联动控制系统、

  • 请教:七氟丙烷消防系统设计问题

    最近手头有一七氟丙烷消防设计项目,系统防火区域有吊顶和底部电缆层,气体管路布置为非均衡系统,请教以下问题:1 气瓶内剩余量一般怎么取?2 管道内剩余量怎么取?3 管道阻力计算怎么做?按照标准规定,可根据管道流量进行计算,但是管道流量是指管道实际流量还是管道设计流量?如果是实际流量,那么管道实际流量怎么确定?4 对于非均衡管网,是只需要计算最不利点喷头的压力还是所有喷头压力都要计算?在本项目中我方只承担设计任务,如有设备厂家对上述情况比较了解,也可与我方联系,联系方式:yanghui5837@163.com,广东省内

  • 怎样计算七氟丙烷柜式灭火装置的管网安装清单?

    我是搞消防设计的,我前些天做了一个设计,我给他们设计的是无管网柜式的七氟丙烷灭火装置。 现在要投标了,我们要给甲方做一个投标预算,由于我对这方面也不是很明白,我想向各位前辈请教。 天花、地板的管件清单与工程量要算,那柜里面的管件安装工程量需不需要包括进去的?

  • 管网系统敷设方式的选择

    知识点:管网系统

  • 七氟丙烷的灭火(或惰化)设计

    七氟丙烷的灭火(或惰化)设计

  • 气体灭火设计(七氟丙烷自动灭火系统)

    图纸简介: 本图纸为某证券公司的设备间七氟丙烷自动灭火系统的设计,图纸内容包含平面设计,系统设计等,虽然图纸数量不多但是很有价值。 投稿网友: ssr8788 上传时间: 2014-05-26

  • 某办公楼七氟丙烷自动灭火系统设计图

    图纸简介: 办公楼气体灭火的设置,在票据库,存放纸张的办公室等不适宜设置自动喷水灭火系统的办公室。图纸包含设计说明、平面布置、系统图。 投稿网友: apollo126 上传时间: 2014-07-10

  • 档案室做七氟丙烷灭火系统的一些问题

    一个四层办公楼,做了自喷系统,一层有个档案室,面积170平米,甲方不让做自喷,请问能做七氟丙烷灭火系统吗,档案室一面全是落地窗,能抗压吗,或者还有什么比较好的灭火方式,还不会污染档案室里面的东西的

  • 七氟丙烷气体灭火系统施工及调试

    七氟丙烷气体灭火系统施工及调试

  • 七氟丙烷灭火系统设计实例及个人理解

    个人的学习体会,供同行们参考!

  • 气体灭火,配电间七氟丙烷自动灭火系统

    图纸简介: 气体灭火,配电间七氟丙烷自动灭火系统,平面图及系统图 投稿网友: m530068968 上传时间: 2013-08-20 图

  • 某职业技术学院七氟丙烷管网气体灭火设计

    图纸简介: 职业技术学院七氟丙烷管网,本工程为职业技术学院长乐新区七氟丙烷气体自动灭火系统项目,灭火范围共五个保护区。各防护区保护面积、高度、体积详见组合分配表,钢瓶设在二层,灭火系统为组合分配系统。本工程为组合分配式全淹没七氟丙烷气体自动灭火系统。图纸内包含:设计说明,各层七氟丙烷气体灭火平面图,管道系统图。 投稿网友: cjt1888

点击加载更多

七氟丙烷无管网系统

七氟丙烷无管网系统专题,为您提供七氟丙烷无管网系统相关的专业交流帖进行参与,欢迎您参与七氟丙烷无管网系统 相关的专业交流讨论,更多七氟丙烷无管网系统相关内容请访问

土木在线论坛

相关帖子

 

分享用户量

 

下载热度